三菱FX1NMT的PLC,发送6000个脉冲到驱动器,PLC发送了,可是电机不转,查了一下累计脉冲显示为零,电机也不转,请问怎么回事啊?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
zhyi0214
伺服是否使能了?伺服电机的接线是否正确,监控下特殊继电器中脉冲量的数据
缘分122
首先看看是否伺服on了,
看看线是否焊对了
PLC输出的电平是否对应伺服电平
参数是不是设置对了
请叫我雷锋@
检查看一下你PLC输出的脉冲形式与伺服设置的脉冲形式匹配吗。不然你一辈子也发不进伺服
shigeru
楼上说的都对,检查接线方式,脉冲电压是否匹配,可能需要加电阻
郭丽川123
使能、参数、接线三个方式
乖乖小笨熊
把接线贴上来,最好把程序也贴一下大家给你分析,没有这些只能对本支招
阳··
检查是不是脉冲发送有问题,没发送到伺服
润abc
你的伺服驱动器跟PLC是同一个牌子的吗,有时候硬件也需要统一,不然可能会出现问题。
郭远林
是不是程序搞错了,你检查一下程序
yyj126
看看伺服方向信号有没有
1122323
接线问题吧
limp3
检查焊线,检查参数设置波形选择是不是正确:脉冲+方向、A+B相等形式,是否一致
sany519
接线对不对,脉冲口和方向口接的IO是不是正确的。
使能可以用伺服内部使能,或者直接短接。
zeeman98
伺服是否开,伺服参数要设置对,检查一下线路是否正确。
Electric_Deng
学习了,谢谢大家分享。
汪汪好
可能是PLC脉冲输出口没给电压
harryhurry
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~
yuwt
公共端是否接电源了??
zzc14332
应该是线路问题吧