首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

大电机启动 点击:20992 | 回复:247



伐人

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-09-15 22:26:00
楼主
请教:.两台45KW异步电机的同时启动,而且是带负载启动。请高手指教



伐人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-09-16 10:46:00
1楼
我急用,版主请赐教,感谢

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-09-29 22:22:00
2楼
看变压器大小800KVA以上的变压器完全可以采用直接启动的方式。45KW也算大电机吗?我所见的最大电机是1850KW(高压同步)都是使用的直接启动。

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2004-10-03 18:38:00
3楼
楼上的怎么能信口开河?电机的大小岂能如此区分!即便电网能承受也得考虑电机能否受的了,直起对电机的冲击不用在下多说,只有销售电机的人才希望用户这么干!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-04 11:11:00
4楼
说的不太具体,电机的接线方式未说。可采用星三角、自耦降压、串频敏等,根据实际情况。若电网允许可直接启动(启动次数少的话)。说到大电机,我公司有一台4800千瓦10千伏电机。

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-10-04 14:07:00
5楼
与各位商榷: 首先从本文题目来说,讨论的仅仅是两台45KW电机,在带载状态下能否直接启动而不涉及其它方面的考虑。在一般情况下电机能否直接启动起决定作用的,不是电机的大小,而是电源容量的大小。通常规定电源容量在180千伏安以上电机在7千瓦以下的使用直接启动。而其它情况下判断一台电机能否直接启动有一个经验公式: Ist(电机全压启动电流,安) /IN(电机额定电流,安) <=3/4+电源容量(千伏安)/4*电机功率(千瓦) 只要满足以上公式电机就可直接启动。45千瓦电机额定电流大约是90安左右,启动电流异步电机是额定值的4至6倍(也就是Ist / IN的值)考虑到是两台电机不可能精确的同电启动我取5。我所说的800千伏安就是这样计算出不的。还有一个更简单的公式就是看电机额定电流否达到电源容量的百分之20到30如果在这之下就可以直接启动。因此我相信我所得出的800千伏安是有一定根据的至少不是“信口开河”。 其次关于对电机的冲击,电机和负载相匹配是一个常识问题。在设计好负载,对电机选型时设计人员可以充分考虑了电机的承受能力,却无法决定用户的电源情况,因此一般对启动方式不作要求由用户自定。如果必需降压启动的肯定会在随机文件中注明,从题目上看没有。如果有伐人朋友也不会这么着急了,这个题目也就没有讨论的必要了。当然降压启动肯定对电机的冲击小得多,用变频就更好了,可是谁来买单?太理想主义了吧!!电机又不是纸糊的。 还有关于电机大小的区别,我确实不知道标准。一直以经验来认定,100千瓦以下我都觉得不算大电机。谁知道标准请不吝赐教。

得空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 66回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:1228
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2004-10-07 00:04:00
6楼
据我所知18。5KW 以上的电机都需要降压启动。星三角启动最省钱

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2004-10-11 08:13:00
7楼
降压启动带载容易烧毁柜子变压器,采用星三角好些,应该还有更好的方法,因为星三角转矩又比较小

leonbrother

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2004-10-13 21:53:00
8楼
你的电机要带多大的负载?45KW的可以用星三角呀,比较简单。

axf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2004-10-19 15:42:00
9楼
看大家说的很热闹,我也来凑凑: 电机起动方式的选择主要考虑: 1 起动时给电网造成的压降,一般不超过15%,频繁起动的不超过10%,主要考虑起动时不要给别的用电设备造成欠压而保护动作。 2 起动时电机的端电压是否满足厂家要求,一般为65%Un 3 起动转矩。对于带载起动的电机,尤其要注意,起动转矩太小的话,会造成堵转。 就本例假设如下:(单一45KW电机起动) 变压器:800KVA/5%,电缆YJV(3x35+10)/100m,电机:45KW/IL=7/TL=1.8。变压器高压侧为无穷大系统。 直接起动时计算: 变压器压降为:2.3% 电缆压降为: 13.7% 电机端电压为:84% 起动转矩为:0.84%^2x1.8=1.27Tn 星-三角起动时计算: 变压器压降为:1.2% 电缆压降为: 7.8% 电机端电压为:91% 起动转矩为:0.84%^2x1.8=0.5Tn 由上分析,我建议直接起动,若星-三角起动,要考虑你的负载情况,能否在0.5Tn下带动负载?若是满载,估计起不来了! 说到电机的大小,可能没有标准,但是用高压电机还是低压电机,还是蛮有说法的,一般是300KW以上用高压电机,以提高效率。但是变频器所带的电机,就可以等大点。高压变频器可不便宜啊! 至于电机多大为大?我为15700KW电动机(同步)设计过控制和保护开关柜。听说鞍山钢铁有一42MW的电动机在运行,是高炉风机电机。我没有看到,但是是西门子的人说的,应该可信吧!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-20 16:05:00
10楼
楼上真牛

董刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2006-03-29 11:11:00
11楼
请问380V的45KW电机直接用星型启动而不用软启动起,或其他方式启动行不行?谢谢!

喜欢秋风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-03-29 18:05:00
12楼
不错!

LM老马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2006-03-30 10:56:00
13楼
可以采取两台电机并接到变频器或软启动器下端!变频器功率或软启动器功率为132KW就可以.

吹风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2006年2月02日
发表于:2006-03-31 13:47:00
14楼
这么大的电机,应该使用降压启动的,星三角和变压器降压启动都可以的,也可以使用变频器的

ywy_hyn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2006-04-02 04:05:00
15楼
一般情况下,星三角启动是最经济的。

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-02 08:46:00
16楼
按我说,想都不用想。就用星-角启动。

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-04 10:36:00
17楼
我是生产起动器的,星三角我都是给空压机厂用的,都小于90KW电机空载用。我给昆明的经销商做过不少45KW的自耦双变压器起动柜,老式起动方式还是自耦的力矩最大。另外提醒各位有看到用QJ3起动器的叫人看看是不是假变压器,这种产品现在很多。变压器没降压的。用铁皮和水泥做的。

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-04 12:26:00
18楼
星三角是空载用的,最大用到67KW电机最好。别的用自耦。老式的QJ3不要用。假的太多,水泥做的变压器,无变压效果,即直通

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-04 12:27:00
19楼
星三角是空载用的,最大用到67KW电机最好。别的用自耦。老式的QJ3不要用。假的太多,水泥做的变压器,无变压效果,即直通

实话实说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2004年8月31日
发表于:2006-04-21 17:29:00
20楼
电机的启动方式有:直起、星三角、自藕降压、软启、变频启动。11KW以下可直起,11KW以上要求降压启动,价格依次升高,效果依次好

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页