工业自动化系列综合电缆解决方案 点击:375015 | 回复:276



朱恩清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-08-05 08:54:00
楼主

普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。

专利产品,谨防假冒!

专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html

专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/

欢迎交流: hdsr178@163.com  13064880370




朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-10 15:28:00
21楼

7 电缆防火与阻止延燃

7. 0. 1 对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应设置适当的阻火分隔,并应按工程重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素,采取下列安全措施:
1 实施阻燃防护或阻止延燃。
2 选用具有阻燃性的电缆。
3 实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。
4 实施防火构造。
5 增设自动报警与专用消防装置。

7. 0. 2 阻火分隔方式的选择,应符合下列规定:
1 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等均应实施阻火封堵。
2 在隧道或重要回路的电缆沟中的下列部位,宜设置阻火墙(防火墙)。
1)公用主沟道的分支处。
2)多段配电装置对应的沟道适当分段处。
3)长距离沟道中相隔约200m或通风区段处。
4)至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处。
3 在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层。

7. 0. 3 实施阻火分隔的技术特性,应符合下列规定:
1 阻火封堵、阻火隔层的设置,应按电缆贯穿孔洞状况和条件,采用相适合的防火封堵材料或防火封堵组件。用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小;用在楼板竖井孔处时,应能承受巡视人员的荷载。
阻火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀和损害。
2 阻火墙的构成,应采用适合电缆线路条件的阻火模块、防火封堵板材、阻火包等软质材料,且应在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性。
3 除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的阻火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门。防窜燃方式,可在阻火墙紧靠两侧不少于1m区段所有电缆上施加防火涂料、包带或设置挡火板等。
4 阻火墙、阻火隔层和阻火封堵的构成方式,应按等效工程条件特征的标准试验,满足耐火极限不低于1h的耐火完整性、隔热性要求确定。
当阻火分隔的构成方式不为该材料标准试验的试件装配特征涵盖时,应进行专门的测试论证或采取补加措施;阻火分隔厚度不足时,可沿封堵侧紧靠的约1m区段电缆上施加防火涂料或包带。

7. 0. 4 非阻燃性电缆用于明敷时,应符合下列规定:
1 在易受外因波及而着火的场所,宜对该范围内的电缆实施阻燃防护;对重要电缆回路,可在适当部位设置阻火段以实施阻止延燃。
阻燃防护或阻火段,可采取在电缆上施加防火涂料、包带;当电缆数量较多时,也可采用阻燃、耐火槽盒或阻火包等。
2 在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上,宜采用防火包带实施阻止延燃。

7. 0. 5 在火灾几率较高、灾害影响较大的场所,明敷方式下电缆的选择,应符合下列规定:
1火力发电厂主厂房、输煤系统、燃油系统及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。
2 地下的客运或商业设施等人流密集环境中需增强防火安全的回路,宜选用具有低烟、低毒的阻燃电缆。
3 其他重要的工业与公共设施供配电回路,当需要增强防火安全时,也可选用具有阻燃性或低烟、低毒的阻燃电缆。

7. 0. 6 阻燃电缆的选用,应符合下列规定:
1 电缆多根密集配置时的阻燃性,应符合现行国家标准《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3的有关规定,并应根据电缆配置情况、所需防止灾难性事故和经济合理的原则,选择适合的阻燃性等级和类别。
2 当确定该等级类阻燃电缆能满足工作条件下有效阻止延燃性时,可减少本规范第7.0.4条的要求。
3 在同一通道中,不宜把非阻燃电缆与阻燃电缆并列配置。

7. 0. 7 在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。
1 消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路。
2 计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源等双回路合用同一通道未相互隔离时的其中一个回路。
3 油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所。
4 火力发电厂水泵房、化学水处理、输煤系统、油泵房等重要电源的双回路供电回路合用同一电缆通道而未相互隔离时的其中一个回路。
5 其他重要公共建筑设施等需有耐火要求的回路。

7. 0. 8 明敷电缆实施耐火防护方式,应符合下列规定:
1 电缆数量较少时,可采用防火涂料、包带加于电缆上或把电缆穿于耐火管中。
2 同一通道中电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜采用透气型式,在无易燃粉尘的环境可采用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,也可采用阻火包。

7. 0. 9 耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T12666.1中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时,可采用符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T12666.1中的B类耐火电缆。

7. 0. 10 在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等其他耐火要求高且敷设安装和经济合理时,可采用矿物绝缘电缆。

7. 0. 11 自容式充油电缆明敷在公用廊道、客运隧洞、桥梁等要求实施防火处理时,可采取埋砂敷设。

7. 0. 12 靠近高压电流、电压互感器等含油设备的电缆沟,该区段沟盖板宜密封。

7. 0. 13 在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中,宜配备适于环境的可靠动作的火灾自动探测报警装置。
明敷充油电缆的供油系统,宜设置反映喷油状态的火灾自动报警和闭锁装置。

