提供三菱技术交流平台 点击:55980 | 回复:2163



keyi科一

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-28 13:48:00
楼主

本人自认对三菱工控技术有一定的了解,期望与更多的高手交流,希望各位多多支持。各位大侠有什么心得、困惑不妨贴出来一起探讨。可以通过以下方式联系我,电话:0758-3287048 13612242267 E-mail:keyijan@21cn.net keyijan498@sohu.com 。欢迎大家一起聊聊技术,互相帮忙




keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-25 09:15:00
541楼
不会,不过你后面那段程序写的好像有点问题,是不笔误

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-25 11:39:00
542楼
有油阀也有气阀 还需要一些压力和温度传感器 还需要一个显示仪表(只带一个485串口就可以了) 我问过一些销售商的价格,我们老板不是说贵就是说不是正规生产厂家产的,郁闷死我了,我上哪去找即便宜又质量合格的东东啊?

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-25 11:44:00
543楼
有个问题:我要控制温度和压力,他们的输出都是4-20mA的模拟信号,我把模拟信号给plc,用plc去控制变频器好? 还是把模拟信号传给变频器,用变频器自己控制好呢? 如果是用变频器来控制的话,那是不是变频器还必须返回给plc 一些模拟信号给plc?然后plc再通过这些信号去控制变频器?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-25 11:46:00
544楼
气阀可以用亚德客,方大的,油阀可以用榆次,邵液等。

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-25 11:48:00
545楼
因为客户的要求,我现在用siemens的plc 前几天去北京四通工控要了些资料,我现在手中有siemens S7-200的系统手册,有需要的话说声。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 12:31:00
546楼
to:茄子 有闭环控制功能的变频器就可以实现. 用PLC控制要加模块,增加成本

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-25 13:23:00
547楼
茄子,如果是电子版的就给我一份,我找了很久了,将无限感激。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-25 14:07:00
548楼
请教各位朋友,怎样用PLC实现对传送带上不连续排列且运转瓶子中的空缺位置进行检测,以使标签机在对运转过程中的瓶子粘贴标签时,空缺位置不形成浪费.

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 14:13:00
549楼
用对射电眼检测空缺啊,或是电容传感器

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-25 14:16:00
550楼
同意楼上的

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-25 17:22:00
551楼
是是笔误,不要Y1。 还有,钟大哥,你用过三菱A系列的没有? 在其中,软元件M和L有什么区别,L是辅助继电器,那M是什么呢? 还有,为什么我看别人编的时候,PLF或PLS语句驱动的是M,能不能驱动L 呢?为什么 。 触摸屏的程序我只是上传过,没有编过,应该怎么遍呢? 对数据寄存器使用时应该使用那些,能不能给个程序给我看看。用三菱的。邮箱是tvset-tool9955@163.com 谢谢了,弄完了我就能回杭州了。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 20:30:00
552楼
c d:你用的是什么牌子的屏啊? 以下是三菱F930GOT 比如控制电机启动和停止,那就要指定一个触摸按钮,功能选<开关>►在点插入选位元件指定M0,要是启动\停止都用这一个钮<操作>就选<交替>,<标签>是元件名,在PLC里面你就LD M0 OUT Y1就OK了.

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-25 20:48:00
553楼
那如何指定?

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 20:59:00
554楼
如何指定什么?是M0吗?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-25 20:59:00
555楼
我这里就是对计数器进行复位,另外对各个暂停信号在触摸屏上反映出来,我想应该 是很简单,就如同 进行位置控制一样的,不过因为以前没有做过,所以不知道应该选取那些信号点来进行编程,是不是触摸屏就是使用普通的那些数据积存器呢?如D1,D2,。。。。 还是有指定的寄存器? 又或者可以把触摸屏理解为一个信号的给入器件,和输出的反映界面,只需要把对应的输入点接入PLC未用的输入点,同时把PLC的对应输出信号给触摸屏,PLC与触摸屏就是用RS232电缆连接,那么如何确定输入和输出的地址呢? 我看过别人写的触摸屏的程序,觉得和位置控制差不多,就是不知道他的地址是怎么确定的。 我现在还不确认公司给我们的是不是F930GOT,但是很有可能是的,你就以这个为例,帮我讲解一下好吗,谢谢。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-25 21:04:00
556楼
具体点。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 21:30:00
557楼
先说你的信号显示问题:比如你要显示PLC-Y0的状态,点部件选<指示器>选里面有好多可选的,我们随便选一个<指示>器,然后在画面编辑出点击,会出现一个对话框可以设定监视的元件,你选<Y0>就可以看见了,状态颜色可以改,比如输出的时候用白色,停止的时候用黑的

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 21:31:00
558楼
不如你加我Q吧,会快点190575610

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-25 21:36:00
559楼
? 你这是告诉我编辑触摸屏的界面吧,我是想知道如何编程,选择地址,公司送过来的触摸屏界面是编辑好了的。你的Q 我记住,今天没时间了,下次我加你啊, 谢谢你的帮助。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-06-25 21:44:00
560楼
我一般是先编程序,触摸屏的画面是根据程序定的,编辑画面不影响程序. 要是你这种情况不好解决吧,你要根据触摸屏显示的地址编程 比如你的屏监视电机一运行,但是它用的触发元件假如是M1,那你编程的时候就要使电机一运行的同时M1也运行.而你的整个程序里不能在别的地方使用M1.