工业自动化系列综合电缆解决方案 点击:374673 | 回复:276



朱恩清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-08-05 08:54:00
楼主

普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。

专利产品,谨防假冒!

专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html

专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/

欢迎交流: hdsr178@163.com  13064880370



楼主最近还看过



xsh0771

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年3月22日
发表于:2009-11-21 09:25:52
141楼

挺好的。图片为显示不出来

fghjion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2009-12-04 14:02:34
142楼

谢谢 很全面                   

mcs89c51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-10 17:24:30
143楼
你好,我问下,耐压450V/750V是怎么回事,其额定耐压,倒底是450V还是750V,我的线路中电压是660v ,可以选择这种线吗?万一这种线的额定电压是450v,那我可就惨了,国家标准,是如何解释的

zxj0858

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-17 14:43:49
144楼

谢谢谢谢谢谢了太感谢了

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2009-12-21 09:33:26
145楼

回复内容:
对:mcs89c51 关于你好,我问下,耐压450V/750V是怎么回事,其额定耐压,倒底是450V还是750V,我的线路中电压是660v ,可以选择这种线吗?万一这种线的额定电压是450v,那我可就惨了,国家标准,是如何解释的 内容的回复:


额定电压
额 定 电压 是电缆设计和电性能试验用的基准电压,用Uo/U表示,单位为V,
Uo — 任 一主绝缘导体和“地”(金属屏蔽,金属套或周围介质)之间的电压有效值.
U— 多 芯电缆(电线)或单芯电缆(电线)系统任一两相导体之间的电压有效值.
当电 缆 ( 电线)使用于交流系统时,电缆(电线)的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于
直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆(电线)额定电压的1.5倍.
系统 的 工 作电压应不大于系统额定电压的1.1倍。

额定电压不等于试验电压!

kitian99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月23日
发表于:2010-01-05 12:42:44
146楼
朱老师,您好!想问一下,NYY-J 3*4 这是什么样的电缆?谢谢

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-01-06 19:13:03
147楼

回复内容:
对:kitian99 关于朱老师,您好!想问一下,NYY-J 3*4 这是什么样的电缆?谢谢 内容的回复:



NYY-J 3*4 是德国一家电缆公司的型号规格,可用于水下敷设,其电性能相当于国标的VVR.

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-03-05 19:25:00
148楼

《GBT 12706-2002额定电压 1kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

见:http://download.gongkong.com/file/2006/12/15/GB127062002.doc

wuyun0501002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2010年3月19日
发表于:2010-03-19 14:44:02
149楼

回复内容:
对:朱恩清 关于好消息:《DL/T401-2002高压电缆使用导则》有电子版啦(pdf文件)。需要者,请发邮件给我,免费发送。 内容的回复:



朱老师,能否发送一份:《DL/T401-2002高压电缆使用导则》  wujiayou@sina.com

谢谢

jxwhx2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-03-29 17:12:48
150楼
现场变送器的模拟量输出到端子排,端子排到控制柜内的PLC,都用屏蔽线。是两段屏蔽线,请问应该在哪一点接地?我们的工程人员说,只能在整个控制线路的首或者尾的其中一端接地,他们说的对不对呢?还是在每段屏蔽线的单端都要接地?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-04-03 20:01:07
151楼

回复楼上:应该将两段屏蔽线的屏蔽层连在一起,然后在一端接地!

如果是各自独立的屏蔽线,则可以每段屏蔽线的屏蔽层分别单端接地。

所有目的只有一个:不形成电位差!

yyh5n1yyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2010年4月23日
发表于:2010-04-23 16:16:25
152楼
35KVLGJ-300/40钢芯铝绞线载流量多少?电缆绝缘类型是什么?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-04-26 21:26:25
153楼
回复内容:
对:yyh5n1yyh 关于35KVLGJ-300/40钢芯铝绞线载流量多少?电缆绝缘类型是什么? 内容的回复:


LGJ-300/40钢芯铝绞线载流量:@70℃时,503A;@80℃时,628A;:@90℃时,728A.

钢芯铝绞线属于裸导线系列,本身并没有绝缘层。

yjg717397

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月03日
发表于:2010-05-03 20:28:14
154楼

很全面!

认真学习了一遍!

谢谢了!

yqlqy15949493542

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月15日
发表于:2010-05-15 10:36:34
155楼
我想请问一下,型号为ZR-DJYPVP的计算机电缆一般需要进行单端还是两端接地,是否可以提供这方面的资料或规程?

yqlqy15949493542

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月15日
发表于:2010-05-15 10:38:03
156楼

我想请问型号为ZR-DJYPVP的计算机电缆应采用单端还是两端接地?是否可以提供这方面的资料或规范

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2010-05-29 20:36:55
157楼

       对于ZR-DJYPVP计算机电缆来说,由于没有统一的国家标准、行业标准,因而各个制造商做法也不一样。

        尽管是总屏蔽+分屏蔽的结构,但很多厂家却没有在总屏蔽与分屏蔽之间加绝缘隔离,其实质仍然是单层屏蔽!此时电缆的屏蔽层只能一端接地!如果总屏蔽与分屏蔽之间有绝缘隔离,则内层屏蔽应一端接地,外层屏蔽应两端接地!

        现在的工业自动化网络大多采用RS485/422接口,理当采用阻抗匹配的RS485专用电缆。推荐如下:

-----------------------------------------------

                                                                     通用型现场总线系列电缆

                                                                   (专利号:2010 2 0559128.9) 
        性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
       普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

        普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

        铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

        CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!

        变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
       最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

        雷击的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
      《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
      

         欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn

konami520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2010-06-01 20:34:46
158楼
朱老师,一组继电器输出去24V的电磁阀,一组输出去MCC带220VAC,2者输出都用屏蔽电缆,但是在线槽内肯定是剥开的多股电缆,并行走在同一线槽是否会引起干扰?如果会如何解决?

瑞五

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年9月03日
发表于:2010-06-07 23:36:33
159楼
十几台设备通过485口联网,接到通讯控制器。每台设备通讯口有 屏蔽地 A B三个端子,经测定 端子屏蔽地已经和外壳相通并镶嵌在铁柜上,请问在用专用电缆连接时(手拉手联网)屏蔽层怎么接,是所有屏蔽层都接在 端子屏蔽地上?(多点接地)还是所有屏蔽层连起来头上接地{一点接地}?

lyshanshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2010-06-10 18:29:04
160楼
我需要485电缆的资料。
gzrbs@sohu.com 磁力泵 http://www.shenggang.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师