首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页

<讨论>奇怪的故障,零线电流大于相线电流! 点击:21827 | 回复:311



常师傅

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-03-25 22:41:00
楼主
说明: 这本是网友"洞天"急待解决的问题.我是从别处帮他转来的! 据楼主述线路布置状态一切正常.只零线电流大于相线! 本人明确趋向电脑电源.奇次零序谐波叠加在零线上所为! "洞天"也按此处理的.但结果我是不知的.和洞天失去联系有一段时间啦// 06.10.25 急求高手解疑现象,想到的都用了,就是没解决呀
我这里情况是这样的:
1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;
2、中性线电流如楼主所说类似;
3、电压平衡、电流平衡;
4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;
5、中性线对安全地线没有压差;
6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;
7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。
8、将其它用电户掐断后这里无改善.
  .....现象为中线电流大于相线电流  ...     



洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-26 09:25:00
1楼
这里高手云云竟没有能回答的?

jalwf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-03-26 16:36:00
2楼
问题还没有说清楚呀,怎么回答?

蜘蛛侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2006-03-26 16:54:00
3楼
2、中性线电流如楼主所说类似???

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-26 19:39:00
4楼
“中性线电流如楼主所说类似”
谁是楼主啊???

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-03-26 20:13:00
5楼
回曹工:我是在其它网站上.见到网友的这个贴.感觉不是很清.帮他求助贴到了这.求助大家....谢曹工及楼上朋友顶帖!!!... 
  下面引用由刘卫锋在 2006-3-26 16:36:00 发表的内容:
  问题还没有说清楚呀,怎么回答?
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
     下面引用由网牛在 2006-3-26 16:54:00 发表的内容:
  2、中性线电流如楼主所说类似???
-------------------------------------------------------------------------------------------
    朋友哪里不清楚?........ .三相电压及电流平衡..而中线电流大于相线电流..我怀疑是否其开关电源.零序谐波的事.....

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-26 20:44:00
6楼
谢谢大家回复。现在问题是中性线电流很大。数值相当于两火线电流的矢量和。即使各项带一台电脑,中性线电流数值也相当于两火线电流的矢量和。欢迎大家质疑讨论!

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-27 08:08:00
7楼
如果定义为大量三次谐波对电源的干扰,那么在实验时每相分别接一、三、五、七、十台电脑现象相同。即零线电流是两相火线电流的矢量和。不解?

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-03-27 08:38:00
8楼
没有理由呀,中线电流永远不会大于任一相线电流.请重新测量!

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-27 09:17:00
9楼
我这里专业电工来了五、六波了。测试结果不用怀疑。现在就是集思广义。查找原因及取得应对的具体方法方案。

戒不掉的烟

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-03-27 09:26:00
10楼
bu ke neng

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-27 09:58:00
11楼
下面引用由傻根在 2006-3-27 9:26:00 发表的内容:
  bu&nbsp;ke&nbsp;neng<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------
情况确实如此。

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-27 10:00:00
12楼
下面引用由洞天在 2006-3-27 9:58:00 发表的内容:
    下面引用由傻根在&nbsp;2006-3-27&nbsp;9:26:00&nbsp;发表的内容:<br>  bu&nbsp;ke&nbsp;ne…
--------------------------------------------------------------------------------------------
情况确实如此。

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-27 10:30:00
13楼
丁咚的帖子里提到的有关“
  .....现象为中线电流大于相线电流  ...     ”
    我认为这种现象是完全可能的(应为以前没有遇到这个问题,只能说肯能),其原因是否可以这样解释,我们说的三相平衡的交流电源,又是三相平衡负载,那么其中线电流等于零,这是完全正确的。
    但对于电脑来讲,由于用的是开关电源将单相交流电整流为直流电,每个电脑的输入电流已不是正玄交流电流,而是周期性的脉冲电流,所以我们用三相矢量电流相加的方法确定中线电流的大小显然不对。对于周期性的脉冲电流,如果三相线电流相加的话所得的中线电流仍然是周期性的脉冲电流,其周期应为各相电流周期的三分之一,脉冲幅值和各相线电流的脉冲幅值相等,这样用付里哀级数的概念来解释的话(这个计算是复杂的),很可能就出现“.....现象为中线电流大于相线电流  ...     ”的结果

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-03-27 15:40:00
14楼
接着上面的帖子在补充两句,虽然出现上述现象,对于用电量,不影响正常的计量,只不过零线的截面要能够承受了现有的电流就行了。

密密麻麻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-03-27 15:57:00
15楼
热  还是没有说清楚]

tbdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-03-27 20:08:00
16楼
正常情况下,中性线上的电流是不可能大于任何一相火线上的电流,但这是对于三相电流是在相位上相差120度为前提条件的,如果不满足这个条件, 那么情况就会变得复杂,例如中线上的零序电流就是每相零序电流的3倍

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-27 20:26:00
17楼
如果按每台电脑主机电源200W计算,50台,总功率P=200×50=10KW。功率很大,而负载又都是PWM,谐波应该非常严重。
如果有条件,是否可以尝试在进线端安装滤波器;或者用示波器查看波形。
同意楼上,正常情况下中性线电流不大于相线电流的条件是相角相差120°的正弦波。

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-03-27 20:39:00
18楼
..此帖原是原楼主"笨猴"(既:洞天)贴在一个家维论坛的.....原楼主既现.."洞天"---------说明
      我也怀疑是它的谐波中的零序...叠加在零线上.但我没有实地检测.和处理过.只推断而以....
      谢朋友们的支持.顶帖!!..朋友们.谈谈该如何定量处理才好呢..

狼行其道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1785回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2006-03-27 20:51:00
19楼
这种情况我也见过
我们一车间,在机器不启动的时候我发现中性线发热
很奇怪就用电流表去测
一测居然有20多安.而其它线却几乎没电流
后来发现中性线进车间未接地,
然后我就把中性线接地了,问题就解决了.
据同事解释是:中性线未接地,而设备有地线是接了地的.而中性线与地线是有连接的,虽然我处未用电但整个电网是有负载的,这样我处的中性线与整个电网来说是有负载的,所以就有了电流

洞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2006-03-27 21:27:00
20楼
电气工程:  引用   加为好友   发送留言   2006-3-27 20:08:00 
    正常情况下,中性线上的电流是不可能大于任何一相火线上的电流,但这是对于三相电流是在相位上相差120度为前提条件的,如果不满足这个条件, 那么情况就会变得复杂,例如中线上的零序电流就是每相零序电流的3倍 
 
互差120度的现实会改变吗?如果改变了,网内用电器岂不是会因为相角原因出现启动困难,发热量增大,效率降低吗?我这里的一个有趣现象是:测三相火线和三相零线总电流相等,测零线结点到配电屏这段零线时,却等于总电流的三分之二(近似)。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页