绝对型旋转编码器及输出、机械安装 点击:55127 | 回复:628



@Q

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2004-03-17 11:28:00
楼主
绝对型编码器及变送输出,机械安装。 一. 绝对型旋转光电编码器 对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。 绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出) 绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。 串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。 另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈; (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。 (为和现在技术论坛不做广告要求一致,版主删去联系方法,大家体谅。)



一行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-05-17 09:48:00
501楼
   Q先生还有个问题麻烦您解答一下。以前您说,“1.对于起重机的高度显示,如果精度要求不高,可以选EasyPro的多圈绝对值4--20mA输出型的,后续信号的处理就简单了。”;“GPMV0814有面板设定,各项换算关系在面板上设定,无需PLC另外编程,你采集的数据直接就是高度值。”。
   那么您推荐的EasyPro GAX60R13/12E10LA换算关系(参数)如何设定呢?是面板?还是通过专用软件设定(是否带有)?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-05-23 11:53:00
502楼
Easypro型智能化编码器,之所以称为“智能化”,是可以通过连接计算机或一个手持设定器,设定测量的是角度、长度,还是直接输出速度,并关于方向、起始点、分辨率等都可以自由设定,编码器的输出信号已经可以直接对应要测量的物理量。

好比你的课题,可以将起重卷扬的编码器每圈对应长度、旋转方向设入,4mA对应0米,20mA对应15米(假设),而直接输出对应高度。

欢迎来电详细咨询:021-32031167上海精浦机电

熊望华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-06-23 07:55:00
503楼
我听说绝对值旋转编码器不能用欧姆龙CJ1M PLC高速计数器计数,那用什么计数呢?

叶萌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-07-04 22:29:00
504楼
Q兄:
   现在我们需要一款光电编码器,要求单圈分辨率为16位以上,价格好说,不知贵公司是否有合适型号,如果有,能否给我发一份详细资料。
Email:yemeng0713@sohu.com

TODD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2007-07-05 09:24:00
505楼
我司有一款高解析度编码器,可以做到0。001分度的细分,如果可谓有兴趣的话可联系我,上海磐林企业发展有限公司,郭炎21-62622785

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-07-05 10:12:00
506楼
叶萌你好:我们有单圈16位、17位、单圈25位的编码器多种输出形式,资料先给你Email。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-07-05 10:45:00
507楼
GA9720--单圈16位并行推挽式输出;
GA9760--单圈16位SSI串行输出;
GA9830--单圈16位RS485输出;
GA9843--单圈16位MODBUS输出;
GA9880--单圈16位Profibus-DP输出;
GA9870--单圈16位Canopen输出;
EAS125--单圈25位串行输出(50mm大孔径通孔);
EAS425--单圈25位串行输出。
有需要可向上海精浦机电索取资料或电话询问:021-32031167
上海精浦机电--国内专业的编码器生产、服务、供应商

黄土飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2007-07-05 16:21:00
508楼
你会选编码器吗?你会用编码器吗?
  
  一本关于编码器选型参数的介绍,包括各种输出、增量式与绝对式、单圈与多圈的介绍,编码器机械安装及电气的连接的介绍等编码器专业知识的样本,已经由我公司完成,需要的朋友留下地址,我们免费寄送。
  

请问此资料目前还有没?可否寄份?

黄土飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2007-07-05 16:33:00
509楼
我是新手,Q先生可否给我份编码器资料?谢谢

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-07-05 16:47:00
510楼
胡锐你好,关于这本资料目前已经都发完了,不过我们在这个工控网上已经放了大部分可以下载,方法是你点击“传感器”栏,进入后看到右手上方第一家“上海精浦机电”进入,然后在我公司网页上面有“资料下载”,可选择你需要的资料下载。

楼上的“黄土飞扬”你好,你也可以用上面介绍的方法进入,下载你需要的资料。

如还不清楚,可以给我电话:021-32031167-8008或Email:qiufen@online.sh.cn

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-07-20 10:28:00
511楼
绝对值多圈编码器4--20mA输出:
相当多的高度测量要求中,精度有时不是主要的,安全与方便是更突出的要求,编码器仍然要选绝对值多圈的,问题是选什么样的输出更方便?
SSI串行?--SSI串行是绝对值多圈用得最多的一种输出,但是SSI信号只能进西门子的300PLC 或要配一个显示仪表,这对PLC的选择带来限制。

并行信号?--并行信号可以直接进PLC的开关I/O ,应该也是方便的,但是绝对值多圈编码器的位数一般不低,这样要占用很多点,电缆线也要很多芯成本不低,另外,并行信号连接的可靠性问题也就突出了。

总线?成本高,信号连接的稳定性要求高。

4--20mA?--可以直接连接绝大部分的PLC的模拟量口,线缆芯数少,传输远,连接方便,如果对精度要求不高的话,是最方便最经济的选择。

上海精浦机电公司的绝对值多圈编码器4--20mA输出型,一推出市场就大受用户欢迎,其方便灵活的EasyPro设置界面,可以方便地设置4mA 对应值,20mA对应值,调零调满,旋转方向,高度对应系数,外部置零,信号直接连接PLC的模拟量口,由于是内部全数字的绝对值多圈信号,信号的温漂、抖动、干扰极小,深得用户好评。

型号:GAX60 R13/12 E10 SGB --真绝对值多圈编码器4--20mA输出型,欢迎来电咨询,选购021-32031167

小玄子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1253
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2007-07-31 16:13:00
512楼
请问,绝对多圈24位,DP接口的,多少钱一个。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-07-31 21:20:00
513楼
楼上您好:
本贴作为技术性介绍,不可网上报价,我公司也规定不得网上报价恶性竞争,因为我们相信,在绝对值编码器这块,无论是技术还是价格,我公司都是极具竞争力的,你如有需要,可打我公司电话:021-32031167
GEMPLE 上海精浦机电有限公司

水利行家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-08-02 12:07:00
514楼
  我现在想用RTU来连接一个液位传感器但是他是编码器输入,我不知道如何接线,我的RTU可以接模拟量和数字量,是否直接接到数字量上就可以了?并行阁雷码输入

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-08-03 21:37:00
515楼
说的不清楚,液位传感器是什么输出?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-08-06 10:07:00
516楼
液位传感器用的是编码器,那是浮子式水位计吗?浮子式水位计用的编码器有并行格雷码输出、4--20mA输出、Rs485输出等多种,如是并行格雷码输出,接开关I/O,多少位就接多少点;如是4--20mA输出,接模拟量输入,Rs485接串口。问清楚厂家的输出形式。

一闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年2月23日
发表于:2007-08-07 17:10:00
517楼

一闲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年2月23日
发表于:2007-08-08 09:16:00
518楼
Q工,您好!我是刚刚接触编码器,您是否方便给我发一份贵处的Easypro型智能化编码器的详细资料,万分感谢!我的邮箱bzc168902@163.com

yanpengfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2007-08-09 11:37:00
519楼
裘先生:能给我发一份编码器与plc连接的资料吗?万分感谢!!!ypfoffice@126.com.多谢!~

yanpengfei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2007-08-09 11:39:00
520楼
阿_Q先生:能给我发一份编码器与plc连接的资料吗?万分感谢!!!ypfoffice@126.com.多谢!~

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师