sp157
我用0.5级的三相四线电度表和400/5的电流互感器接线,读数乘变比后,才用了两千度电,明显不对啊。接线没错,请高手解惑
杨小伟
—笑九天
请说清楚点…很简单的一个操作吗…
纸厂电工
shanxiaguoyang
支持3楼的高见,电流比太大了,要用计量专用互感器。
蓝海华腾
如果电度表,电流互感器接线没错,可能是负载太大,电流互感器先型太小,你可以用钳形电流表测量负载最高电流是多少,然后再配置多在的电流互感器,
我以前遇到过,90KW的电机(额定电流175A),用150A的互感器,肯定测不准确。
与电结缘
我不是秘密
yangJming
请核实现有负载量,和运行电流,
huangyoufu
jackyuan006
欧文他爸
dg2046
老狼
最终用户端
这个问题问得有点模糊,首先你用的是什么类型传感器,是空心式还是绕线式?0.5级是用于测量还是用于保护的?
现在针对第一问题回答,如果是穿心式,则一定注意母线在传感器中间穿了几下,而不是一共有几匝。如果是绕线式则是否是用于测量的传感器。
还有一个问题,就是你的接线方式及接触是不良好;其次电度表是否有问题;还有就是你的测量电流是不太小造成测量误差。
王汉文
把你的接线图画出来,负载后运行电流是多少?发到我邮箱里,我帮你分析一下。
wangyuanman0505@126.com
漏电马达
卫健
有没有可能抄错表呀?如果额定电流比你选择的互感器变比大的话一定不准!但是选择的互感器比额定电流大几百安都不会有影响!!一般选择互感器都是安额定电流的1.5至2.5倍选择!!楼主最好用钳流表量一下实际电流!
才大器粗