7. 0. 14 在地下公共设施的电缆密集部位、多回充油电缆的终端设置处等安全性要求较高的场所,可装设水喷雾灭火等专用消防设施。

7. 0. 15 电缆用防火阻燃材料产品的选用,应符合下列规定:
1 阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161的有关规定。
2 防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181和《电缆用阻燃包带》GA478的有关规定。
3 用于阻止延燃的材料产品,除上述第2款外,尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。
4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1h的要求,且耐火温度不宜低于1000℃。
5 用于电力电缆的阻燃、耐火槽盒,应确定电缆载流能力或有关参数。
6 采用的材料产品应适于工程环境,并应具有耐久可靠性。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-21 22:55:00
22楼

附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度

表A 常用电力电缆导体的最高允许温度

电 缆 最高允许温度(℃)
绝缘类别 型式特征 电压(kV) 持续工作 短路暂态
聚氯乙烯 普 通 ≤6 70 `160
交联聚乙烯 普 通 ≤500 90 250
自容式充油 普通牛皮纸 ≤500 80 160
半合成纸 ≤500 85 160

 

附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法

B. 0. 1 电缆总成本计算式如下:
电缆线路损耗引起的总成本由线路损耗的能源费用和提供线路损耗的额外供电容量费用两部分组成。
考虑负荷增长率a和能源成本增长率b,电缆总成本计算式如下:


式中 CT――电缆总成本(元);
C1――电缆本体及安装成本(元),由电缆材料费用和安装费用两部分组成;
Imax――第一年导体最大负荷电流(A);
R――单位长度的视在交流电阻(Ω);
L――电缆长度(m);
F――由计算式(B.0.1-2)定义的辅助量(元/kW);
NP――每回路相线数目,取3;
NC――传输同样型号和负荷值的回路数,取1;
τ――最大负荷损耗时间(h),即相当于负荷始终保持为最大值,经过τ小时后,线路中的电能损耗与实际负荷在线路中引起的损耗相等。可使用最大负荷利用时间(T)近似求τ值,T=0.85τ;
P――电价(元/kW*h),对最终用户取现行电价,对发电厂企业取发电成本,对供电企业取供电成本;
D――由于线路损耗额外的供电容量的成本(元/kW*年),可取252元/kW*年;
Φ――由计算式(B.0.1-3)定义的辅助量;
i――贴现率(%),可取全国现行的银行贷款利率;
N――经济寿命(年),采用电缆的使用寿命,即电缆从投入使用一直到使用寿命结束整个时间年限;
r――由计算式(B.0.1-4)定义的辅助量;
a――负荷增长率(%),在选择导体截面时所使用的负荷电流是在该导体截面允许的发热电流之内的,当负荷增长时,有可能会超过该截面允许的发热电流。a的波动对经济电流密度的影响很小,可忽略不计,取0。
b――能源成本增长率(%),取2%。

B. 0. 2 电缆经济电流截面计算式如下:
1 每相邻截面的A1值计算式:

式中 S1总投资――电缆截面为S1的初始费用,包括单位长度电缆价格和单位长度敷设费用总和(元/m);
S2总投资――电缆截面为S2的初始费用,包括单位长度电缆价格和单位长度敷设费用总和(元/m)。
同一种型号电缆的A值平均值计算式:


式中 n――同一种型号电缆标称截面档次数,截面范围可取25~300mm2
2 电缆经济电流截面计算式:
1)经济电流密度计算式:

2)电缆经济电流截面计算式:
Sj=Imax/J (B.0.2-4)
式中 J――经济电流密度(A/mm2);
Sj――经济电缆截面(mm2);
B=(1+Yp+Ys)(1+λ1+λ2),可取平均值1.0014;
ρ20――20℃时电缆导体的电阻率(Ω*mm2/m),铜芯为18.4*10-9、铝芯为31*10-9,计算时可分别取18.4和31;
a20――20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/ ℃),铜芯为0.00393、铝芯为0.00403。

B. 0. 3 10kV及以下电力电缆按经济电流截面选择,宜符合下列要求:
1 按照工程条件、电价、电缆成本、贴现率等计算拟选用的10kV及以下铜芯或铝芯的聚氯乙烯
、交联聚乙烯绝缘等电缆的经济电流密度值。
2 对备用回路的电缆,如备用的电动机回路等,宜按正常使用运行小时数的一半选择电缆截面。对一些长期不使用的回路,不宜按经济电流密度选择截面。
3 当电缆经济电流截面比按热稳定、容许电压降或持续载流量要求的截面小时,则应按热稳定、容许电压降或持续载流量较大要求截面选择。当电缆经济电流截面介于电缆标称截面档次之间,可视其接近程度,选择较接近一档截面,且宜偏小选取。

我是一只鱼!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2005-07-04 15:50:00
23楼
朱老师: 能否提供一下DL/T401-2002! 再次谢谢了!

