  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-09 16:34:00
3021楼
富士G9的5.5的变频器可能是你换的光耦有问题,为何不用假负载试机,这样是把故障扩大了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-09 23:19:00
3022楼
www.tongj.cebiz.cn

维修各类变频器的疑难杂证。

药到病除!欢迎来电来函!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-09 23:19:00
3023楼
www.tongj.cebiz.cn

维修各类变频器的疑难杂证。

药到病除!欢迎来电来函!

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-10 14:41:00
3024楼
李老师好:三恳22KW变频器通电情况下有时屏幕闪烁过后报LUN故障有时正常.但当在正常情况下顺利启动运行后不久屏幕就开始闪烁,接着就报LUN故障停车.请问这是什么故障?什么原因造成?如何处理?在此多谢了!

wds

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-10 15:51:00
3025楼
李老师:富士G11变频器扭距控制,我们使用在上扣机扭距需要调整不同得数值 ,调到12%时,到了设定参数12%变频器还是在不停的输出,扭距到了 80%,还再不停的输出.请问李老师有什么办法可以解决吗?

程世恩

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 129回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2006-06-10 16:02:00
3026楼
李老师:身边有台alpha2000  1.5kw 380v的机器,之前有人修换过模块(bsm25gp120)现模块坏了。我的问题是机器原配模块式这个型号吗???感谢感谢!!!!!!

中花

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年2月02日
发表于:2006-06-10 16:36:00
3027楼
李老师你好:
    三菱FR-E540变频器损坏,我换一台同型号的参数设置一样,
现场手动0-5V调速,自动4-20ma调速,但是新换的一打到自动就自动开到10HZ,里面有个AU是电流输入选择,但这样使用?

中花

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年2月02日
发表于:2006-06-10 16:36:00
3028楼
李老师你好:
    三菱FR-E540变频器损坏,我换一台同型号的参数设置一样,
现场手动0-5V调速,自动4-20ma调速,但是新换的一打到自动就自动开到10HZ,里面有个AU是电流输入选择,但这样使用?

heaviside

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2006-06-10 16:39:00
3029楼
 李老师您好!
  我最近调试一台西门子6SE70系列时遇到一个问题,在第一次合上变频器进线侧主开关后,在整流侧PMU面板上显示F009故障,逆变侧无直流输出。
  查阅使用手册得知F009有可能是由缺相、错相引起的,随即用示波器测量,相序正常且无缺相。后来在合上主开关后,PMU报F009时马上按住P键,过了一会F009就消失了,逆变侧输出正常。之后反复判断和合上主开关几次,没有再出现F009报警。
  在这麻烦李老师帮我分析一下这个有趣的现象,还有若电源输入侧有相序错误是否会影响变频器正常工作?
  谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-10 17:07:00
3030楼
1)西门子6SE70系列若电源输入侧有相序错误不会会影响变频器正常工作,显示F009可能是电源线接触不良或是或误动作,主板有问题则什么故障都可以出现。
2)三菱FR-E540变频器本身没有AU 端子,要从一个没有使用的多功能端子进行改名,参数180-184。
3)alpha2000  1.5kw 380v的机器模块好象是BSM15GP120。
4)富士G11变频器扭距控制:没有碰过这样,请问代理商。
5)三恳22KW变频器通电情况下有时屏幕闪烁过后报LUN故障有时正常:可能是主板有故障,CPU有短路现象。

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-06-10 17:30:00
3031楼
李老师我想请教一下问题:
    我的富士G1130KW的变频器,报ERI故障,我换了一下主板.故障消失,但我换的是G11 250 KW的主板,我带电机试的时候报了一次过载!
   我估计显示的电流可能不是实际的电流值!我想请教一下李老师我能否用这个250KW的主板!如果能用的话,我的电子热继电器该任何设置!

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-06-11 09:31:00
3032楼
安川F7变频器15KW的,上电无显示.查开关电源部分,外观无明显过热痕迹.查场效应管与其他管有有别,就是GS间触发一下(用5V串1K测试),DS不能持续导通.更换之,OK!但接下来的事情就很有趣了.原始温度开关电源有时能启动,有时不能启动.不能启动只要用热风枪扫一下U1集成块立马又可以启动自如,真搞不懂这是为什么?

只用万用表修变频

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2006-06-11 11:02:00
3033楼
请教李老师,我这有一台ACS401 3KW机器,变频器显示,启动运转都正常,无输出电压,无报警,测量驱动的上桥下桥,均无驱动电压,测量主板,是好的,模块也换过新的,此机器驱动光藕是3150,
测量关藕的2 3脚电压都一致,为0。7伏左右,
pc1  pc2  pc3 这3个光藕的5  8脚,电压为5.3伏左右,
pc4  pc5  pc6 这3个光藕的5  8脚,电压为17伏左右,不知道是否正常,请教
那儿有问题会导致无输出电

cdyucailu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-06-11 13:05:00
3034楼
我有一台安川616G5 7.5KW变频器,故障现象为输出接地,拆开测量快熔断裂,输出模块测量以是好的,换上快熔后还是同样的故障,请问是否与模块有关系?

0757

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-06-11 14:54:00
3035楼
 李老师:你能把如何接假负载的接线图发给我吗?
  
   ZENHUI090@21CN.com
  
   传真:0757-28394092.谢谢! 
 
   

daishu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2006-06-11 15:03:00
3036楼
学习了。
请问李老师,依你的维修经验,哪些型号的变频器质量比较好,故障比较少啊?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-12 09:21:00
3037楼
)哪些型号的变频器质量比较好,这问题很难回答,通常是一分钱一份货,也与你使用情况有很大关系。
2)假负载很简单,没有什么接线图。
3)安川616G5 7.5KW变频器“接地”故障是输出电压不平衡(检查模块及驱动)或一个电流互感器坏了。
4)pc4  pc5  pc6 这3个光藕的5  8脚,电压为17伏左右,好象是没驱动信号。
5)安川F7变频器15KW的估计是触发集成不稳定。
6)富士G1130KW的变频器电子热继电器应设为250 KW的电流值。

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2006-06-12 12:11:00
3038楼
李老师,富士E7S的Err3--CPU出错应检查哪里?还有得修吗?

龙城闪客

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2006-06-12 12:37:00
3039楼
请问李老师LENZE8222变频器外面接线端的各个功能如下K14,K12,K11,9,8,7,62。 39,E4,E3,E2,E1,28,20。 K24,K22,K21。做了10几年的电工对变频器一无所知真是惭愧希望李老师告知 谢谢。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-12 14:20:00
3040楼

李老师  
    你好!请教一问题:模块“7MBR25NF120”和“7MBR15NF120”
有什么区别?他们能不能够互换?我变频器是2.2Kw他的模块是7MBR15NF120。能不能换3.7所带的那个7MBR25NF120?
   谢谢