发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-28 14:15:00
601楼
我搞不懂M8000-M8003的含义,M8000是PLC开始运行的第一次扫描吗?还是每次扫描周期的开始信号?编程手册上讲的不清楚,请解答,谢谢!

shinesun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2005-06-28 14:39:00
602楼
我怎样才能将程序加上

shinesun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2005-06-28 14:43:00
603楼
可以发到您的邮箱帮忙看一下好吗

不屑一故

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-06-28 15:35:00
604楼
这位钟大哥,真是了不起,懂得怎么多,,能否告诉我联系方式和公司名称,在下以后有问需要你帮忙

songame81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2005-06-28 15:57:00
605楼
触发条件确实没有问题,我重新检查过了,是不是跟参数设置有关系?还有我说明一点,我现在是在一块底板上插了两块CPU,通过参数设置B0000-B03FF为主CPU Q25H的输出,B0400-B0FFF为主CPU Q12H的输出,通过B的连接,使两块CPU运行。会不会与此有关呢?但是其它有同样的却没有任何问题,就这20来个有问题。有没有可能PLC内部的寄存器发生问题了呢?

SCHGR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2005-06-28 17:42:00
606楼
三菱F920的OS在编程软件里,直接安装就可以了

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-28 18:01:00
607楼
pique,M8000是PLC运行常开信号,M8001是PLC运行常闭信号,M8002是在PLC开始运行时闭合一个运算周期,其它时间断开;M8003是在PLC开始运行时断开一个周期,其它时间闭合。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-28 18:05:00
608楼
shinesun,可以的,不过最近比较忙,可能会慢一点。 不屑一故,我的通讯方法在楼顶,其实我知道的也不多,我开这个平台是想跟各位高手多学点东西。

未来天空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-06-28 18:14:00
609楼
KEYI科一: 我有一台三菱FR-Z240-3.7KW的变频器,是原来维修人员没有维修好的,现通电试机时显示“欠电压报警”整流电压都正常,现变频器上有一个CN4接口未插,但没有插头,接口上标有“N,U,V,W”,这接口的线一路是到变压器(我想是电源检测用的),另一路到IGBT模块的EP脉冲电路中的。我想这个接口是电源检测接口,但接口上面的电路是什么,我不太清楚,能否帮助处理一下另外有没这变频器的图纸,如果没有三菱其它系列也可以,发一份给我好吗? 邮箱:GDZD-2004@126.com

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-28 18:21:00
610楼
未来天空,我没有你要的图纸,你可以将变频器快递过来我们帮你修一下看看。你所说的接口不是用来电源检测的。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-28 18:25:00
611楼
songame81,你这个问题比较奇怪,Q系列的我也不是很熟悉,看看其他人能不能帮到你。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-28 18:48:00
612楼
songame81,我建议你仔细看一下SM776和通讯继电器B的设置状态,另编一段小程序检查M6917和M7017,M2263和M2663之间有没有直接的联系。检查时分单CPU和双CPU两种情况进行,以确定是否通讯的原因,以利判断产生你所说的现象的原因。

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-06-29 10:29:00
613楼
这个平台真是热闹,Keyi科一你真是做了一件好事,我用三个小时把这里的内容从头到尾的看了一遍,真的不错。每一位工控人都象你一样那工控界真是大幸呀。好好好,支持支持。

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-06-29 10:46:00
614楼
科一,从你给别人的回复中可看出你对三菱PLC真的精通。我单位就如你所说的,地处北方,用西门子的设备很多,但也有少部份是用三菱的。在工作中曾出现这样一件事:我们有一定长控制系统,利用编码器检测皮带的线位移,此编码器的脉冲输入给三菱PLC的两个计数器,两个计数器的给定值有差,当脉冲值达到小计数器给定值时,此计数器输出控制变频器低速运转,达另一值时电机停止。但有时小值计数器值达到时变频器并无降速,请问这是PLC无输出还是变频器的事。(看过PLC输出点,无指示)

xiaominghai

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-06-29 15:31:00
615楼
用的是HSCS么?超过16位用DHSCS高速比较指令。 比较置位后,要记着复位哦!

九月秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2005-06-29 17:06:00
616楼
钟大哥,还有CD兄,你们好! 在这看了你们回复的许多帖子,感觉受益匪浅。 小弟也是搞工控的,3年多了,只略知皮毛罢了。真是惭愧啊。 想有机会多向你学习啊。还有许多工控的兄弟大家可以加入QQ群啊。我的QQ:156530025 加入时注明工控哦。我周一到周五白天在线的。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-29 18:35:00
617楼
无意争春,你这台机器以前工作正常吗?如果以前能用那就不是PLC程序的问题,你看一下是否有变更过变频器的参数。另你们是怎么控制变频器的,是用通讯,还是模拟,还是直接用多速端子?

小跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2005-06-29 19:37:00
618楼
科工你好,真谢谢你这么热情为大家解惑? 我现在需要用步进电机做一个xy平台控制 手里有两个1PG模块 可是没有说明书,请问哪里有?最好是中文的

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-06-30 07:59:00
619楼
科一你好:你的年龄应该没有我大,我就不叫你大哥了.我们的变频器是用多速端子控制速度的,此系统以前工作正常,但底下电工曾改过PLC计数器参数.原始参数我不知道,但我曾把此两个计数器的给定值差值加大,低速段能正常工作,我在线过程序,不能正常工作时由程序里面也能看出的:对变频器的输出点没动作.请问一下:此两个计数器若给定值差值太小其程序就不能正常工作吗?我想PLC的响应速度应该是没问题的吧. 另外TO xiaominghai;我们的程序里有复位程序段.

songame81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2005-06-30 11:23:00
620楼
科一你好,谢谢你!我的问题找到了,因为我们几个人做的不同模块,别人的模块里也做了相同的赋值,因而出现了这种怪现象。造成这种错误的主要原因在于,我们在设计整个程序的时候,对各个模块的功能划分不够明确,导致了你中有我我中有你的混乱状态。 这两天光顾骂三菱的PLC了,冤枉它了,呵呵!谢谢