yueban

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2005-08-08 17:36:00
24楼
朱老师,请您介绍一下火力发电厂的紧急发电机

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-08-10 10:11:00
25楼

附录C 10kV及以下常用电力电缆允许100%持续载流量

C. 0. 1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表C.0.1-1~C.0.1-4。

C. 0. 2 6kV常用电缆允许持续载流量见表C.0.2-1和C.0.2-2.

C.0.3 10kV常用电力电缆允许持续载流量见表C.0.3。



 

网络人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2005-08-20 11:11:00
26楼
我做这方面已经有几年,你的问题一下子说不清楚,http://icmcn.home.sunbo.net,可以访问一下,可以相互交流一下,bolo1979@sina.com。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-08-26 22:59:00
27楼
有朋友最近来电问:为什么有的情况下RS485传不到1200米? 首先最让人想到的是,信号的速率很有可能提高了。这就意味着信号传输带宽的增加。根据传输线理论,频率愈高,衰减愈大。 因此,除了干扰恶劣的布线环境外,更主要的是用户选用了劣质的电缆!即使是合格的普通网线UTP、STP,严格来说也是不能满足RS485协议的传输要求。辟开网线的机械强度、耐环境性能不说,只说电性能,一般网线的特性阻抗通常为100欧姆,而RS485要求的匹配阻抗必须在120欧姆以上(个别的如ProfiBus则达到150欧姆)。当数据在高速率传输的情况下,线路就呈现传输线效应,此时负载的特性阻抗必须与输出相匹配,否则,就会导致信号回波反射、系统不能正常工作。即使某些情况下,可以通过在末端并联匹配电阻等方法来实现阻抗匹配,但长远来说,一旦该电阻因某种原因改变而会重新发生故障,再说,此种方法还会带来增大系统功率消耗的弊端。 另外,像KVVP、RVVP这类的线材,虽然有屏蔽网,但其介质的高频损耗实在让人无法忍受,加上其分布参数不同,很难实现长线传输!

持续学习中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年8月28日
发表于:2005-08-28 09:09:00
28楼
对于电缆分类我不是很熟悉,但用得很多。我想请问一下,一般低压控制屏中使用的BVR,BVVR属于何种类型电缆?另外有多股电缆有没有电缆芯数、截面及绝缘层厚度的验收标准?谢谢!如有,请联系我:FENGXLUO@163.COM,十分感谢!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-08-28 17:55:00
29楼
根据GB5023-1997附录A的解释,BVR为固定敷设布线用铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BVV为固定敷设布线用铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆,二者的额定电压U0/U均为300/500V。BVVR这个型号并不存在! 对于“多股电缆”,我理解为导体是多股的软结构电缆,型号为RVV或KVVR,额定电压U0/U是300/300V或300/500V,后者额定电压U0/U是450/750V。 RVV通常为5芯以下,KVVR为4~61芯。 电缆的绝缘厚度除与电压等级相关外,还与线芯导体的截面相关。如系一般低压控制屏内使用,建议采用BV、BVR无护套的电线,降低成本。但就电线的耐温等级而言,我主张采用90℃的(因控制屏或机柜内的温度相对较高)!而一般电线的耐温等级为70℃. 另外,电缆导体的选择除与敷设方式外,还要考虑相应的接线端子、压线方式。 相关的电缆产品标准有:〈GB5023-1997〉、〈JB8734-1998〉、〈GB9330-1988〉等。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-10-22 15:11:00
30楼
好消息:《DL/T401-2002高压电缆使用导则》有电子版啦(pdf文件)。需要者,请发邮件给我,免费发送。

新手_学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2005-11-14 09:09:00
31楼
请问朱恩清老师贵公司名称是什么.您公司的网站:     让俺上去看一下,DEVICENET专用电缆线 元/100M,能否给报个价.
hn_ccy@yahoo.com.cn

新手_学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2005-11-14 09:09:00
32楼
请问朱恩清老师贵公司名称是什么.您公司的网站:     让俺上去看一下,DEVICENET专用电缆线 元/100M,能否给报个价.
hn_ccy@yahoo.com.cn

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-11-14 13:23:00
33楼
    公司网站只有通用产品,工业自动化系列电缆的资料邮件回复。

chw729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2005-11-15 15:49:00
34楼
RVVP

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-11-18 13:09:00
35楼
楼上chw729:
    想说什么?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-15 08:52:00
36楼

RS485/422系列专用电缆,见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295

《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》pdf版,

见:http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-04 14:37:00
37楼
6~10kv变电所的选择原则是什么

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-14 15:11:00
38楼
To“小泥鳅”网友:
    参见《GB50053-1994 10kV及以下变电所设计规范》

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-03-20 22:37:00
39楼
太详细了!
顶!

格格东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2006-04-01 18:37:00
40楼
还不错         

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师