大家好,我这里是用的三相0.1KW的电机,请问选用多大的接触器和热继电器呢?




zhaohuoli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年11月27日
发表于:2013-03-24 19:00:32
1楼

熱繼電器要1安   接觸器只要大於2安就行

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-24 19:03:51
2楼

支持楼上的观点!!!!

诚立电气

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-03-24 19:55:55
3楼

选型公式:

电机容量/千伏=电流A

电流A*0.76=选型参考值。


自己算算,1楼的推荐没问题。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-25 00:14:32
4楼

0.1KW的电动机?最多也就是0.2A的电流,选啥热继电器啊,热继电器无法保护那么低容量的电动机的。接触器找最小的吧,1A的接触器也不好找的,弄个微继即可,那也0.5A呢。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-03-25 08:34:28
5楼

          支持一下1楼的观点。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-03-25 09:48:40
6楼

其实这么小的电机,接触器和热继电器的组合不见得合适。

 

直接选一个中间继电器+微断吧

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-03-25 09:55:39
7楼

可以选择CJX2-0610的+3UA59-63F 上限0.3A的就行

我们约定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年3月29日
发表于:2013-04-26 22:17:49
8楼

选一个2KW的接触器,要GV2(1.2~4)A的作为热器,就可以了。