斩波内馈调速能取代变频么? 点击:20139 | 回复:217



3c钉子

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2004-02-28 23:37:00
楼主
各为老大;现在有一种高压调速控制设备,斩波内馈调速。据说他在某些方面胜过变频,价格也便宜,将来会占领变频市场,不知大家是否留意过?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-21 21:48:00
1楼
关于斩波内馈调速你可以去 BBT?浏览。具体地址忘了。是一种交流电机无级调速,但是在转子侧,略不同于串级调速,归根到底是调转差率。国内较好的一家是保定北方调速有限公司一个叫屈维谦教授搞的,主要是高压风机和水泵方面的应用,谈不上先进!能用而已,要赶上定子变频得先在RAS上下工夫,废寝忘食的搞二十年再说,还得要定子变频不再发展。

琼瑛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2003-10-11 10:53:00
2楼
www.qm-bbt.com 0312-3188557

琼瑛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2003-10-11 14:44:00
3楼
我是做 高压大功率交流调速节能的 但是现在高压大功率交流调速拖动系统非常混乱,大多数都在做自我宣传,弄的我一头雾水,到底哪个好:是高压大功率交流变频调速拖动系统还是斩波内馈交流调速拖动系统 看这个新闻(我想不是空穴来风吧!): 9月3日,由保定北方调速有限公司自主研制的斩波内馈调速系统通过河北省经贸委组织的专家鉴定。上海大学陈伯时教授、天津电气传动研究所马小亮教授等在内的10多位专家参加了鉴定会,专家一致认为,斩波内馈调速装置在传统的串级调速基础上,在电机定子中采用内馈绕组,并在转子逆变器中采用斩波控制,具有交流电压低、功率小、效率高、成本低、谐波分量小、功率因数高等优点,特别适用于大、中容量的风机、泵类负载高压电机节能调速,在技术上是我国首创,具有国际先进水平。 还有这个: 新华社信息北京9月14日电(记者陈峰)业内专家认为,“斩波内馈交流调速”电机调速系统与进口“高压变频调速”系统相比,经济高效,具有国际领先水平。在我国推广该系统,不仅可以替代昂贵的进口变频设备,节省大量外汇,而且可以宏扬我国自有知识产权,具有重大的社会效益和经济效益。 “斩坡内像交流调速”电机调速系统是河北保定北方调速有限公司的屈维谦通过长期不懈的努力开发成功的。屈维谦应用其创立的轨波内馈调速理论,在传统的串级调速基础上,在电机定子中采用内馈绕组,并应用轨波控制电机实现调速节能。其生产成本仅为同类型变频调速系统的1/5,而节能效果要高出5%-10%。经专家认定,目前,国内外还没有同类产品出现。 在日前国家经贸委节能信息传播中心举办的“斩坡内反馈调速技术高级论坛”上,我国著名电力电子专家陈伯时在发言中指出,屈维谦创立的轨波内馈调速理论为电机调速指明了一条新路。应用该理论研制的内馈调速第三代技术产品,实现了数字化控制,各项技术性能大幅提高,经济成本低,特别适用于大、中型风机、泵类负载,与进日的交流变速系统相比,抗干扰能力强、投资少、回收快,有很好的推广前景。 据介绍,河北保定北方调速有限公司依照这项技术已生产出20多台斩波内债调速电机,先后在济南、聊城、十里泉等电厂及福州、沈阳、山海关、吉林等供水系统投入运行,最大容量达到了2 0 0 0 KW/ 6 KV,其中最有代表性的是山东聊城电厂12 5 0 KW/ 6 KV循环水泵和济南黄台发电厂8 0 0 KW/6 KV送、引风机节能调速电机。在同等条件下,这些电机斩波内馈调速的各项技术指标均优于其它交流调速方式,具有节能效果显著、可靠性高、成本低廉等明显优势。 国家经贸委节能信息传播中心左立明主任说,我国风机、水泵电机效率与国外相比有很大的差距,电机调速的市场容量在1500亿元以上。目前国内各类大中型电机的调速装置基本是由国外进口,投资大,资金回收慢,推广效果不理想。左立明建议企业加强对斩波内馈交流调速系统的进一步开发,扩大生产规模,使这项技术迅速实现产业化,在国内外电机节能领域发挥作用 类似的新闻消息很多,有很多权威专家都认可了这个新产品,而高压大功率交流变频调速拖动系统的专家门对此有何解释呢? 我想听一听大家的意见,看一看到底那一个更好,更能够节能?

