当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
<讨论>奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
点击:
21787
| 回复:
311
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2006-03-25 22:41:00
楼主
说明: 这本是网友"洞天"急待解决的问题.我是从别处帮他转来的! 据楼主述线路布置状态一切正常.只零线电流大于相线! 本人明确趋向电脑电源.奇次零序谐波叠加在零线上所为! "洞天"也按此处理的.但结果我是不知的.和洞天失去联系有一段时间啦// 06.10.25 急求高手解疑现象,想到的都用了,就是没解决呀
我这里情况是这样的:
1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;
2、中性线电流如楼主所说类似;
3、电压平衡、电流平衡;
4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;
5、中性线对安全地线没有压差;
6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;
7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。
8、将其它用电户掐断后这里无改善.
.....现象为中线电流大于相线电流 ...
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-28 11:52:00
21楼
求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),[b]这个向量就是三相向量之和[/b]。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
上面就是求另序分量的方法,我们说的零线上有电流,这个电流也就是这个向量就是[b]三相向量之和[/b],也就是说另序分量不等于零,究竟哪个是因,那个是果呢?
回复
引用
举报
狼行其道
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1785回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2004年2月29日
发表于:2006-03-28 15:40:00
22楼
上面就是求另序分量的方法,我们说的零线上有电流,这个电流也就是这个向量就是三相向量之和,也就是说另序分量不等于零,究竟哪个是因,那个是果呢?
___________________________________________________________
我还有钳表去钳了三相,三相也没电流.
但我想这只是我们车间的电流和不为零罢了
就整个电网来说应该是三相向量之和应为零,还过我无法验证!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-28 15:46:00
23楼
你现场应该没有三相设备,都是单相设备.用万用表测一下线电压!你过来的电源应该不是三相电,是两相或单相.
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-28 21:05:00
24楼
正好相反。我这里就是三相五线制。线电压平衡,电流平衡。
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-28 21:09:00
25楼
今天下午做了厄流圈实验和LC滤波实验。结果不行。估计是谐振频率不对。明天准备先用示波器找准最大影响的谐波频率,再对应找出参数,做调谐实验。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-28 21:21:00
26楼
如果你真正测了三相线电压(三次),电压正常的话,那就奇怪了.你可以断开三相线,测中性线电流.问题应该不难解决.
给你改一下题目,一便更多人参与讨论,期待找到原因.
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-28 23:16:00
27楼
1、三相线断开,中性线无电流。
2、各相分别加载,火线电流等于中性线电流。
3、三相线一起加载等负荷,电压平衡,电流相等,中性线电流是两相火线电流矢量和。
4、各相分别加一台电脑和加50台电脑时。中性线电流规律同上。
回复
引用
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-29 10:34:00
28楼
对于三相平衡正玄交流电源,如果三相平衡的负载是三相交流电机,纯电阻的电加热,以及三相平衡电容,电感性负载的话,其电流只要是三相平衡的[b]正玄波[/b]相电流,这里要特别强调电流波形为正玄波,那么其另序电流等于零,也就是说零线上的电流等于零。否则的话如果不是正玄波电流,如果电流是脉冲电流,即使三相脉冲电流是平衡的,它的另序电流不为零,流入它的零线上的电流就不可能为零。为什么呢?下面我们以三相的每一相上都有一个相同的带滤电容和电阻负载的单相桥式整流电路为例,看能否说明零线电流不为零的道理。
单相带滤波电容和电阻负载的桥式整流电路,当负载电阻比较大,滤波电容器的电容也足够大,假如滤波电容上的电压为交流电压幅值的0.9倍还要大,而且电容上的电压处于稳态状态(有点儿波纹是允许的),那么对于各相单相桥式整流交流侧的电流波形应该是每个市电周期存在着一个正脉冲和一个负脉冲,而且这两个脉冲相差180度的电角度(半个市电周期),这个脉冲电流不但要流入相线,同时也要流入零线,火线和零线的脉冲电流是相等的。
对于另外的两相上的桥式整流电路来说,由于电路是一样的,那么它们的交流侧电流也同样是一样的脉冲电流,脉冲周期也是一样的,只不过三相交流电相位差都是120度,所以这三相脉冲电流的脉冲波形也互相错开120度,三分之一的市电周期。
现在来看流入零线的电流波形,它是这三相相电流之和,如果滤波电容上的电压大到一定数值,这零线上的脉冲电流,在一个市电周期里就存在三个正脉冲和三个负脉冲,而且不重叠。利用电流的平均指或有效值的计算公式,不难得出零线电流等于三倍的相线电流的结论。如果随着滤波电容上的电压变小的话,那么零线上的脉冲也要慢慢重叠,导致零线上的电流慢慢变小。假如把滤波电容短路,电容上的电压为零的话,交流输入侧的电流就成为正正玄电流了,这时候零线上的电流才可为零了。
对于电脑来讲,它也离不开整流桥和滤波电容电路,它的输入电流波形不会是正玄波形,很可能是如上面所说的脉冲电流,有条件的话,可用示波器观察相线和零线的电流波形,这样可证明我的分析是错还是对。
回复
引用
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2006-03-29 12:14:00
29楼
同意楼上的观点!
