求助:西门子Profibus通讯问题十有八九是通讯电缆.终端电阻匹配问题;接地及屏蔽的要求?.



温故而知新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-08-18 20:42:13
141楼

恢复49楼的:根据您的描述,我这里也出现过,根据原因分析,很大的可能是有干扰在附近出现,你观察下周边的电机或功率大的设备,我是从事生产汽车焊装的车间,以前也出现过和您一样的问题,后来等设备停下来,我把总线的电缆全部更换了,同时增加了一个信号放大器(也是西门子的,此放大器必须成对的使用)就这样改造后再也没有出现过报警了。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2009-08-18 22:00:39
142楼

回复楼上:“周边的电机或功率大的设备”产生的干扰往往是低频干扰,用高导电率材料(如铜带、铜网或铝箔等)制成的电缆屏蔽层其实毫无用处!

必须给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,该电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

yanfan1974

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2011-03-26 11:03:51
143楼
朱老师您好!
麻烦您给我发一份PROFIBUS及其相关测量的资料
谢谢 !!!
yanfan1974@163.com

DFP666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2011-03-26 11:21:54
144楼

朱老师:

       我公司采用PLC与profibus网络老控制变频器, CP5611卡老师坏,请教是否与PROFIBUS 网络有关。

看看这

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-03-27 19:58:52
145楼
回复144楼:采用的是什么样的电缆?电缆的屏蔽层接地是否正确、可靠?

will74

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2011-07-14 15:41:36
146楼

朱老师:

   您好,最近被DP故障折磨煞了,给我发点您的资料。

邮箱:will74@163.com

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-07-15 09:15:00
147楼
楼上资料已发。                                         

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2011-07-15 09:16:19
148楼

各位网友:

我只提供总线电缆方面的咨询,
有关PROFIBUS设计施工请参考唐济扬老师的意见:
http://www.c-profibus.com.cn/cpcc/yingyong1.htm 
http://www.gongkong.com/common/details.aspx?c=1&m=4&l=7&Type=datum&CompanyID=8-B9F2-1F2B4D8D438E&Id=B-9756-2609A0320C15

 

mzy5110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-08-12 14:12:19
149楼
谢谢,,朱老师给我一份。。。mzy5110@163.com

lushumin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2011-08-14 19:59:23
150楼
朱工你好,我是负责自动化设备维护的,我们现在使用的西门子PLC s7-300系统经常出现通讯闪断故障,现急需相关解决方法。邮箱xingtailushumin@sina.com

jewsjews

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2011-08-31 12:11:31
151楼

各位老师好:

        我想请教下如果 DP总线中总线电缆红线接A绿线接B会有什么后果,对通讯有没有影响,急急急急急!!!

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-09-21 14:36:41
152楼
回复内容:
对:jewsjews关于各位老师好:        我想请教下如果 DP总线中总线电缆红线接A绿线接B会有什么后果,对通讯有没有影响,急急急急急!!!内容的回复:


好像未曾听说有啥问题,只是习惯吧

lichunyu139137

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2012年3月19日
发表于:2012-03-19 16:17:26
153楼

DP插头 DS50B带通讯诊断功能,可了解一下

www.c-profibus.com.cn

qq:550395705

weiwei19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2012-04-21 11:00:21
154楼

朱老师:

         您好!我们有一台德国的高速冲床(400冲次/分钟),用的是进口的紫色的profibus 总线。如果把总线放入地沟中,或者把控制柜中的总线放入线槽中就会出现通讯故障,我们的总线不算长,才30米吧,共有10个站,柜内有几个西门子的变频器,和伺服系统。现在我们一直是把总线全部放到外面,勉强维持生产,只要整理一根总线,就会产生总线故障(冲床只有主电机电流较大,但是不和总线在一起),德国设备是每一段总线都两端接地,但是设备每一部分接地系统都很好,很完善,况且我们还有一台一样的同时安装调试的,那台就好用。能帮忙分析一下吗?万分感谢!

        还有,能给我发点相关资料吗?急!!!!!!!!!!!

        

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2012-04-21 11:16:00
155楼
我这里有一台CPU315-2DP模块,不定期出现CPU运行停止现象,是怎么回事呀?

chen6717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:4015
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2012-06-11 21:01:04
156楼
profibus 电缆断后如何处理

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1578
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-13 21:42:21
157楼
向各位前辈学习                         

wdzylb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 119回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2012-09-22 19:10:28
158楼
朱工,我需要profibus电缆的相关资料,最近一工程正将要用到它.wdzylb@163.com

lxcjw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2011年5月19日
发表于:2012-12-21 23:47:53
159楼

我也需要相关资料.谢谢!CJW1@21CN.COM

刘正岗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年4月06日
发表于:2014-04-06 22:32:52
160楼

朱老师,你好,我现在要做一个s7 300的系统,需要做300与300的远程io和与s7 200的通讯,是技术改造,由于现场的原因,不能另外走线,只能和动力电缆走一个桥架,否则的话就是换走以太网协议,请指教

 