当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
离散传感器
>
编码器
我要发帖
首页
上一页
...
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
...
下一页
尾页
绝对型旋转编码器及输出、机械安装
点击:
55127
| 回复:
628
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2004-03-17 11:28:00
楼主
绝对型编码器及变送输出,机械安装。 一. 绝对型旋转光电编码器 对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。 绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出) 绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。 串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。 另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈; (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。 (为和现在技术论坛不做广告要求一致,版主删去联系方法,大家体谅。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-05 15:22:00
361楼
前两天出差在外,未及时回复,抱歉。
韩:请提供邮寄地址到我邮箱:gemple@online.sh.cn.
师:资料今天安排寄出,你现场的问题能否电话给我,我先要了解一下情况:021-32031167上海精浦机电。
群:一般高精度编码器或多圈编码器是很难让你手动找到零的,只有低位数的单圈编码器那样做,绝对值编码器的特点就是绝对位置,一一位置唯一对应的,所以不一点要找到零点才能工作,可以确定末某个位置值作为零点,寄存,然后任何时候读到的数值与其比较。
Hy:绝对值编码器有的同时输出增量信号A/B相的双输出型,有的没有,如果没有这种双输出型的,虽然可能有脉冲信号,但是无法出A/B相的脉冲信号的。你花力气搞转换,还不如直接换个增量的编码器更省力气省钱。另请问:手头电机的绝对值编码器是哪家的?什么规格?
回复
引用
举报
HybridTable
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-05 17:33:00
362楼
非常感谢你的回复,我的编码器是YASKAWA电机原配的,电机型号是SGM-01AWG34B,是12位的编码器,有15口接口,分别是:差动输出的A,B,Z,S相--8口; 5v0v--2口;3.6v0v--2口;reset--2口;Ground--1口
请问如果它输出的有增量信号A/B相,那么接线时需要注意什么呢?是否可以按增量式同样的接法?
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-05 17:49:00
363楼
你这种编码器本身就是增量值编码器,只是内部加计数器电池记忆的,伪称绝对值而已。接线A/B,Z(加反相6线),0V,5V,(注意是5V差分驱动接口),就是恢复到一个增量值编码器了。
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-05 17:53:00
364楼
S相,已经计数器后的串行信号,Reset零位开关,如当增量编码器用,就不用接。
回复
引用
举报
HybridTable
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-05 18:12:00
365楼
原来是这样啊,你这么一讲我清楚多了,太感谢了!我这就试试。。。
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-05 18:39:00
366楼
先不用谢,如有结果还望上来说一声,大家也分享一下。
回复
引用
举报
彭战争
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年6月04日
发表于:2006-06-06 09:48:00
367楼
LZ你好,希望能得到以下资料"一本关于编码器选型参数的介绍,包括各种输出、增量式与绝对式、单圈与多圈的介绍,编码器机械安装及电气的连接的介绍等编码器专业知识的样本,已经由我公司完成,需要的朋友留下地址,我们免费寄送。"
麻烦请寄:
合肥工业大学560#彭战争(收)
邮编:230009
回复
引用
举报
彭战争
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年6月04日
发表于:2006-06-06 09:51:00
368楼
如果有电子版本的话,邮寄到我电子邮箱也可以的
ppengzh2197@sina.com
或者QQ上联系
QQ:313435559
呵呵,有点着急
回复
引用
举报
李国超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年6月07日
发表于:2006-06-07 21:13:00
369楼
裘工您好,我是大连理工大学的学生,做设备需要购买一个位移传感器。
想向您请教一下,如果选用SSI 25位格雷码输出的传感器可不可以配西门子S7-200啊,还是只能选S7-300的PLC啊?
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-07 22:27:00
370楼
西门子S7-200没有SSI接口,而西门子S7-300有SSI的接口。西门子200较方便的是用Rs485接口,或用增量脉冲信号。
我公司有GAM60智能型编码器RS485输出型的,可连接西门子200,传感器栏就有免费资料下载。
回复
引用
举报
李国超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年6月07日
发表于:2006-06-08 10:41:00
371楼
谢谢裘工!我们的传感器已经到货了,是MTS的磁致伸缩位移传感器。
信号是25位二进制SSI输出,但是我们的PLC是S7-200的,请问你们公司有没有转换模块可以实现传感器与PLC通讯或者直接把SSI信号转换成模拟量啊?
有的话影响精度吗?我们选的传感器分辨率是0.005mm。
还有您说的“传感器栏”是在工控网上还是在你们公司主页上啊?
谢谢啦:)
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-08 16:18:00
372楼
工控网上的传感器栏--进入右上角“上海精浦”,然后有资料下载栏进入。
我公司有SSI转换并行、4--20mA 和RS485信号的转换模块--GP1312SP或GP1312RL/EH,模拟量的可能影响精度,并行与485的都是数字量的,不影响精度,并行信号进200的开关I/O,485的进200的485口。
回复
引用
举报
QQ:625450068
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年2月16日
发表于:2006-06-08 16:33:00
373楼
大家好
回复
引用
举报
仙道彰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年2月10日
发表于:2006-06-09 08:26:00
374楼
回复
引用
举报
仙道彰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年2月10日
发表于:2006-06-09 08:27:00
375楼
裘工,请问海德汉双输出的ENDAT接口的编码器,输出是在后续的电子设备吧,它出来的是什么接口?
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-09 09:11:00
376楼
EnDat是实际的两路Rs422,编码器直接输出,遵循海德汉的EnDat数据格式。目前,海德汉的EnDat技术数据时钟频率预计可达2MHz,在国外许多运动控制方面有应用。
回复
引用
举报
仙道彰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年2月10日
发表于:2006-06-09 09:25:00
377楼
那我看说明书上怎么写的是ENDAT接收芯片在后续电子设备上!
而且后续电子设备还可以对增量输出信号做细分,我想问买ENDAT接口的编码器时,还附带有后续电子设备吗?
回复
引用
举报
木子化十
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月19日
发表于:2006-06-09 12:05:00
378楼
裘工:看了以上的帖子使我受谊不少,请问能否我一份详细的资料
sbsrgwxf@sohu.com
回复
引用
举报
laqf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年3月19日
发表于:2006-06-09 15:02:00
379楼
我正在进行工程机械的电气设计。想要贵公司有关增量及绝对式编码器的资料和报价。谢谢!luoqifang@163.com
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2006-06-09 16:45:00
380楼
仙道彰:你所看到的EnDat接收设备是海德汉推荐的设备,你可以用它的,也可以自己做的,现在有些欧洲进口的运动控制设备就已有EnDat口了。
上面几位,能否麻烦给我你们的邮寄地址到我Email?电子版的资料还不齐全,其实与本传感器栏下载的差不多,如有邮寄地址,可有较齐全的样本寄出。
工控网传感器栏下载资料--进入传感器栏,点击右上角第一家“上海精浦 绝对值编码器代理”进入,右上方一排里“资料下载”进入,选择你需要的资料下载。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:速度传感器
[723]
接近开关的问题
[560]
一起来看看真假欧姆龙接近开...
[7330]
加速度传感器设计(图)
[7408]
伦次传感器
[954]
求助光电开关发出两个不同位...
[2235]
四线的接近开关?
[1494]
求助:车间的冲床气枪进行改造...
[508]
再谈“对霍尔接近开关设计改进...
[881]
求一款性能与YTZ-150型压力传...
[1404]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
...
下一页
尾页