最近正在做的一个项目,很不顺心,项目是从半路接手的,我主要的工作是进行编程调试,当拿到图纸后,开始统计IO点,发现图纸有点问题,阀门的控制有点不对,一个电动阀门通常有三个或四个DI,两个DO,结果图纸上一个阀门只有开到位和关到位,一个输出,后来翻看原始设计资料,发现电动阀有远程\就地、开到位、关到位三个DI,打开、关闭两个DO,一共九个这样的阀门,DI少统计9个,DO少统计9个,这下PLC的备用点快用完了,备用DO只剩下一个,PLC柜已经发到现场,如果将来现场有个改动就要增加PLC模块,增加原件,为了节省成本,PLC柜内空间已经很紧张,将来改动是很困难的。出现这样的错误主要还是电气设计人员现场经验太少,如果是有经验的设计人员很容易发现问题,电气设计人员要经常到现场了解各类控制设备。
我按照图纸开始在西门子博途软件中进行组态,首先从电源开始,结果发现电路图上有两个24V电源,一个是在西门子导轨上的电源,一个是别的品牌的电源,西门子导轨上的电源应该是系统电源,对着型号发现不是系统电源,而是负载电源,弄了半天没有系统电源,系统电源是给PLC背板供电的电源,能够扩展更多的模块,如果不通过系统电源,通过给CPU供电,CPU再给模块供电,能扩展的模块数量就少了。本来设计两块电源的目的是一块系统电源,一块负载电源给模块输入输出及其它24v供电电源,选型的时候一定要了解原件的功能,弄清楚了再选型。
项目上用到一块触摸屏,选用西门子KTP1200 Basic触摸屏,等我将PLC的程序中用到的变量建立大半的时候,发现触摸屏支持的变量只有800个,而我未完全统计的变量已经有800多个,还好发现的早,将KTP1200 Basic换成了TP1200。原来公司选型的时候只考虑价格和尺寸,没有考虑性能造成这样的结果。触摸屏选型时要考虑多个方面,首先是了解自己的控制设备数量,设备越多需要的屏幕尺寸多大,另外就是通讯接口,是否支持所用的PLC,还有触摸屏能连接的PLC数量,然后是触摸屏支持的最大点数、可使用的画面数量、支持的报警点数、数据存储点数、支持的最大程序大小、是否支持脚本等。
关于触摸屏支持的点数,有人会说可以按位使用,可以将多个BOOL变量合并成一个字节、字或是双字操作,这样做可以减少触摸屏的点数,但是PLC程序不能对每个位进行命名,这样就大大降低了PLC编程的可读性。
设备选型很关键,善于选型才是一个合格的工程师。