《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




尹玉玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-12 16:16:00
3041楼
我手里面有两个安川CIMR-F7A4011,11KW的和CIMR-F7B4011变频器各一台,前一台显示"F.000".后一台显示"PUF",请李老师指教一下,是那里的问题啊?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-12 16:24:00
3042楼
1)安川CIMR-F7A4011显示"PUF"是快熔断了,检查模块是否坏了。
2)模块“7MBR25NF120”和“7MBR15NF120就是电流不同,前者可代替后者,但最好把触发电阻一起换。
3)不好意思,我没有LENZE8222变频器说明书,请问代理商。
4)E7S的Err3--CPU出错应检查哪里:检查存储器,通常换板。

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-06-12 21:09:00
3043楼
伦茨9321,报警H05,手册上说是内部故障.不知李老师修过这个问题没有?

盲流一族

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2006-06-12 23:37:00
3044楼
shima 

一分子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-06-13 10:00:00
3045楼
李老师您好!
想向您请教一个问题,我有一台富士变频器型号是FRN5.5G9S-4,它有显示,但输出电压三相不平衡,不知是何原因.

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-13 10:08:00
3046楼
李老师:
  你好,如果我不换触发电阻,那么会有怎么样的结果?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-13 12:33:00
3047楼
1)不换触发电阻,那么会有怎么样的结果:容易过电流,容易烧模块。
2)富士变频器检查驱动电路,换光耦试。
3)伦茨9321,报警H05,手册上说是内部故障:没见过,换主板试。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-13 15:04:00
3048楼
李老师好
   那李老师,7MBR15NF120模块的触发端是哪几个端子?
是不是有6个?分别在Eu Ev Ew Gx Gy Gz这6个之间。
  还有个问题就是艾默生变频器报E010 (模块保护)他跟大电容有没有关系。因为我检测到一个大电容已经被击穿。。而且从客户得知:他们上电的时候能用 但是用到1个小时的时候就报警E010 。
  请问是不是有关系?   2个问题请您一定要解答我

急!!谢谢

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-13 16:32:00
3049楼
很好,很有用

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-13 16:32:00
3050楼
李老师
  好有一个问题要问您  那就是OMRON 3G3RV系列的变频器报SC 
如果模块没短路,那么在驱动方面应该存在着一些什么样的问题?
  谢谢!

cdyucailu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2006-06-13 19:31:00
3051楼
李先生!非常感谢您的回复!
    我是个新手,请问安川616G5 7.5KW变频器的驱动型号是什么?怎样测量?

george228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年7月30日
发表于:2006-06-13 20:46:00
3052楼

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-14 08:42:00
3053楼
1)现在不需要西门子变频器。
2)安川616G5 7.5KW变频器的驱动是什么:光耦+对管。
3)OMRON 3G3RV系列的变频器报SC 如果模块没短路,那么在驱动方面应该存在:驱动不正常使模块短路,但保护动作快,模块才没坏。
4)7MBR15NF120模块的针脚就是触发端,还有制动单元共7个触发端。默生变频器报E010 跟大电容坏估计也有关系,没有碰过。

一分子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-06-14 08:58:00
3054楼
谢谢李老师回复.

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-14 09:19:00
3055楼
李老师
  您好!
     你上次提到:7MBR15NF120模块的针脚就是触发端,还有制动单元共7个触发端。  您能不能告诉我是哪7几端子,因为我想知道那几个触发电阻。
谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-14 10:29:00
3056楼
1)7MBR15NF120 模块针脚排列:
Gu Eu , Gv Ev, Gw Ew ,  Gb Gx Gy Gz E 。接在G端就是触发电阻。
2)CT变频器(UNI2403)修好后交付于用户,上机送电后便出现代码50:没有碰过这样,请问代理商。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-14 10:29:00
3057楼
1)7MBR15NF120 模块针脚排列:
Gu Eu , Gv Ev, Gw Ew ,  Gb Gx Gy Gz E 。接在G端就是触发电阻。
2)CT变频器(UNI2403)修好后交付于用户,上机送电后便出现代码50:没有碰过这样,请问代理商。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-14 14:05:00
3058楼
李老师:  
  请问一下 OMRON变频器快熔没有了 会不会饱SC故障?

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2006-06-14 14:10:00
3059楼
你好李老师:
  一台15KW安川616G5变频,驱动板上一只代号为:ZD3贴片稳压管不知为多少伏,贴片上字为Z616或ZG16不只是那个看不清,有三个脚的,不只那个脚是阳极。谢谢

慎独

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年4月14日
发表于:2006-06-14 15:36:00
3060楼
李老师:您好!
   请问西门子变频器MM440,55KW的电流检测是通过什么方式完成的.他本身好象没有电流互感器.谢谢您.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师