发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




798

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:139帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-10-15 16:43:00
3801楼
请教李老师:明电舍变频器VTS230S-11KW,刚开始是缺相,换了驱动电容及光藕后在现场运行了半个小时又缺相,又换了光藕后空载运行半个小时其中两个光藕坏,仍是缺相故障,实在头疼,请帮帮忙?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-16 11:02:00
3802楼
1)台达VFD037B43A,异常发生显示GFF:估计是电流互感器问题,前面有讲,请在版头搜索“GFF”。
2)电舍变频器VTS230S-11KW:会不会你换的光耦质量也不行?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-16 11:38:00
3803楼
三肯变频器好象不能断开过流检测,否则主板会切断下半桥驱动信号,变频器也就没有输出电压。显示过流OCA会不会是干扰造成的?

何人可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2006-10-16 11:57:00
3804楼
你好 :李老师 我是一个新手 以后多多照顾 

何人可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2006-10-16 12:01:00
3805楼
大家好

☆心言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2006-10-16 12:35:00
3806楼
变频器的乐园

胡结

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2006-10-16 14:34:00
3807楼
李工你好!
请问什么系列变频器驱动同步电机为合适。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-16 16:43:00
3808楼
1)什么系列变频器驱动同步电机为合适:好象丹佛斯的5000型号可以,请问代理商。

2)三肯变频器干扰的原因:如附近有大电流开关动作、控制线太接近强电线等。

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-10-16 22:25:00
3809楼
李老师:
    你好!我最近修理一台台安N2 440V 15KW变频器,故障最初是缺相(U V二相)输出只有五十伏左右,我把模块的上桥和下桥的光藕PC929和PC923全部换了,这些光藕好像是以前用过的,我不知是好的还是坏的!换完以后一切检查妥当没有什么问题后再上电,且上电是慢慢调上去的用钳形电流表观查是否有异常现像,电压调到380V时一切正常,当我按运行时,就听见一声响声,马上切断电源!心里想糟了,肯定是模块烧了,拆机发现中间一个模块经量测出现短路,型号是富士2MBI75N-120.为什么会这样的情况实在有点想不通!前几天我也修了一台台安N2 440V 1.5KW变频器,问题跟这一模一样,为什么没有出现这种情况呢?难道是光藕有损坏的,就是想不明白,请多多指教!!!再就是用万用表(MF-47)测量UVW三相时出现电压相差很大(缺相时),最高电压二相之间有600V左右,如果把表笔反过来以后就会发现电压正常,在正常况下没有这种情况!

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-10-16 22:28:00
3810楼
李老师:
    你好!我最近修理一台台安N2 440V 15KW变频器,故障最初是缺相(U V二相)输出只有五十伏左右,我把模块的上桥和下桥的光藕PC929和PC923全部换了,这些光藕好像是以前用过的,我不知是好的还是坏的!换完以后一切检查妥当没有什么问题后再上电,且上电是慢慢调上去的用钳形电流表观查是否有异常现像,电压调到380V时一切正常,当我按运行时,就听见一声响声,马上切断电源!心里想糟了,肯定是模块烧了,拆机发现中间一个模块经量测出现短路,型号是富士2MBI75N-120.为什么会这样的情况实在有点想不通!前几天我也修了一台台安N2 440V 1.5KW变频器,问题跟这一模一样,为什么没有出现这种情况呢?难道是光藕有损坏的,就是想不明白,请多多指教!!!再就是用万用表(MF-47)测量UVW三相时出现电压相差很大(缺相时),最高电压二相之间有600V左右,如果把表笔反过来以后就会发现电压正常,在正常况下没有这种情况!

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-10-17 08:55:00
3811楼
 请教李老师轮次变频器EVF8243, 1.5KW先是缺相原因是模块坏,测周边电路及波形均正常,更换模块后带载运行大约1小时整个机器发烫,之后炸机,再看驱动部分下桥三组电阻均烧毁,为什么会出现这种情况我百思不得其解。请指点~~谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-17 08:56:00
3812楼
1)台安N2 440V 15KW变频器维修不懂用假负载吗?只要你换过驱动电路的元件就最好用上假负载,前面已有很多教训。测量UVW三相时出现电压相差很大(缺相时),最高电压二相之间有600V左右:缺少一个半波就会这样。

爱迪生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2006-10-17 15:09:00
3813楼
放入我的收藏,,

爱迪生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2006-10-17 15:10:00
3814楼
李老师你好

爱迪生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2006-10-17 15:12:00
3815楼
很受用,,谢谢

ZWH123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2006-10-17 16:47:00
3816楼
谢谢,受益非浅。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-10-18 00:13:00
3817楼
 请问安川变频器G7A4011上的逆变模块CM75YE13-12F的内部电路图是怎样的?如有这种二手模块请报个价?

rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2006-10-18 08:50:00
3818楼
李老师您好:
  森兰SB40S3.7型 3.7KW变频器我检查启动电阻R29  51Ω已坏,更换后又烧了,检查开关电源电路,0.5A熔丝是好的,输出模块没有发现异常现象,不知是什么原因?请问,在检修变频器时不接电机行吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-10-18 08:53:00
3819楼
1)没有CM75YE13-12F电路图,不过我知道其上下桥各由两个600V单管串联的。
2)请问这个模块:PM15CKF120 可以代换PM15CZF120 :查不到PM15CKF120资料,外观一样的可试试。

rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2006-10-18 09:05:00
3820楼
李老师您好:
    我单位使用三十几台ABB变频器,有几台ACS400型的,面板显示正常,但输出无电压,无电流,原因不明.请教.