琼瑛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2003-10-11 14:56:00
4楼
根据我看到的现状: 斩波内馈交流调速拖动系统有取代高压大功率交流变频调速拖动系统的趋势。斩波内馈交流调速拖动系统是中国人自己发明的调速拖动系统,对此我感到很欣慰。 希望高压大功率交流变频调速拖动系统的研发技术及使用人员能在次共同探讨这个问题,着有助于我们的共同提高。谢谢! 最好是同时使用或研究过斩波内馈交流调速拖动系统和高压大功率交流变频调速拖动系统的人员希望你们能够发表一些自己的见解。 本论坛也有许多对斩波内馈交流调速拖动系统的一些见解,但是我看了之后反而更加不明白了。因为他们所说的只是一些盖述的话。并没进行深入的说明,对此我感到很失望。

琼瑛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2003-10-11 15:21:00
5楼
斩波内馈交流调速拖动系统是不是调转差率我们先不去探讨,是不是先进我也不知道你是否见到过,并且了解了他的原理。首先我想明白一点,他为什么不先进,他和高压大功率交流变频调速拖动系统比较他落后在什么地方? 另外,斩波内馈交流调速拖动系统还是一个新产品,RAS上的更新相对电机理论和一个发明专利来说哪个容易?毕竟RAS是可以借鉴的?而专利和发明则不行?不知道你们怎么认为? 他为什么是调转差率我希望有人可以解释一下!因为我有看到了这篇论文:1.电机学异步机转速表达式的质疑 公式是客观规律的数学表达形式,它只能产生于科学分析和实践,而不能产生于人为的定义。 传统电动机学的异步机转速表达式是这样建立的,首先定义转差率s, 令 s=(n1-n)/n1 , (1) 式中: n1为同步转速; n 为机械转速。 由式(1),经代数变换得 n=n1(1-s) , (2) 由于恒等变换不改变等式性质,可见式(2)仍然是定义式,是式(1)的另外一种表达形式。 又,由于 , n=60f/p (3) 将式(3)代入定义式(2),于是 。 n=60f/p (1-s) (4) 应该注意,式(4)与式(2)没有本质变化,尽管式(3)是公式,但它仅仅起到参数变换作用,并没有改变式(1)、(2)定义式的性质。因此转速表达式(4)只是人为的定义式,并非公式,自然不能成为交流调速的理论依据,否则就犯了基本的逻辑错误。另外,由表达式(2)决定的同步转速与机械转速的联系,也是人为建立的,以此作为改变同步转速即可以改变机械转速的理论依据,显然是不科学的。事实上,同步转速和机械转速是不同属性的两种运动,前者是机械的后者是电磁的,两者之间没有直接的联系,也不能进行简单的合成。 调速实践也与表达式(4)不符。例如单纯地改变频率而不相应地改变定子电压,当频率低于额定值很多时,电机将剧烈发热,不能正常运行;又如,只改变极数而不相应改变有效串联匝数,电机同样无法工作。以上两例都是依循表达式(4)操作的,结果却遭失败,科学的公式绝不应该出现这样例外。 不知道你们对这个问题怎么看的?

琼瑛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2003-10-11 15:35:00
6楼
斩波内馈交流调速拖动系统在许多报刊里都有他的报道:《人民日报》,《经济日报》 ,《中国经济导报》 ,《光明日报》 。《中国经营报》,《工人日报》 屈维谦痴心一片终不悔——摘自《人民日报》 科技发明20年束之高阁......摘自《经营报》 我国将推广内馈调速节电技术 ——摘自《工人日报》 一项国际领先技术何时形成产业 ——摘自《光明日报》 调速王国的“和氏璧”——摘自《中国经济导报》 擦亮节能王国的“和氏璧” ——摘自《经济日报》

feihongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2003-10-12 00:48:00
7楼
我认为永远不可能!

