绝对型编码器及变送输出,机械安装。 一. 绝对型旋转光电编码器 对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。 绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出) 绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。 串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。 另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈; (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。 (为和现在技术论坛不做广告要求一致,版主删去联系方法,大家体谅。)



@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-12-20 13:04:00
261楼
我把报价和资料email给你,论坛上我们不好报价的。

rzzjy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2005-12-21 09:18:00
262楼
裘先生你好:我想问一下,并行输出的绝对型编码器的传输距离是只有1至2米吗?我的设备和电控柜之间相距10米,是不是就没法用并行输出的了?并行输出有没有长线驱动型的?我原来用的增量型的有长线驱动的,传输10多米还可以。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-12-21 09:40:00
263楼
并行输出如果是集电极开路输出型的,驱动能力有限,传输的确不能远;如果是24v HTL输出或电压输出的,可远一点,具体多远,要看现场的连接、干扰、信号损耗等问题。我们的编码器是HTL或电压输出型的,10米你可以试一试,大部分情况下是可以的。

它山之石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年4月05日
发表于:2005-12-27 22:41:00
264楼

neone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-09 14:49:00
265楼
我想要个绝对值编码器测量钢丝绳,不知怎么用,也不知价格如何,能发一些资料和报价单个我吗?我的E-Mail:zzkemail@qq.com,谢谢!!

小六子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年3月24日
发表于:2006-02-08 10:40:00
266楼
绝对编码器有没有4--20mA 输出的?

GPMV资料看过了,大了一点。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-02-09 10:06:00
267楼
我们有最新引进技术的GAM60 R13E10 LA型EasyPro智能化绝对值编码器,4--20mA输出,可单圈角度、多圈长度、转速度检测多用途智能化设定,外径60mm,长67mm(不含轴长),外形夹紧法兰,国际标准,要比GPMV小很多。
样本正在加印,如有需要可先来电询问021-32031167

慧子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2006-02-19 21:41:00
268楼
请教各位高手:我想用光电编码器来形成闭环控制,用来控制步进电机的运动,请问光电编码器和步进电机之间怎么连接?我选用的是增量式实心轴编码器,使用联轴器吗?谢谢!

charles75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年4月29日
发表于:2006-02-23 16:44:00
269楼
有个问题请教:同样的两台设备,用于直线移动定位的编码器在A设备上屏幕显示0~160,正常!可到了设备B却显示150~2600.设备无法定位。是不是在数控系统中要修改某参数?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-02-23 19:27:00
270楼
第一个问题:
编码器与步进电机连接:
1。用中空轴套型
2。如用有轴型,一般装在电机后部,类似司服电机。
3。直接装在测量的转动部件上,也称为低速轴部分。

第二个问题:
两个设备每圈对应的长度不同,或原设定的每圈对应长度不同,或原B设备使用的编码器分辨率与A设备的编码器分辨率不同,系统中要修改每圈对应长度的比例关系,或每脉冲对应的比例系数,或每圈脉冲数。(可以看看A与B的原设定)。

lhd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-02-27 17:48:00
271楼
也给我寄一份详细旋转编码器,磁编码的,绝对与增量的

541004
桂林工学院 电子与计算机系
李华收
  e-mail:lhd123@163.com
谢谢

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-03-03 11:37:00
272楼
大家好!

3月6日--9日,我公司在第十届广州国际工业控制自动化展参展,展台号A83.届时,我公司将推出最新技术的智能化EasyPro编码器,并有资料发送。我3月6日、7日在展台,可直接回答有关编码器的选型应用问题,欢迎大家过来捧场!

在此期间,我公司诚征最新EasyPro智能化绝对值编码器地区代理商,欢迎有意合作的单位前来洽谈。

上海精浦机电有限公司  专业的绝对值编码器供应与服务

阿_Q


EasyPro--值得期待的新产品,有需要资料也可Email将邮寄地址给我gemple@online.sh.cn

真尚有

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2006-03-06 15:58:00
273楼
请参考真尚有网站上的编码器:
www.51sensors.com

黄浦江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-03-16 07:17:00
274楼
对于50等份的建议使用100脉冲的 型,对于闸门控制的最好选用PROFIBUS通讯的,而且通讯电缆必须使用专用电缆,通讯距离可以长达50米,直接可以连PLC,或者是总线.当然也可以选用其他接口的.有疑问请联系P+F 王先生  13801846998

仙道彰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2006-03-30 08:49:00
275楼
裘先生,我沈阳的苗先生,请问我的资料你邮寄过来了吗?
我有急用!!!!
非常感谢

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-30 09:40:00
276楼
SICK原型号:BTF13-P1HM1025,适配器AD-ATM60-KA3PR
各位替代的请发EMAIL:CLAN6839@VIP.SOHU.COM

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-03-30 10:30:00
277楼
苗先生您好:
您需要的角度传感器资料已寄出,可能还在路上,如您急需,我马上先emial部分资料给您。

我们在4月7日--10日参加沈阳自动化展,我也会过去,欢迎东北的朋友过来交流,现场会有较多资料发放。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-03-30 10:48:00
278楼
楼上有位推销自家编码器的说PROFIBUS的传输“可长达50米”,真不知道是怎么做销售的,还是他家的编码器真的传不远?我SSI的都有传200多米的案例了,PROFIBUS的更有传输400米的成功案例(01年浙江富春江电站水闸,17孔闸门集中控制),用得就是德国海德汉的ROQ425Profibus-DP型的。

仙道彰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2006-03-31 09:57:00
279楼
裘先生,请问光电轴角编码器和光电旋转编码器一样嘛?又或者光电轴角编码器是光电旋转编码器的一个分支!!!

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2006-03-31 11:37:00
280楼
似乎没有“光电轴角编码器”这个分支,倒是有“光电角度编码器”分支,其与“光电旋转编码器”分出的不同有以下几点:
1。重点测360度以内的角度测量。
2。精度较高,对转轴的精度有特别要求,有的还有计量标定证书。
3。每圈提供的Z相信号不止一个,有的每20度就提供一个。
4。相对于“光电旋转编码器”,转速较低。