楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-09-07 08:27:00
3581楼
李工你好.我想问HCNW2601这个光藕,你怎样区别它,是好,还是坏

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-07 08:52:00
3582楼
1)HCNW2601这个光藕怎样区别它是好还是坏:电阻对比或上机试。
2)三菱F500的变频器,现不知道P1到G之间的电阻[R17]的阻值是多少:功率?
3)MF-15-380变频器,最近有输出忽然降低再升高:可能是失速保护,负荷太大或输出电压不平衡或电流检测不正常。
4)普传G3变频器转速波动估计是主板问题,参数初始化试。
5)施耐德ATV38 35KW变频器没见过这现象。

花样年华-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2006-09-07 09:29:00
3583楼
  李老师:你好/
          三菱F500的变频器,现不知道P1到G之间的电阻[R17]的阻值是多少?变频器功率是22KW,型号:FR-F540-22K-CH。

lied

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-09-07 10:22:00
3584楼
李老师你好,请问安川606pc3的变频器外控和内控的转换参数是哪个呢?如何设置!谢谢……

jinwenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2006-09-07 10:22:00
3585楼
李老师

 能告诉我那里有 TOSHIBA  MIG30J502HC 的资料吗?

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-09-07 10:51:00
3586楼
李老师:
      安川616G5 30KW,换模块后还正常,但我把减速时间降到3秒时没用上多久又坏模块了,变频原的减速时间是10秒,请问这是模块质量不好还是另有问题呢?

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-09-07 11:15:00
3587楼
这么好的东西,顶.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-07 16:21:00
3588楼
1)安川616G5 30KW,换模块后还正常,但我把减速时间降到3秒时没用上多久又坏模块:负荷惯性大吗?模块质量也有关系,现在的假模块很多,可拆开看:
2)MIG30J502H没见过,也查不到。[url=http://lcf680707.diytrade.com/sdp/110771/2/pd-1000104/1848706-501181.html]http://lcf680707.diytrade.com/sdp/110771/2/pd-1000104/1848706-501181.html[/url]

zfeihuasz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2006-09-07 17:49:00
3589楼
李老师,你好
    日立NPX电梯变频模块PM300RSD060频繁出现烧毁,是否有货?另外是否有办法改进

陈志强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-09-07 19:20:00
3590楼
请教,人机介面有时会自动关机是怎么回事(一片黑_)?断电又重新开机又可以

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-08 11:53:00
3591楼
1)现在的国产变频器,有什么牌子是性价比是高的:讲不清楚,最重要是规模比较大,附近有服务点而且服务好的就可以。
2)日立NPX电梯变频模块PM300RSD060频繁出现烧毁:模块质量是否有问题?变频器与电机之间的接触器触点是否接触良好?

石头堆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2006-09-08 15:56:00
3592楼
绝对好帖

初学者想学学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2006-09-08 16:45:00
3593楼
  请教大家            
    我有一台F-700  37KW的三菱变频器带负载好像两相 显示过流  空载电压是是正常的  是什么原因

初学者想学学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2006-09-08 16:46:00
3594楼
  请教大家            
    我有一台F-700  37KW的三菱变频器带负载好像两相 显示过流  空载电压是是正常的  是什么原因

学徒电工123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2006-09-08 19:15:00
3595楼
李老师,一台IHF-15K 变频器,刚接好线,制动电阻剧烈发热
查P,X端输出566V直流电压,请李老师帮忙分析一下,估计什么地方出了问题?急盼回复!!!!

ABB圈子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 374回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:2056
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2006-09-09 07:53:00
3596楼
毕业五年了,在农场做过技术员、做过快消品销售、卖过发电机,今年开始进入工控行业。准备一辈子做工控了。做销售,能懂点技术,开展业务会更得心应手,变频器学技术向李老师学,收益非浅啊。

张林海

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2006-09-09 08:45:00
3597楼
李老师,你的文章让我获益非浅。我们厂变频器牌子很杂,安川、三菱、施耐德、AB、台达、东元都有,使用和维修都特麻烦,车间环境又差,一到夏天我们就无法招架了,今年夏天我们的东元变频器三个月几乎全军覆没,7200MA 15KW的普遍故障显示OC,也有显示直流低电压的,我们的环境已做了改善,参数也修改了多次,就是解决不了问题,还是有损坏,请问你对东元了解多吗,这些故障该如何解决呢?

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-09-09 09:35:00
3598楼
李老师:
     我 有一台明电舍160KW的机子,频率在50HZ时带空电机电流在90多安,但在50HZ以下时电流到了200多安,我大体测了一下实际输出电流就是200多安,电机发热,但我用另一台机子带无论频率在多少HZ,电流都是80多安,我想请教一下李老师是驱动的毛病还是功率模块的 毛病!困惑中!

FAMOS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-09-09 09:40:00
3599楼
    请问用三菱变频器FR-A540-1.5k的CPU板(A50CA55D)代替三菱变频器FR-A540-22k的CPU板(A50CA55C)后,需要怎样设定变频器参数才能使变频器正常使用?

薛圣朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2006-09-09 21:44:00
3600楼
李老师您发展真快呀!都70多页了。真是辛苦您了