绝对型编码器及变送输出,机械安装。 一. 绝对型旋转光电编码器 对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。 绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出) 绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。 串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。 另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈; (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。 (为和现在技术论坛不做广告要求一致,版主删去联系方法,大家体谅。)



赵老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-26 17:02:00
201楼
阿Q: 您好! 有HOHNER资料吗?如有望能恩赐,谢谢! 扬子石化塑料厂包装车间赵守堂 pycstzhao@sina.com

无限时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2005-07-31 19:54:00
202楼
阿Q:   你好,我厂现用的是你们公司的HEIDENHAIN  ROQ425编码器和GP1312BS变送器来实现倾动的角度转换。现想问你个问题。   前段时间GP1312BS烧,查电路板上一个短接RG和R+的电阻烧,后查无故障后,换块电路板,才一个晚上又烧,后来只好又换电路板,但因为后来在你们公司进的GP1312BS备品电路板和原来的电路板不一样,无论板的型号还是板上的标识都不一样,原来烧的是2003年产的,进的备品是2004年产的,而且原来的电路板上标的是GP1312BSD???有点弄不懂,而且当时你们给的资料少得可怜,后来在没办法之下只好强行用上,可是问题又来了,首先,用原来的变送器的方法来设置新的变送器后,在变送器上可以达到角度的转换,但输出的4-20MA信号却跟表头显示的值不配。至输出给PLC的值到电脑显示的角度不准确,应说是跟本不准。请问这是为什么?因为是新接触绝对型编码器,而且资料少得可怜,你们公司的产品好是好,在我们厂使用一年来只出过这一次故障,望好好指导一下,还有你们的变送器和编码器给的资料太可怜了,请详细给一份,我会非常感谢!!!

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-01 11:39:00
203楼
欧阳重光: 你好,谢谢你的意见,请告知你的联系方式(Email给我gemple@online.sh.cn或电话给我021-32031167),便于尽快与你联系和寄送资料。 关于你的问题,先初步解释如下: 1。GP1312BS曾升级一次,前后线路板是有不同。 2。连续烧坏的线路板请寄回,我们检查线路板原因,同时因连续烧,也望你检查一下现场的接线,确保没有问题。 3。GP1312BS模拟量输出在使用时要设置,4mA对应值、20mA对应值,4mA微调值(每个略有不同),20mA微调值,你说的不准,可能是微调值没调好。

无限时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-02 00:59:00
204楼
阿Q:   你好,现在使用的GP1312BS使用正常,说明现场接线是好的,而且当时在第一次烧板时就以检查过正常后才换板的。而现在的GP1312BS,在对输出的4-20MA时,前面用4MA对-180度,后20MA对+180度,采用直线设置和零点设置,这样应该是没错的吧,可是这样后变送器本身显示正常,输出却一点都不对。嘿嘿。。。。。。这事后,我把你们公司的电话和传真都给了我们科长,他会打电话给你的。谢谢你的回复。

cowpoke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2005-08-02 08:57:00
205楼
欧阳重光: 可能是4mA~20mA对应的范围太小了。在程序运算中,产生溢出,从而带来4~20mA输出不准。 这样,你把4mA~20mA对应的范围放大一倍(-360~360),编码器每圈对应的位移也相应的放大一倍,估计问题可以解决,你可以试试。只是显示把显示范围从(-180~180)变成(-360~360)。

无限时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2005-08-03 01:21:00
206楼
牛总工:   你好。嘿嘿,现在的变送器之所以使用正常,就是用这种方法的,只不过是用400-2000来对应4MA-20MA。我只是想不通,在原来那块板上的设置方法来对现在的板进行设置为什么不行?

