提供三菱技术交流平台 点击:55980 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




B。L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-07-04 11:29:00
701楼
科一您好: 感谢您为工控介的同仁提供了这样好的一个交流的平台.

B。L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-07-04 11:29:00
702楼
科一您好: 感谢您为工控介的同仁提供了这样好的一个交流的平台.

yz45

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年11月20日
发表于:2005-07-04 15:55:00
703楼
HSCS,HSCR.要用超过6次有办法吗?(用ZCP指令有响应问题)

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-04 16:03:00
704楼
只要分开驱动这两个指令可以无限次使用。

扬洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年5月21日
发表于:2005-07-04 16:05:00
705楼
我的机器是FX2N,我想用X0作为高速计数器,且想在同一轴向任意设置三个数值,在运行时,这三个值分别依次与计数器相比较,比较后分别输出一个开关量,来控制电液阀。那位老师能我一下解决这个问题。 谢谢!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-04 16:14:00
706楼
这个问题我前两天才帮人答了一次不过是在QQ群里。 LD M8002 DMOV K#### D0 LD M8000 OUT C235 K#### DHSCS K#### C235 M0 LD M1 DADD D0 K#### D0 LD M0 ...... 以上程序只适用于比较系数一样的情况下.

B。L

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-07-04 17:07:00
707楼
我用FX2N-4AD和FX2N-4DA的模块,现在要做一个 比例调节的程序来控制电动液压阀。传感器输入的信号 0——10v;对应0——2000的数字量(0——100度); 电液阀接受的是0——10v标准信号。请问这个程序怎么做啊?

飞影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-04 17:16:00
708楼
钟哥有个问题请教你一下,已经输入到计数器里面的16位数,怎样才能变成32位的传送给数据寄存器。谢谢!

飞影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-04 17:17:00
709楼
钟哥有个问题请教你一下,已经输入到计数器里面的16位数,怎样才能变成32位的传送给数据寄存器。谢谢!

xbj_003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2003年8月20日
发表于:2005-07-04 17:52:00
710楼
keyi: 你好,你是否有三菱GOT的编程软件软件GT Designer 2呢,最好是GT WORKS 2的,我以前的版本现在打不开新的用GT Designer 2的画面数据,我的是GT WORKS,有的话,请告知,

眯眯眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2005-07-04 18:18:00
711楼
钟哥你好:我请教一个问题,我用FX2N-PLC通过FX-1PG来控制伺服电机,可不能进行高低速度的变换,必须停顿一下,在重新启动。请问是什么问题?就是FX-1PG的双速定位控制不好使,该怎么办?

松果子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2005-07-04 18:20:00
712楼
不管能不能帮到我,在这里都谢谢钟哥了。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-04 18:49:00
713楼
to: b.l,下面是一个简单的例子,有简单的注释. ld m8000 to k0 k0 h0000 k1 <第一个K0:模块位置,这里指的是最靠近PLC的> <第二个K0:模块BMF#0,通道初始化> <H0000:输入范围设定,0:-10v_+10v,1:+4_+20mA,2:-20_+20mA,3:关闭通道> <K1:传送点数> to k0 k1 k4 k1 <k0:模块位置> <k1:模块BMF#1,取样次数设定> <k4:取样次数> <k1:传送点数> from k0 k5 d0 k1 <k0:模块位置> <k5:模块BMF#5,1通道平均值> <d0:平均值> <k1:传送点数> DMOV D0 D10 to k1 k0 d10 k1 <k1:模块位置〉 <k0:模块BMF#0,1通道> <D10:输出用的数值> <k1:传送点数> 也不知道对不对,还请大家多指教,在此要谢谢<科一的帮助>

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-04 18:52:00
714楼
上面程序的意思是用4AD的一通道输入-10v_+10v的信号,用4DA的一通道输出-10v_+10v的控制信号

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-04 18:57:00
715楼
to: 飞影 假如你的数值在D0里面 DMOV D0 D1 这样你D0里面的数值就以32位的形式传到D1、D2里面

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-04 19:01:00
716楼
to: 飞影 假如你的数值在D0里面 DMOV D0 D1 这样你D0里面的数值就以32位的形式传到D1、D2里面

胡言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-07-04 20:41:00
717楼
我很喜欢工控但找不到这样的工作机会 因为我是机电一体化专业 并且是专科所以找了几个着方面的工作 人家根本不给我机会 虽然我也能干 我虽然也经常看PLC但我决的如果不能去实践 真的很难学好 请问你们谁知道有着方面的证书吗 我想考 这样在找工作也有资本了

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-04 20:44:00
718楼
你可以到代理哪去学习啊,他们学习之后都有证书的,但是费用很高.

小跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2005-07-04 21:28:00
719楼
请问各位大哥 我现有一个输出为BCD码的信号源,电压为5伏 格式如下 5v 0v 0v 0v 0v 0v 5v 0v 0v 0v 5v 5v 0v 0v 0v 0v 0v 5v 0v 0v 5v 0v 5v 0v 0v 5v 5v 5v 0v 0v 0v 0v 0v 5v 0v 怎样把这组信号输入到plc,然后根据这七组信号来控制步进电机 谢谢各位给点看法

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-04 21:33:00
720楼
楼上的,你五个信号可以分别接出来吗?如果可以就能解决你的问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师