大电机启动 点击:21014 | 回复:247



伐人

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-09-15 22:26:00
楼主
请教:.两台45KW异步电机的同时启动,而且是带负载启动。请高手指教



heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2007-01-01 09:36:00
121楼
对柳市人所说的假启动器很震撼。。。。。。:)

激情如水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2005年3月29日
发表于:2007-01-01 09:45:00
122楼
有钱就整软启动,没钱就整星三角.

激情如水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2005年3月29日
发表于:2007-01-01 09:46:00
123楼
更有钱就用变频器,节能降耗安逸得很.

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2007-01-02 09:39:00
124楼
用软启动比星角启动的好处.1启动特性好,电流可控制.2 因为用了半导体的无触点延长了接触器的寿命.减少了维护量.3 软停车功能.4 电流冲击小

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2007-01-08 20:06:00
125楼
我的经验不足,看看大家的讨论我也发表一下我个人的看法,许多的启动方式,先是在空载的情况下进行的,如果是两台45KW的电机,采用110A的变频器启动可能回好一点,凑凑热闹,OK

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2007-01-08 20:08:00
126楼
刚才的是110KW,220A,我打字错了,谨请谅解

万里雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2007-01-09 16:00:00
127楼
我想这要看这个电机是不是带负载起动,是轻载还是重载,空载或轻载是可以用星-角起动的,如果电源容量够用的话则可以直接起动的。如是重载,则要考虑直接起动(在电源容量有裕量的情况下),最好是采用软起动。当然,这里我想还是用软起动了,用变频器比较好,即便于安装,又便于调试,运行还稳定。

xueson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2007-01-24 04:45:00
128楼
高手真多啊!

小孩!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2007-01-24 09:04:00
129楼
星三角启动最好

!变色龙!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2007-01-26 08:41:00
130楼
高手!都是高手!学习中。。。

!变色龙!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2007-01-26 08:41:00
131楼
高手!都是高手!学习中。。。

hujie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2007-03-10 17:23:00
132楼
高手!都是高手!学习中。。。

罗马王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-03-12 09:06:00
133楼
用个软启动都解决了嘛,45KW电机没那么复杂的!

weij

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年12月14日
发表于:2007-03-13 09:35:00
134楼
   多谢各位 受教了

打碗花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 906回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1496
  • 注册:2007年3月11日
发表于:2007-03-14 22:25:00
135楼
我个人认为选个变频器好了,可靠又节能.

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-03-14 22:41:00
136楼
虽不太懂,还是顶一下吧!

杜秋水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-03-19 19:56:00
137楼
大电机启动,一要看电网的承受能力,电网容量需在电机容量的4倍以上,同时还有看你的负载了
是不是全载启动

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-20 21:20:00
138楼
软启

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-03-20 21:29:00
139楼
如此大的电机两台敢同时起动,不是对电网造成影响吗?

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-21 10:05:00
140楼
同意刘砂的说法,但是2台45KW电机同时带负载瞬时启动电流确实会达到5倍额定值以上,对电网和接触器触点还有导线的冲击是不言而喻的,还有就是要放多大的熔断丝呢?至少要5倍的额定电流熔断丝吧,那还只是90KW,如果是900KW呢?那的要多大的熔断丝和导线阿?这样的话,在同一电网中的其他用电器则可能出现降压,跳电,如日光灯跳不起来,需要变压的低压控制电源则可能电压过低而无法启动控制电路。因此,我的建议还是要用降压启动,一般7.5KW电机就需要降压启动了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师