求助:伺服电机上电后不能锁定 点击:1962 | 回复:4



小盛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年6月23日
发表于:2004-04-25 09:27:00
楼主
有一台韩国伺服,在接好线后,调节好参数,发现马达不能锁定,跟没有通电一样,可以轻松盘动



老鼠杰利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 510回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:564
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2004-04-26 11:26:00
1楼
是不是刚性没调好??

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-26 16:38:00
2楼
加上伺服使能信号了吗?若是不加,当然“没劲”。

虫虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:244
  • 注册:2002年5月13日
发表于:2004-04-26 17:44:00
3楼
记得J2S绝对值记忆时同时监控是无法上劲的

tigermu

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:175帖 | 5410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19807
  • 注册:2003年1月19日
发表于:2004-04-26 20:59:00
4楼
同意王永青的观点。