晶闸管软启动是个骗局? 点击:52487 | 回复:1401



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-08-04 15:19:00
楼主

 晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值,例如学生用的可调亮度的台灯,由于台灯的亮度只于电压的有效值有关,所以亮度的调节过程是平滑的,即“软”的。
而异步电动机的旋转磁场的大小和转速只与交流电的波形有关,只有正弦交流电产生的磁场是圆旋转磁场,其电磁转矩是恒定的;
而通过晶闸关控制输出的占空比可控的非正弦波形的交流电,产生的磁场大小间歇性振动(其频率为100HZ),转动角速度也是脉动式前进,其产生的电磁转矩也是脉动式,相当于一个每秒做功100次的内燃机活塞对曲轴做功。用它启动电动机的过程是一个高无功损耗、低功率因素、低转矩的高过热启动过程,高次谐波在绕组上产生过电压,损坏电机绝缘,重载就不能启动。
用晶闸管移相交流调压,成本很低,不足一般经典启动设备的二分之一,却冠以“软启动”的高科技的名词,高价格暴利出售,克拉玛依油田进了一批,没用几天,就烧了好多电机,现已淘汰出局。

次帖有关我的发言已丢失,原帖可到下边网址浏览:

www***/gkong_bbs/dispbbs.asp

http://bbs.cechina.cn/showtopic.aspx?id=54590

bbs.cechina.cn/showtopic.aspx




hangzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2006-09-17 00:40:00
361楼
我们单位想用软启是他可以顺滑的启动,不像其他方式启动时对设备有冲击。所以只要能做到这一点,晶闸管软启动就不是个骗局。完

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-17 10:45:00
362楼
任何新技术的进步总会受到保守派的阻碍,这不奇怪,火车开始上路时不也曾受到许多人的嘲笑吗?可如今恐怕没人来否定它。目前软启动也在方兴未艾的发展,相信再过5年10年刘派就自然哑口无言了

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 12:29:00
363楼
1、转矩正比于U×I×COSφ;
2、请你讲一下,功率因数可以不考虑的高见!
====================================================
采用不同的启动方式,启动转矩不一样,U也不一样,刘老师你能用“转矩正比于U×I×COSφ”得出软启动无法降低启动电流的结论吗。
分析软启动能不能降低启动电流,用电流=电压/阻抗就可以分析出来了:
在启动过程中,阻抗是由小变大的,启动初始,阻抗很小。
直接启动的话,因为启动初始阻抗很小,故而启动电流很大,随者阻抗增大,电流就降下来了。
采用软启动,启动初始,阻抗也很小,但电压可以控制的足够小,从而降低启动电流,随着阻抗增大,逐步增大电压,直至全压。当然这一过程,是以降低启动转矩,增大启动时间为代价的。

幽默一丁钿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2006-09-17 12:39:00
364楼
   刘志彬,好样的!以科学的态度去对待。但为何有那么多的晶闸管软启动在用?因为投入的时间短来不及把问题反映出来。

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 14:41:00
365楼
大家千万不要同傻子讨论问题

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 14:59:00
366楼
刘老师,你认为软启动不能降低启动电流的依据何在?

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:02:00
367楼
我的分析你根本就没仔细看过,只不过是断章取义的进行反问而已,要我怎么回答

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:07:00
368楼
启动电流IS=U1/√[r2+x2]
===========================
直接启动U1=380,
难道低于380的电压,就一定不能启动吗?

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:12:00
369楼
10、所以,SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,
11、所以,SCR交流调压不能用于异步电机启动。
=============================
刘老师您觉得从10能推论出11吗?
即使SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,但只要它比直接启动时的启动电流小,它就不是骗局!!!!!

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-17 15:16:00
370楼
任何一个事物都有其诞生和灭亡,连我们生长的地球也如此,软启动终会被别的取代,不过它已经存在20年了估计短时间内还会存在,它在这段时期内起到了应有的作用

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:24:00
371楼
大家先搞清楚“软启动能不能降低启动电流”,然后再讨论各种启动方式的优劣

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:40:00
372楼
是我先发问的,请你先回答我的问题:“软启动能不能降低启动电流”?我想这是大家讨论的重点所在

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:50:00
373楼
不管10对不对,11都不能成立,刘老师这您不否认吧?哈哈哈

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:54:00
374楼
10对不对已经无关宏旨,跟SCR交流调压能不能用于异步电机启动没有任何关联,您总不能认为猪肉没有牛肉好吃(当然关于谁更好吃就见仁见智了),所以人们就不能吃猪肉了吧?哈哈哈

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 15:59:00
375楼
我不回答你的问题“请问10对,还是不对???”
主要是因为它根本与我和你讨论的论题无关,我和你讨论的问题是“软启动能不能降低启动电流?”。请你不要转移视线

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 16:42:00
376楼
我想请刘老师直接告诉我,“软启动能不能降低启动电流?”

9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月15日
发表于:2006-09-17 16:54:00
377楼
我现在终于明白了,天真的刘老师在当初选用软启的时候,受某些不实的宣传所骗,以为软启完美无缺,适用于任何情况,无任何不良副作用。
殊不知任何东西都有利有弊,软启动为了降低启动电流的时候,在其他方面做出了一些牺牲。。
结果刘老师用了软启之后,消化不良,就到网上来骂街来了。
刘老师,软启本身只是个工具,关键是使用它的人要明白,用好了是杀敌的利器;用不好吗,就把自己的手指头割掉了。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-09-17 17:19:00
378楼
12、SCR交流调压用于异步电机启动也只能是一个“硬启动”。

老刘就是搬起石头砸自己的脚,硬启动就是直接启动,电流大直接跳闸,根本启动不起来。而软启动能够启动起来不跳闸,这是为什么?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-09-17 17:23:00
379楼
刘说:我不是骗子,我不想忽悠人,没有回答不了的问题,

真能吹!回答我上面的问题。

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-17 17:32:00
380楼
 TO 10
 电压只有全压时的40%。电流一般3-4倍。比变频器启动大但比直起小一倍以上。至于功率因数存在争议,转矩小但大多数负载启动时不需要大的转矩

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师