安川变频器的初始设置 点击:1010 | 回复:5



虫虫秀

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-12-03 19:37:00
楼主
我现在有一台安川G7变频器(37kw),想让他驱动45kw普通四极电机,我该设置那些参数。说明一下,我这是第一次接触变频器,对说明书上的一些专业术语理解不了。请各位专家仔细解答一下。谢谢!!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-03 22:27:00
1楼
为什么不用45kw变频器!设置参数有用吗?

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-12-05 21:08:00
2楼
原定是30KW电机,设备进来后发现是45KW的。只能这样用了。请李老师帮我设置一下参数。用面板按键控制。谢谢!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-06 16:52:00
3楼
除非负载比较轻,否则不能用,可试调大参数E2-01,E1-01、E1-05都设为400V。

工控同仁

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-12-06 17:02:00
4楼
请确认电机电流,但是,一般情况下,是不可以这样驱动的,会损坏变频器。 建议选择45KW或55KW变频器! 安川(上海)北京事务所

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-12-06 21:30:00
5楼
谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师