发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-02 08:53:00
2961楼
1)G9变频器ER7是接触器辅助触点接触不良或接触器没动作,G11就不知是否也是这样。
2)三木变频器VCD-110K-H2.出现OP(过电压)故障:可能是运放性能不好,也可能是干扰造成的。
3)惠丰F1000G2.2KW上电正常,运行报OC:不接电机测输出电压是否平衡。

陆铭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2006-06-02 09:14:00
2962楼
李工惠丰F1000G2.2不接电机,运行就报OC,运行不起来.请指教.
谢谢!!!!!!

HZP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2006-06-02 10:54:00
2963楼
请教李老师:
    原变频器进线电压为500V,电机为440V,变频变压器为6000/500,如更新变频器,需注意哪些问题?

liujun028

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-02 11:03:00
2964楼
李工;我是个工控自动化初学者,我想请教一下,对于变频器在使用中,是否所有的参数都要进行设置

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-02 12:32:00
2965楼
楼上朋友刘风:不用全部设置  关键是要看你要什么功能

晓扬

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-06-02 13:56:00
2966楼
请问哪位有5000g9s的说明书!不胜感激!yzdfuther@sina.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-02 16:24:00
2967楼
1)5000g9s的说明书要复印,没有电子版的。需要个别参数可列出来。
2)变频器在使用中,是否所有的参数都要进行设置:大多数参数按出厂标准值就可以,个另参数(如加减速时间、频率上下限)则要看实际情况设置,如果对变频器不熟悉则最好请代理商帮调试。
3)惠丰F1000G2.2不接电机,运行就报OC,运行不起来:模块或电流互感器坏,测量U、V、W对P、N是否是二极管特性。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-02 16:39:00
2968楼
进线电压为500V,电机为440V,变频变压器为6000/500,如更新变频器:有500V变频器吗?最重要是调好V/F曲线参数,其中基本频率应设为“57HZ”,电机电流设大一点。

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2006-06-02 17:11:00
2969楼
 请教李老师:
一台MF15K变频器上电时接触器吸合,约1秒后接触器断开,测量接触器控制端口12V电压,发现只有5-6V,有可能是哪里的原因,谢谢!

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2006-06-02 17:14:00
2970楼
李先生你好,我看这个帖子时怎么好多都是只有你的名字而没有回答内容,是不是被别人给删了?

秦向

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2006-06-02 18:28:00
2971楼
李老师
我有一台富士P11、30KW变频器显示正常但输出少一相麻烦请教一下是什么问题。

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-06-02 20:33:00
2972楼
李工:你好!
  再次请教:安川616PC5上的CT1、CT2、CT3是不是检测电流输出的?应该怎样称呼这个原器件。
    谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-03 08:50:00
2973楼
1)安川616PC5上的CT1、CT2、CT3是测电流的电流互感器。
2)三肯IF22KW变频器不接电机也经常显示SC过流保护:参数初始化一次,也可能是智能模块有问题。
3)富士P11、30KW变频器显示正常但输出少一相麻烦请教一下是什么问题:估计是模块坏了。
4)MF15K变频器上电时接触器吸合,约1秒后接触器断开:是否显示故障?可能是电压检测问题,其电路是H1C1厚膜。

mlk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-06-03 14:57:00
2974楼
参数恢复出厂值,不行就是模块有故障

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-06-03 18:11:00
2975楼
请问李老师:安川616PC5上有霍耳原件吗?如有是哪一个?谢谢!

sunfen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-06-03 19:28:00
2976楼
再次请教李工:购得一块电源模块:“PT76S16A ”是76安1600伏吗?谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-03 19:56:00
2977楼
李老师好 
  请教一问题我一台  三菱500系列变频器,面板已经烧坏。
测量模块是好的,上电电源灯亮,可是过2秒报警灯就亮。。变频器不能运行。。但是当我把坏面板上上去后。一开变频器报警灯不亮变频器能够运行,只是没显示。请问李老师这问题是出现在哪?
请定答复  急 
  谢谢!

zzmei1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2006-06-03 23:29:00
2978楼
我喜欢 啊  我要向你们这些高手多多的学习啊 !!!!!!···#####

xjzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2006-06-04 02:52:00
2979楼
李老师的解说很深刻,也很透彻,我感觉受益菲浅,我会经常访问该网页的,我们现在用的都是pDRIVE 变频器,希望有机会能得到您的指点与帮助,谢谢