发表于:2006-05-21 11:13:00
42楼
看了大家的议论我很高兴,可谓是抛专引玉,但是没有人提出一个双45KW电机同时启动方案。我有如下方案不知可用:两台电机共一个自藕降压启动器,启动器按120KW电机来设计。启动器输出分两路设计,接两个接触器,两个过热保护器,接触器和过热保护器按45KW设计,两台电机分别接在两台过热保护器上。用过热保护器控制接触器。当电机在运行前和正常运行时接触器时闭合的,电机出现故障时,过热保护器动作,断开接触器,电机断电。这套控制箱我做过,效果不错。因为它要求两个电机同时启动。