发表于:2007-01-05 09:15:00
17楼
下面引用由lly在 2007-1-4 11:22:00 发表的内容:
心力兄:<br>但是我仍然有疑问?<br>"如果短路电流大于断路器最大分断电流,断路器就有可能会爆"<br…
--------------------------------------------------------------------------------------------
断路器是跳闸,不过灭弧装置如果不能够把及时电弧熄灭,电弧就会从断路器空隙跑出来。由于电弧是高温电离的空气,是导体,如果电弧与另外两相电接近,就会短路。
短路能量P=电源电压400V的平方/回路阻抗R
R和到变压器的导体电阻电感及变压器内阻等有关
在家庭至变压器导线电阻就可能超过1欧姆,再加上其他电阻电感可能有2欧姆以上,照明电电压220V,短路电流也就100A左右,会有多大能量?
在大功率变压器的配电室(我公司变压器4台1000KVA,变压器出线铜排120*10mm)阻抗也就几毫欧,在配电室短路电流可以达到40KA左右,短路能量P=400V*40KA=16000KW 会不会爆炸?
所以大功率变压器使用限流式断路器和高分断断路器(我公司采用CW1-3200,极限分断电流80KA)