cowpoke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2005-08-03 09:10:00
207楼
欧阳重光: 阿Q已经说了:GP1312BS在04年曾升级一次,前后线路板有所不同。在参数设置上,增加了4~20mA的现场校准功能,考虑到变送器的通用性及4~20mA的输出精度,把放大倍数放的很大,而没有考虑到短行程的测量,从而导致了你所述的问题。 这个问题不大,你先按照我上次说的方法临时解决一下,再让阿Q给你重新发一片MCU,更换后,问题就解决了。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-03 10:15:00
208楼
欧阳重光:你好! 原先你们买的表是通过中间经销商购买,对于你们的现场情况不了解,我们的服务也不能及时跟上,在此向你致歉。 对于绝对值编码器的仪表应用,有单圈测量、多圈测量,短程测量和长程测量,对于使用环境,也有不同要求,各种情况的侧重点有所不同,希望在使用前能够很好的沟通。 根据你现场的要求,我们已准备了3台仪表,今天即可寄出,收到后可直接与我电话联系021-32031167或Email给我:gemple@online.sh.cn

xiaojinzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-08-04 11:35:00
209楼
想请教一下,AUTONICS E40H的旋转编码器的中文说明书在哪里能找到? 此类型的编码器的输出信号是什么形式。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-04 15:41:00
210楼
上autonics网站上去宕吧

xiaojinzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2005-08-04 15:53:00
211楼
谢谢

赤裸裸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2005-08-05 14:29:00
212楼
金峰:你好!我有AUTONICS编码器的中文说明书,E40H编码器输出有推拉输出:NPN集电极开路输出:电压输出:线驱动; 你可以把你的电子邮箱告诉我,我把E40H的旋转编码器的中文说明书发给你。 我的电子邮箱是:lvpg822@163.com

老鬼daren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-08-05 21:38:00
213楼
你好,我现在需要做一油灌装机的设计,要求选用一编码器,机器要求能检测到角度和同步脉冲信号进行工作,机器的转速不高,有26个工位灌装,主电机是是连续运行的,要求停机或者断电的情况下能保持,工作由PLC完成,PLC采用OMRON系列的CJ1M,请问此种情况下用增量旋转编码器还是绝对编码器合算。精度要求不是很高,用移位指令实现,但抗干扰能力一定要强,因为周围还有很多沉重模块

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-05 23:20:00
214楼
要求停电或者断电的情况下能够保持,且现场抗干扰能力要强,看来还是要绝对值编码器了.

赤焰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年8月23日
发表于:2005-08-24 11:15:00
215楼
Q先生: 您好,我公司现在用的是一款法国IDEACOD公司生产的AB90AUL001绝对编码器,信号接入了S7-400的PROFIBUS-DP总线,由于现场环境的原因,需要改造,将编码器至总线的接线距离加长(大约是4米)左右,结果导致整个总线通讯报错,请问是不是由于接线太长导致,是否有什么好的解决方法!谢谢!!!!!

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-24 16:01:00
216楼
现场总线的特点之一就是传输距离远,,一般报1000米(具体与传输数据波特率有关),接线加长4米就报错,恐怕不是加线太长的原因,估计是在加线的环节中,破坏了原来的屏蔽与接地系统,从而信号不稳定而报错。

赤焰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年8月23日
发表于:2005-08-24 16:21:00
217楼
Q先生: 谢谢您的回复,但是也许是您对我所说的误解了,我加长了4米的线是直接接的编码器A,B信号线,相当于把编码器的接线加长了。我在看了您以前的回复的一些问题,提到绝对值编码器的并行传输距离是1-2米,这里我想知道一下它的串行传输距离是多少。而且,当我从总线上取下这个编码器后,通讯就恢复了,检查了屏蔽线,和接地系统都没发现问题。

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-24 16:33:00
218楼
看来是我没有理解你讲的这个编码器。因为既然是你讲的信号连接400的PROFIBUS-DP总线,我就理解成编码器的输出接口就是直接的DP总线输出的,按你现在所讲,我其实还是没能理解这个编码器是什么一种输出形式。

赤焰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年8月23日
发表于:2005-08-24 16:46:00
219楼
Q先生: 我从它的接线方式上看,应该是串行输出。我就想知道绝对编码器的串行输出距离是多少!

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2005-08-25 08:32:00
220楼
串行输出也不可一概而论,有许多种输出形式的。 有一种“绝对值编码器”实际是用输出的正余弦信号插补细分,并用电池记忆来获得“绝对值”的效果的(这也称为伪绝对),许多日本进来带在驱动马达上的就是这种形式,不知你的编码器会不会是这种?如果是那样,加长线缆会影响到信号,就可能报错。 关于伪绝对的识别,其特征是体积不大,却报出很高的分辨率--内部刻线并不高,而用插补细分获得分辨率;编码器内部也没有齿轮--用电池记忆计圈。