xazhu
PT100电机温度传感器,接入S7-400PLC温度检测模块,怎样抗变频器S120的干扰?
现场现象:变频器没启动时,电机测温正常,一旦启动后,测温结果总报溢出,变频器停止后,测温又正常。
怎样解决啊?求助。
岳轻航
信号线离的远一点,加隔离器
江湖走走--原创军团
bhdxzgp
伍琪生
QHDTHL
zwm00306
jiaoanpeng——王者之师
变频器干扰干扰电阻信号么?偶怀疑。。。
是否是现场热阻接线处松动或是温度就是偏高,在报溢出时测量控制侧接线端子和现场测热阻的电阻。
非常感谢!分析的很到位。
已经解决,主要是强弱走线分开,此外将屏蔽层在柜子侧单端接地。
百年天龙
1. 变频器加电缆单点接地;
2. PT100屏蔽层单点接地;
3. 尽量让变频器原来PLC和开关电源,布线时主要强弱分开;
4. 降低变频器的载波频率;
5. 加隔离;
逐条试试吧!
GOOD LUCK TO YOU!
steelen
为什么PT100温度测量模块STC-106的抗干扰能力超强http://www.tengcon.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=49625&fromuid=2(出处: 腾控科技论坛)
其他PT100测量模块被干扰不能用的场合,STC-106能用
http://www.tengcon.com/product/ModbusIO/2011-03-14/79.html
为什么PT100温度测量模块STC-106的抗干扰能力超强
http://www.tengcon.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=49625&fromuid=2
(出处: 腾控科技论坛)
lfsh88873
学习一下
回复本条
发表回复
xiangyong1982
加隔离栅