绝对型旋转编码器及输出、机械安装 点击:55127 | 回复:628



@Q

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2004-03-17 11:28:00
楼主
绝对型编码器及变送输出,机械安装。 一. 绝对型旋转光电编码器 对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。 绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出) 绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。 串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。 另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈; (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。 (为和现在技术论坛不做广告要求一致,版主删去联系方法,大家体谅。)



仙道彰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2006-06-23 10:25:00
381楼
裘先生:非常感谢你的恢复,这是我的地址:adamsecond@qq.com

吴雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2006-06-27 20:25:00
382楼
有无TWK绝对值编码器 或ACURO 绝对值编码器的用户手册,DECICENET
谢谢
WUULEII@YAHOO.COM.CN

吴雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2006-06-28 11:15:00
383楼
有无DEVICENET的资料
    WUULEII@YAHOO.COM.CN

吴雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2006-06-28 11:40:00
384楼
请问:POLLING MODE,BIT STROBED MODE,CHANG-OF-STATE ,CYCLIC MODE 是什么意思,能否说明一下,谢谢

虞美人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-07-01 21:38:00
385楼
我想知道能测360度的编码器的价格,是否有串行输出,接口如何?
我们用在机器上,每分钟600-1500的转速,要求分辨1度。接台达EH的PLC要接几根线?
wangxingzhi888@163.com
13148762056

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-02 11:13:00
386楼
有RS485输出的绝对值编码器,最高8192线(分辨率可设定),连接PLC的485通讯口。资料可在工控网传感器栏下载(型号GAM60xxxxR4A),点击右上角“上海精浦”进入,选择“资料下载”--EasyPro智能型绝对值编码器。联系电话:021-32031167

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-02 11:15:00
387楼
吴雷:没有TWK编码器资料,抱歉。

仙道彰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2006-07-04 09:36:00
388楼
 @Q:海德汉的绝对编码器是接触式的还是非接触式的?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-04 21:23:00
389楼
德国海德汉的绝对值编码器,其内部单圈的码盘是光学-电原理的,多圈记圈的是齿轮组-磁-电原理的,都是非接触是的。

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-07 12:00:00
390楼
裘工 你好,我们现在买了亨士乐绝对编码器 并行 二进制码 输出,看了你说的,我觉得我们选的很失败,距离短了,我们那东西干扰很大,我想到时候估计要出错误,您有什么建议给我们。
 还有能不能给我一份资料,关于编码器极其接口与控制部分的连接。谢谢。
 yf09701@sina.com

陕西省西安市友谊西路127号949号信箱 710072  杨峰收

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-07 12:04:00
391楼
我是楼上的,对了我们选的是亨士乐的AC58/0014EF.42PBA

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-07 16:34:00
392楼
选型的确有点问题,并行输出的不能选二进制码输出的,因为二进制码在进位时有可能有多位变化,如采集信号不同步有先后(或干扰影响有先后),会有产生错码概率。如用并行信号,应该选格雷码输出。另,高位数的编码器,并行输出有很多线缆,增加了不可靠因素。

资料安排寄出。

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-09 09:52:00
393楼
谢谢@Q老师的指点和资料。
他们已经提前买了,估计也不会换了,那只能按这样弄了,那您说二进制码的位数少的可以用,那他们厂家还生产这种14位的二进制型号,估计我们老板就是看认识二进制就买了,是不是有点误导的意思啊。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-09 10:29:00
394楼
并行二进制码的不是说一定不好用,只是有错码的概率,传输距离近一点,在接受端确保数据刷新同时接收还是可以的。当然,如选用格雷码的则更好一些。

买绝对值编码器选择专业的供应服务商还是比较重要的,至少不会选错。

工控网小强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 12:09:00
395楼
Q哥,
小弟最近在了解增量式旋转编码器
麻烦发份资料到我的邮箱
我的邮箱:huanghq1984@163.com
不胜感激!

工控网小强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 13:18:00
396楼
@Q ,
我想知道一下增量式编码器的引脚是怎么连接的???

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-11 16:24:00
397楼
@Q老师 我也是刚接触编码器,现在是我们的模块只有8个数字量输入的,那14位20根线不能同时接入,14位(每位一根线)是不是得要14个数字量输入的模块?

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-11 16:30:00
398楼
点快了还没说完。那您说它这20根线中间要不要加什么电路,还是直接到I/O模块,

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-07-11 21:24:00
399楼
工控小强:
已给你的留言信箱回复。

jiuqi:
hengstler的14位并行输出可以直接到I/O模块,要14个数字开关输入点(晶体管型)。

kaka卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-07-12 09:27:00
400楼
多谢@Q老师及时的回答

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师