发表于:2003-11-25 09:55:00
44楼
to 李四 引用的话
1 任何一种电机调速节能装置要想实现节能,首先得要系统有节能潜力,若是系统的风机水泵长期运行在额定工
况点或者更高,那么任何一种调速节能装置包括斩波内馈高压变频都无法实现节能.但是,由于系统设计裕量等因
素,风机泵类一般都长期运行在额定工况点以下的区域,所以需要采取阀门调节等手段.在这种场合就需要采用电
机调速装置,变频采用降低供电频率,斩波内馈采用控制输出功率等方法.
2 斩波内馈的节能率曾由以下的单位测定山东电科院/国家经贸委节能信息传播中心/各个用户单位.
3 斩波内馈节省的电功率并不是馈回电网,而是通过斩波控制装置馈回到与定子同槽嵌放的辅助绕组,然后
通过电机的磁感应通道传输给定子.同时也减少了电网的输入.
4 由于斩波内馈调速装置在电机的转子侧进行整流逆变等过程,所控制的容量仅为电机额定功率的30%左右
,转子的工作电压低于1000V,所以调速过程中产生的谐波与无功都少.
5 由于斩波内馈调速装置在电机的转子侧进行整流逆变等过程,所控制的容量仅为电机额定功率的30%左右
,转子的工作电压低于1000V,回避了定子侧的高压与大容量问题,所以可靠性得到有效保证,可以说是目前高压调
速领域的佼佼者.