《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-09-25 13:05:00
3701楼
东芝VFP1-4340P-E5 输入400V50HZ/440V60HZ  输出11千瓦。一上电就显示:UU    关后隔2--4秒再开,则显示正常,带0.5千瓦电机,输出平衡正常。每次都是这样的!电压输入有370V  直流有390V  ,检查电压检测电路没有发现问题。是否电压有问题,还是主板问题呢?     请问有哪位大侠遇到这样的问题??? 有这个型号的中文说明书吗?

龅牙苏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3501
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2006-09-25 13:14:00
3702楼
好文章啊,支持!

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-09-25 13:31:00
3703楼
linxuemin老弟,你的电压输入有370V  直流有390V  还不是问题吗??看看滤波电容还好吗??

杨海荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2006-09-25 18:14:00
3704楼
 我有一个项目,把E9S的模块用安川的主板和起来装一台变频,可是碰到一个问题E9S模块是一体模块是热底板,公共地和主回路N极是通的,导致主板外部端子公共端也带高压,那就无法与数控等通讯.现在找到输入0V-5V,输出5V-0V的隔离器,而安川主板须要输给0V-5V的模拟量有什么办法啊!!!!!!!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-09-25 20:25:00
3705楼
李老师,一台安川G7 3.7KW的机器.给定信号面板显示已经启动,就是没输出.恢复出厂值也一样.也没有报警.谢谢指导!模块CM25YE13-12H您有资料吗?非常感谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-26 09:13:00
3706楼
1)安川G7 3.7KW的机器.给定信号面板显示已经启动,就是没输出:估计是模块问题,没这资料。
2)把E9S的模块用安川的主板和起来装一台变频:为何有这想法?这是自找麻烦,很多接口根本对不上。
3)东芝VFP1-4340P-E5 输入400V50HZ/440V60HZ  输出11千瓦。一上电就显示:UU  ,是否是充电电阻阻值太大 ? 
4)施耐德ALTIVAR66的说明书我这里可复印,没电子版。

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-09-26 10:24:00
3707楼
李工你好,如果V/F曲线有问题,应怎样设置?谢谢!

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-09-26 10:27:00
3708楼
谢谢李老师,就是模块坏了!由于它的模块是单独的开关电源,模块损坏使次级电源不工作.也就没有报警!第一次修G7的,走弯路了!

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2006-09-26 11:05:00
3709楼
李老师,我有一台实耐德的变频器,在公司用时,变频器没有问题,但变频器到一个工厂时,变频器就有总线故障.这是什么原因?????

天天秦

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-26 11:47:00
3710楼
说得真好

silky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2006-09-26 15:33:00
3711楼
大力支持!!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-09-26 16:49:00
3712楼
李老师:好!
   请教二个问题:比如变频器报加速过流和变频器过载,此时变频器的运行频率只有3Hz,上不去而电流达到70多A。。请问是不是由于力矩不够??  还有个问题就是:变频器报恒速过流和变频器过载,故障时频率达到47Hz,电流也只有70多A。。请问这是什么原因引起的?  谢谢李老师!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-26 17:09:00
3713楼
1)施耐德的变频器,在公司用时,变频器没有问题,但变频器到一个工厂时,变频器就有总线故障:会不会是干扰?调低载波频率试,拆去控制线,用面板启动试。
2)如果V/F曲线有问题,应怎样设置:初始化一次试,测量电机电流是否正常!

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-09-26 21:29:00
3714楼
东芝VFP1-4340P-E5 输入400V50HZ/440V60HZ  输出11千瓦。一上电就显示:UU             万用表测量电容没有漏电和电容值在4700微发,充电电阻只有4欧。现在又有一个新的故障了,就是开机不带负载,显示UU,过几秒再开显示正常,显示频率(0.0)  过2--4分钟,显示就显烁1--2秒就跳回(OFF),关电后再开也是这样。 经常都是这样的。

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-09-26 21:32:00
3715楼
 谢谢你们的帮忙!  东芝VFP1-4340P-E5 输入400V50HZ/440V60HZ  输出11千瓦。一上电就显示:UU             万用表测量电容没有漏电和电容值在4700微发,充电电阻只有4欧。现在又有一个新的故障了,就是开机不带负载,显示UU,过几秒再开显示正常,显示频率(0.0)  过2--4分钟,显示的数字显烁乱跳1--2秒就跳回(OFF),关电后再开也是这样。 过10分钟左右开机重复。

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-09-27 00:58:00
3716楼
李老师:
   很多大功率变频器修好后带小电机运行正常,输出电压电流都平衡,但一带上与其功率相同的电机负载后就有许多问题,购买不同功率的大电机肯定有点不切实际,李老师认为这个问题该如何解决?谢谢!

Hunk.li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年7月07日
发表于:2006-09-27 06:26:00
3717楼
谢谢!

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-09-27 09:30:00
3718楼
李工你好:有台,台达A型机,上电面板指灯全亮,是何故障.这样检查?谢谢.

super star

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2006-09-27 12:37:00
3719楼
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-27 14:23:00
3720楼
1)台达F型机15kW开机报,HPF故障:有可能是一个电流互感器有故障,比较输出信号。面板指灯全亮则是主板坏。
2)大功率变频器修好后带小电机运行正常,但一带上与其功率相同的电机负载后就有许多问题:这就要靠经验,从更换的元件质量到信号检测准确都很重要,其实我们现在维修好的变频器很少试电机运行。
3)东芝VFP1-4340P-E5 检查开关电源是否正常。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师