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-29 12:39:00
30楼
不知道同一供点电系统的其他负载是否也存在这现象,看一下变压器的中性点接地方式,是否是直接接地及接触是否良好,接地网接地电阻是否合格。
回复
引用
举报
无成魏岸
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 236回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年7月07日
发表于:2006-03-29 14:48:00
31楼
还没有见过这种再像!!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-29 16:31:00
32楼
你先测量几个参数.:
(1)AB,AC,BC三组线电压的数值.
(2)三相接相同的负载,依次投入,测各次零线与相线的电流.
(3)要确切数值.
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-30 07:52:00
33楼
答毕庆民
记录数据如下:AB=403V;AC=405V; BC=407V。
每台电脑相电流为0.6A,各相电流基本相同.各火线接一台电脑时,零线电流为2.2-2.4A。
答金牌电工
其它负载不存在此现象。但中性线上都有小于相线电流。
接地方式是变压器出力处中性线通过两铝排接入大地。同时等截面五芯电缆引入负载。接地良好。
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-30 09:00:00
34楼
答金牌电工—1、其他没这情况,零线上都有小于单相火线的电流。2、变压器中性线通过两铝排接地。3、三相五线等截面入户。
答毕庆民—1、403-407V。2、每相接一台电脑,相电流为0.6-0.8A;零线电流为2.1-2.3A。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-30 14:34:00
35楼
你再用三个150W的白炽灯泡代替电脑.重新测一下各电流.
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-30 19:44:00
36楼
试过,电流看不出来有啥不同。
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-30 20:06:00
37楼
电流平衡。中线无电流。
回复
引用
举报
cxz2365
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2005年11月07日
发表于:2006-03-30 20:15:00
38楼
还没有见过这种再像!!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-03-31 08:14:00
39楼
你再用三个150W的白炽灯泡代替电脑.重新测一下各电流.
请说一下测量具体数值.要先解决是不是接线问题,在讨论开关电源的问题.
回复
引用
举报
乐此不疲
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 548回
年度积分:0
历史总积分:795
注册:2005年1月14日
发表于:2006-03-31 10:05:00
40楼
耐压的分析是正确的,有很多人之所以不认同,是因为基础理论没有到这个程度,他讲的你不懂,当然就不认同了。如果大家对整流电路的谐波分析、不对称三相电路的分析,能够掌握的话,分析此类问题就迎刃而解了。建议大家下决心加强基础理论的学习,没有捷径可走,必需啃书!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
30W.40W日光灯镇流器是不是能...
[15676]
请教:水管中的青苔怎么清除
[14993]
三相四线制线路中,零线电流怎...
[12086]
如何判定三相异步电机的好坏...
[25815]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[37274]
380V电压母线安全距离是多少
[17159]
问:三相电为什么是三相
[18415]
步步高电磁炉报E0故障
[18594]
视频:电工基本知识(1-5)
[10567]
论坛有这么多空气开关被烧坏...
[10863]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页