最近在做个箱子 用来自动喷涂的
在伺服和PLC调试的时候出了点问题
伺服是二手的安川的SGDM01ADA PLC是信捷的XC3-14T 能发两路脉冲(Y0,Y1)
伺服设置的是符号+脉冲列
现在的问题是 我要是把Y0作为脉冲输出端(也就是伺服的CN1那里的8号针脚接在这里)Y1作为脉冲方向端(12号针脚) 伺服电机可以按照PLC的程序(正负脉冲)正常正反转。 但要是把脉冲方向端 接到Y2,Y3,Y4或Y5其他输出点上,电机只能朝一个方向转
通过监控PLC的寄存器得知 不管哪种接法 关于Y0脉冲输出端输出的脉冲计数都是显示正确的(正脉冲时计数加,负脉冲时计数减,我想着这样就是PLC已经正确的发送脉冲),所以问题应该是出在伺服设置上,想了很久也不知道是哪里的问题。
(因为是有两台伺服要控制,所以Y0和Y1都得用来发送脉冲)
楼主最近还看过