zjhzqljxyxgsl
尐お槑孨/叶宏
你可以自已编一个很简单的小程序,直接计数出它的扫描频率,这可知道周期了。
S7-200的小PLC好象约300Hz的扫描频率,非常快。扫描周期只有几毫秒。
程序太长,扫描周期就略变慢。
芳季
每分钟60米。每秒6米。每毫秒6毫米。只要PLC的扫描周期等于1毫秒就已经过去6毫米了。
这些数算过了没有?
普通光电开关应答频率1Khz。也是,只要一应答就已经过去了1毫秒了。又6毫米了。
解,不是没解。而是控制策略问题。
杭州双星普天
不好意思算错了。
是1米每秒。每毫秒1毫米。也是办不到的。
谢谢大家的回复,看来这个PLC的扫描时间目前看来是肯定存在的,只能把机械误差给尽量减少了,或者要换种思路来考虑了
springgrass
659769547
回复内容:
1s是16.6m'm
对: 659769547 回复内容:对:杭州双星普天 引用 芳季 的回复内容:每... 内容的回复!
每分钟60米,那么每秒等于60/60=1米每秒
zyuanlong11
好…………
盛家华
"芳季" 的回复,发表在7楼 对内容: 【不好意思算错了。是1米每秒。每毫秒1毫米。也是办不到的。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
你不会用输入中断和即时输出吗,误差3mm是做得到的