发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-09-27 21:12:00
3721楼
   李工你好: 谢谢,已查过三个电流互感器,没有接电机输出信号是另电压,是否还检测电源及其他,这样检查?谢谢,

ludawenjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-27 21:16:00
3722楼
  请多发这类文章

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2006-09-27 21:25:00
3723楼
教李工你好:补冲一下他是报HPF.4请指教,谢谢!

红柳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年9月02日
发表于:2006-09-27 22:38:00
3724楼
李工 ;你好!
     有一台ABB600系列45KW变频器,时不时自动停机,显示 OVERCURRENT,频率是45HZ,QING 请问是什么原因?

张小全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-28 13:36:00
3725楼
请问李老师:我做变频供水,以前老受电磁噪音所困扰,现在我把载波频率设定为14.5HZ后,把电磁噪音去除了,请问这样一来对水泵及变频器,周边的干扰会带来影响吗,如何解决呢?其他参数要改变吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-28 15:13:00
3726楼
1)ABB600系列45KW变频器,时不时自动停机,显示 OVERCURRENT:电流过大,测量电机电流是否正常,也可能是电流互感器或干扰造成的。
2)台达F型机15kW开机报,HPF故障:也可能是主板问题。

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-28 22:00:00
3727楼
李老师:
    你好!我是一名新手想问一个比较低级的问题,有一家纺织厂用的变频器为安邦信AMB-G7 380V 5.5KW,问题是制动时好时坏.因为我不在现场,是听别人这么说的,且没有外接制动电阻,不知变频器本身是否自带制动电阻,变频器减速时间为0.3秒.如果电机减速时间这么短且制动很快,那么在制动的时候会产生电能,相当于电机的发电,那么肯定会对变频器有损伤,请问一下是否需要外接制动电阻,如果需要应该选用多大的?如果用公式计算应该怎么样去计算电阻值?非常谢谢你的帮助!

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-28 22:12:00
3728楼
李老师:
    你好!现在一台森兰BT40S 380V 22KW的变频器,故障现像是三相输出电压不稳定,且有点波动.该变频器是用在一家塑胶厂的,环境非常差,麻烦你帮我分析分析问题出自于何处,应该怎么样去修理?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-29 09:21:00
3729楼
1)森兰BT40S 380V 22KW的变频器,故障现像是三相输出电压不稳定:可能是输出电压不平衡、负载波动大、信号有干扰。安邦信AMB-G7 380V 5.5KW是要接制电阻,大小前面有讲,请搜捕“制动电阻选择”。

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2006-09-29 10:06:00
3730楼
我一台通用变频用于铭牌 380v 50Hz 1400r/m , 现场客户要求转到2800转,我把上限频率设到100Hz , 这样可以满足要求; 我只是不明白这样行不行?

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2006-09-29 10:06:00
3731楼
我一台通用变频用于铭牌 380v 50Hz 1400r/m , 现场客户要求转到2800转,我把上限频率设到100Hz , 这样可以满足要求; 我只是不明白这样行不行?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-29 16:13:00
3732楼
1)通用变频用于铭牌 380v 50Hz 1400r/m , 现场客户要求转到2800转:主要看是否过载及电机轴承是否发热。

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-09-29 21:26:00
3733楼
李老师你好;请问一下变频器在恒压供水方面应用,休眠状态下.变频器毫电大吗?毫多少每小时?

f123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2006-09-29 21:32:00
3734楼
   请问李老师:
      西门子变频器报开机封锁008故障是什么原因,我使用的是PROFIBUS—DP,不知该怎样处理,望能指点为盼,多谢!

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-09-29 22:03:00
3735楼
李老师:您好!
     又要请教您了.
    1)判断霍尔电流传感器(四只引脚的)的好坏时我按您电话里说的分别引出四根线测其之间的静动态电压,结果静态和动态时信号端和其它线间都有电压(4.5-12V)且没有变化,两只电流传感器都一样,请问是否电流传感器巳损坏呢?
    2)日立变频器300HFE3带小电机运行正常,带30KW电机负载运行时频率上到5HZ左右就上不去了,后来我把参数初始化了,结果上电后按运行键没有反应(频率可给定),转到端子控制也一样运行不了,请问是哪问题?

xusong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-09-30 09:40:00
3736楼
请教李工:我们公司在东莞这边,国产变频中(包括台湾)那些质量过关,故障率小给我推荐下,还有那些国外品牌性价比比较高.我的要求是:首先质量好,然后是售后服务.最后价格.当然国产有不错的,我优先考虑国产.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-09-30 10:09:00
3737楼
1)变频器也是一分钱一分货,故障率也与使用是否合理有关系,售后服务就要看你当地情况。
2)霍尔电流传感器估计坏了,日立变频器300HFE3可能是主板问题。
3)西门子变频器报开机封锁008故障是什么原因:会不会是有多功能端子没有短接,参数初始化试。
4)变频器休眠状态耗电量应很少,有的变频器能自动把风扇关掉则更好。

客家马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2006-09-30 14:54:00
3738楼
李老师您好!
我有一台220V,50Hz,120W三相电机需用变频器在额定频率下0.3-1秒内实现正反转换向,请教您有什么好方法?谢谢!

榴子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年2月17日
发表于:2006-09-30 17:22:00
3739楼
非常感谢李老师受益不少啊

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-10-01 08:41:00
3740楼
李老师,节日快乐!得到您那么多的指导,受益颇多!辛苦,辛苦!