安川伺服里面有两个参数PN217,PN218是用来设置上位控制器指令倍频的,可以设置1~99,PN510和PN51C是用来设置倍频输入输出的,软件版本要求32以上,我把所有的要求都满足了,怎麽还是不能倍频了?
点击:2292 |
回复:5
SCHGR
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:8帖 | 233回
- 年度积分:0
- 历史总积分:416
- 注册:2003年10月23日
发表于:2005-10-11 15:13:00
楼主
321123
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:14帖 | 199回
- 年度积分:0
- 历史总积分:310
- 注册:2004年11月16日
发表于:2005-10-24 16:39:00
1楼
好长的题目。。。。
刘岩利
- [版主]
- 精华:2帖
- 求助:0帖
- 帖子:16帖 | 8239回
- 年度积分:397
- 历史总积分:28760
- 注册:2005年3月09日
发表于:2005-10-24 22:01:00
2楼
你需要什么样的倍频?参数是这么设的?
nydianli
- 精华:0帖
- 求助:1帖
- 帖子:1帖 | 7回
- 年度积分:0
- 历史总积分:8
- 注册:2014年4月26日
发表于:2017-02-18 09:24:42
3楼
Yaskawa_MP
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:2帖 | 263回
- 年度积分:2
- 历史总积分:407
- 注册:2017年3月08日
发表于:2017-03-20 10:24:44
4楼
设定后,是否有效,还有控制位信号要设定。
先要分配/PSEL的信号。
Yaskawa_MP
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:2帖 | 263回
- 年度积分:2
- 历史总积分:407
- 注册:2017年3月08日
发表于:2017-03-20 10:26:31
5楼