物业小电工遇到一个问题,直接讲问题有一个空调需要380的电才能启动,家里的总开关进来电都是好的,电也是380的,然后到空调处的开关红色那个根线就只有170左右了,然后我查N线也是没断。现在就找不到原因了...来请教各位大大,帮帮我吧
银光人生—华
应该取两根相线,为何是零线?
chinacupor
没单走一个插座么?是需要两相380?还是三相380?
chykx
请检查是否有线 断路了
kiss0907
空调应该是3相吧 检查空调开关上端是否380 这个开关应该是用3P的 不用接N线
江湖混混-余辉
引用 kiss0907 的回复内容: 空调应该是3相吧 检查空调开关上端是否380 这个开关...
广州@阿君—王者之师
相电压380V,线电压220V.。。。。。。。。
相线之间380V,相线与零线N之间是220V。。。。。。。。。。。。
就是酱紫的。。。。。。。。。。。。。。。
阿水--王者之师
是需要两相380?还是三相380?相电压380V,线电压220V.。
还有一般家用电是一相一零是 220V 的说,你空调进了零线 当然是 220V
amaco
相线间是380吧。单个相线与中线的电压是220
狼牙精神
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 是需要两相380?还是三相380?相电压380V,线电...
相线与零线之间当然是220V了。
世猫
1."有一个空调需要380的电才能启动",首先查看空调铭牌额定电压是多少,如果是380V,空调接相与相线,与零线无关;如果是220V,与零线有关,要接相线与零线。
2.“然后到空调处的开关红色那个根线就只有170左右了”,要弄清楚170V究竟是线电压还是相电压,如是线电压,就是有一相断线;如是相电压,就有可能电源电压本身很低或线有接触不良现象。
陈晶12
明理
三相电源缺一相,检查一下进线。
chenminglei0509
首先区分入户的交流电是单相380V还是三相380V,然后查清楚线的走向。如果还不行的话从入户处重新放一根线过去就行了。都是隐蔽工程,还真不好查线。
乖乖小笨熊
直接拉一根电缆到总闸测试是否正常,正常应该是室内线路错误,否则首先检修好外部进线电源再检修
空调开关是3p的,空调是需要3相380的电。进户的总开关哪那里电压都对,就是从进户总开关下端接3相电到空调总总开关,然后有根线就缺电压了哇,查了2小时都没查出来着急啊
七位数牧马人
请检查是否有线 断路了,三相电源缺一相。
骏马千里
引用 七位数牧马人 的回复内容: 请检查是否有线 断路了,三相电源缺一相。
山有路学无涯
请问是几匹的空调,如果是5匹的是3相电380V。如果是3匹的,也有220V的,接3相上就烧了。要注意啊、