发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-12 09:03:00
3781楼
1)台达的A系列C.F.3与整流模块没关系。
2)2410ML-04W-B60风扇的标格是直流12V,0.4A,但不是0.4W。没有这型号的。

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-10-12 09:33:00
3782楼
李老师:
  施耐德ATV28 4KW 欠压,主板有问题,这主板如何修呢?

rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2006-10-12 10:55:00
3783楼
李老师您好:
  有一台森兰SB40S3.7型 3.7KW变频器(成都希望森兰变频器制造有限公司)通电后无显示,是那出问题了?

寻森飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-12 13:28:00
3784楼
我已换过很多次PC929了,还有连T 250V都一起换过了还是不行。请问老师还有什么问题?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-10-12 22:39:00
3785楼
刚调一台三菱的变频M430的,总报F022。
请教是那的 原因?
谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-13 08:20:00
3786楼
1)M430的,总报F022:前有讲,可在版头搜索“F022”。
2)没有台达VFD-A的电路图纸。
3)三菱FR044的说明书可参考A500系列,基本一样。
4)森兰SB40S3.7kw变频器检查开关电源是否有供电?启动电阻是否烧断?
5)施耐德ATV28 4KW 欠压,主板有问题:检查是否有元件短路,难度比较大,不行要换板。

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-10-13 09:13:00
3787楼
李老师:
   你这儿有施耐德ATV28 4KW变频器主板吗?

寻森飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-13 09:29:00
3788楼
李老师你好,我想请教你一个问题,你说驱动电路的一些小贴片电容性能下降,会不会造成启动出现OC故障呢?还有台达VFD-A的驱动电路的贴片三极管是哪种型号的,频率是多少?

xiaoke

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2006-10-13 11:56:00
3789楼
李工好!  我这一台九德松益的变并器,30KW带电机,用了2年多拉,最近开机一分钟就停止输出,显示过载,问提是电机正常呀,空载OK,就是接上负载就不行,变并器输入和输出都还算稳定呀.还有,负载并没有增加,和以前一样,请教!!!!!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-13 12:30:00
3790楼
1)九德松益的变频器测量电机电流是否正常?风扇、散热片是否小多?
2)驱动电路的一些小贴片电容性能下降,也可能造成启动出现OC故障,但这可能性不大。贴片三极管是哪种型号不记得,快速管可代替。
3)没有施耐德ATV28 4KW变频器主板。

志在四方

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-10-13 18:05:00
3791楼
最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!
今天测试一模块,怎么测都有一相处于半通路状态,在准备买新模块换新的时候,想起李老师文章中有这句话,把触发脚短路放电后再测,模块正常.差点又浪费时间和几百块钱.感谢李老师.

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2006-10-14 08:07:00
3792楼
李老师你好:
    我最近修理一台富士P9(G9的板)主板,当我把轴流风机插上时变频器没有任何显示,去掉轴流风机一切正常,我换掉轴流风机和电源电容没有任何改变,当我把量测电源电解电容两端,没电压时接上轴流风机没有反映,当电解电容两端有70V以上的电压时,接上风扇一切正常.请指教,我的电子信箱:LTJ153@SOHU.COM

smallfisher

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-10-14 10:30:00
3793楼
请问;变频器不工作报过流有几种原因????都是那些硬件损坏???

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-14 11:30:00
3794楼
1)变频器不工作报过流有几种原因:多数是模块坏,或电流检测电路故障,有时干扰也会造成过流。
2)富士P9估计是开关电源不正常,小电容是否漏水?风扇是否短路?

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-10-14 21:20:00
3795楼

寻森飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-10-15 09:30:00
3796楼
李老师,在一个机器上有两台现代J300的变频器,所有的参数调的都是一样的,带动一样的马达,为什么在相同的频率下他们的转速会不一样呢?这与哪些因素有关,请指教?

沧笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年1月12日
发表于:2006-10-15 15:10:00
3797楼
李老师:
    你好,我在工作中遇到了一个问题:一台30KW电机在变频状态运行时出现空开不规则跳闸,而在工频情况下却运行正常.空开型号为STR22SE  In=80A 施耐德的,请问是不是空开选型有问题啊?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-15 16:05:00
3798楼
1)30KW电机在变频状态运行时出现空开不规则跳闸:空开是否带漏电保护?否则是空开质量有问题。
2)两台现代J300的变频器,相同的频率、参数下他们的转速不一样:与负载大小,电机效率,变频器输出电压是否平衡有关。
3)50HZ的模式下运行时,频率上不去:估计是50HZ的模式力矩比较大,电流也大造成的,电机额定频率是多少?

天天感恩

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2006-10-15 16:33:00
3799楼
棒极了谢谢

798

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-10-15 16:43:00
3800楼
请教李老师:明电舍变频器VTS230S-11KW,刚开始是缺相,换了驱动电容及光藕后在现场运行了半个小时又缺相,又换了光藕后空载运行半个小时其中两个光藕坏,仍是缺相故障,实在头疼,请帮帮忙?