老唐

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2003-10-12 09:42:00
8楼
我就在济南,听说黄台电厂搞的什么斩波内馈调速由于不节能,白白花了几十万,还在神吹什么啊?!!

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-10-12 19:45:00
9楼
什么东西都不是万能的。有不同的电机,就有不同的控制方法。他不适用所有的电机。但有他的优点,三菱公司就有此类产品,随然我不喜欢日本,他是和电机一块卖的,几年前就推销了,实际还是用了变频技术,不过是转子上调,因为转子电压低 ,用低压变频技术就够了。性能从原理上说应该是不错的,当然可靠性应该比高压变频器要高一些,从结构上说的。是国内首创有可能,在国际上就未必了,我们的媒体爱夸大自己,完全没有必要这样。是好东西,扎实的推广,只要性能不差,价格低,可靠性好就行。

又来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2003-10-13 08:08:00
10楼
据我所知,三菱的技术是窃取的屈维谦教授的,一些人从他那学的技术有跑到小日本那去了。

又来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2003-10-13 08:23:00
11楼
黑糊糊合乎同志,你从哪里听说的?好像不确实吧?据我所知,现在国家经贸委都已经准备出资支持这个项目,正在找试点。如果不行国家为什么支持他?

又来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2003-10-13 08:23:00
12楼
黑糊糊合乎同志,你从哪里听说的?好像不确实吧?据我所知,现在国家经贸委都已经准备出资支持这个项目,正在找试点。如果不行国家为什么支持他?

whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2003-10-13 08:59:00
13楼
请问zhengzheng: 三菱公司就有此类产品:那型号是什么? 和电机一块卖的,几年前就推销了:是那个公司在进行推销呢?

zhanyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-10-13 10:17:00
14楼
你怎么知道国家要支持这个项目呢 你是从什么地方知道的呢

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-10-13 14:29:00
15楼
上海菱电,好象是FR5000。手册不在了,2000年推销的。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-10-13 14:30:00
16楼
上海菱电,好象是FR5000。手册不在了,2000年推销的。

白浪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2003-10-13 14:54:00
17楼
有没有相关的技术资料?那里可一得到?如有,请帮忙把如何可以得到这份资料的方式发到bailangone@163.com 谢谢!如有免费的当然更好.

whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2003-10-13 16:35:00
18楼
Zhengzheng, 菱电从未销售过此类产品。三菱也无此类产品,可能是你搞混淆了。 “据我所知,三菱的技术是窃取的屈维谦教授的,一些人从他那学的技术有跑到小日本那去了。” 还说的有鼻子有眼,太搞笑了!

沧浪之水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2003-10-13 22:48:00
19楼
To:琼英 首先对你们继续坚持自己的道路表示敬意!对于斩波内馈,我想提出几点看法:1,斩波内馈节能主要表现在当转速较低时即转子侧电压较高时才有节能的作用,当转速较高或者接近、甚至达到满速即额定转速时,是不可能节能的,因此,这种调速实际意义不大,设备不会长期在低速下工作。 2,斩波内馈的节能率是怎么测算的出来的?实验值?经验值? 3,从上面知道,斩波内馈的节能量是通过节省电机的出功率才达到目的,那么节省的电功率是通过怎样的方式回馈给电网的 4,斩波内馈是感应电机类的调速,加之电机中还有一个附加绕组,转子侧的大功率的整流桥都会产生严重的谐波,尽管在这方面斩波会有所提高,但总体来说谐波因素较严重,致使功率因数低下,特别在低速时。功率因数低同时使无功功率增加,有功功率降低,将节约的能量又会损耗掉。这样下来能量的应该不会节省。 5,另外,斩波内馈在可靠性方面不知如何? 以上仅仅是一家之言,请指教

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2003-10-15 00:13:00
20楼
whjuli: 我确实看过资料,我借给别人了。当时菱电推销过,卖没卖掉我不知道,当初新疆的代理向油田推广过,可能市场前景不好。两年前的事。过两天把手册拿回了在详说吧。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页