变电所的35千伏及以下系统,一般为中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统,这种系统发生单相接地时,可以在短时间内继续运行。接地时可能出现以下现象:
(1)信号警铃发出响声,同时接地光字牌发亮。
(2)如果发生完全接地故障,绝缘监察电压表三相指示不同,接地相电压为零或接近于零,非故障相电压升高
√3倍,且持久不变。
(3)如果发生间隙接地故障,接地相电压时小时大,非故障相电压时大时小,或者有时正常。
(4)如果发生弧光接地故障,非接地相的相电压有可能升高到额定电压的2.5-3倍。