  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




学修变频

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-06-17 16:25:00
3081楼
李工:你好!读了你的这篇文章受益非浅。希望有更精彩的作品!我有一个问题想请教一下李工。最近遇到一台日立变频器J300  220HFE2  逆变模块是富士6MBP100JA120。我用指针式万用表检查驱动脚时,发现1、3、5三组中,其中一组电阻和另两组不一样。但在加电空载试机时,输出电压也平衡。由于条件所限,没有大负载试机。所以,我不敢肯定这个模块能不能用?希望得到李工的指导。多谢!

qx68

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2006-06-17 22:07:00
3082楼
现有安川616G3,200KVA库存未开封变频器一台,需要的请与我联系,北京,电话:13671369695.

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-06-18 11:00:00
3083楼
thank you!!!!!!!!!!!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-18 16:08:00
3084楼
6MBP100JA120。我用指针式万用表检查驱动脚时,发现1、3、5三组中,其中一组电阻和另两组不一样:差别程度如何?通常差别越小越好,智能模块保护快,你可放心试负载。

吾辈向前走

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:763
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2006-06-19 15:41:00
3085楼
好东西,收藏了。

王磊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-19 23:37:00
3086楼
很好,谢谢!

一分子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-06-20 10:41:00
3087楼
李老师您好!
我这台变频器型号是FRN5.5G9S-4,三相输出不平衡,我把光藕PC923拆下,用万用表测量是好的,想请教李老师,不知还有什么地方有问题

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2006-06-20 11:31:00
3088楼
SPF-15K运行频率上限120.00HZ.维修前故障原因:三相整流桥带控模块炸裂.购买同型号的货品更换后,试车出"Lun".拆掉负载马达线,用变压器通两相380V,启动至最高频率,电流1.4A,电压370-371V间,请问李老师,我这台机问题是否出在三相整流桥带控模块触发信号上,请指点,谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-20 11:51:00
3089楼
1)SPF-15K试车出"Lun",会不会是变压器功率不够大,应测量直流电压是否正常?
2)FRN5.5G9S-4,三相输出不平衡,应当是光藕PC923老化,万用表测不出。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-06-20 12:36:00
3090楼
李老师   你好
  请问一个问题:我一易能变频器上电报POFF。我查到制动电阻很烫,但是我测量制动电阻是好的。请问这是为什么?和主控板的LF353有什么关系?

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2006-06-20 12:51:00
3091楼
李老师:
安川G3运行一段时间后报CPF02(基极封锁回路不良),是什么地方坏了??谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-20 17:06:00
3092楼
1)安川G3运行一段时间后报CPF02:检查电容是否漏水,不然换板。
2)易能变频器上电报POFF。我查到制动电阻很烫:可能是制动管坏造直流电压低。
3)伦茨93的很少修。

朋友你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-06-20 20:48:00
3093楼
李老师:
有一台台达VFD007A43A 0.75KW的变频器,刚上电时显示LU故障,同时闪动F 50.0,内部有继电器吸断声,约一分钟后LU故障消失,机器正常.清扫了灰尘,恢复出厂值,问题仍存在.注:上电正常后,断电再上电则正常,如间隔一小时后再上电又报LU故障.请指教.

尹玉玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-21 13:00:00
3094楼
我手上有两个三菱A540的变频器
通电面板无显示,无输出
电源供电正常,面板和CPU板都是好的
问题可能就出在驱动电路了,但我不知道具体是那些元件坏了
望李老师能够指教指教,谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-21 15:17:00
3095楼
1)三菱A540的变频器检查主板与驱动板连线是否接触不良。
2)三菱变频器160KW,无输出电压,是什么原因引起的:可能是主板问题,参数初始化试。
3)台达VFD007A43A 0.75KW的变频器是电压检测电路问题或主板坏。

彷徨者

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-06-21 15:29:00
3096楼
安川11kw变频上电无显示,查为平波电容上的线路板烧毁.将板子处理后上电显示正常,但在不启动的情况下总有VCF报警信息.在报警没出现启动正常,但过一会就报VCF而停车.此故障代码说明书上查不着.主板没问题.请教李老师应该怎样处理.

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-06-21 18:53:00
3097楼
李老师,你好,我有一台,台安N2型,220V1.5KW的变频器送电就报OC,不给运信号就报OC,CPU板和模快还有PC929都换过,请教是什么原因?

尹玉玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2006-06-22 10:08:00
3098楼
TO:李老师
三菱A540的变频器检查主板与驱动板连线是好的,不知道上面:HCNW2601  A7800  P521  BA10339F  4570  10393在电路中起什么作用?望李老师指教,我是一个新手,这个变频器我已经进入困境了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-22 10:31:00
3099楼
1)三菱A540的变频器估还是主板问题,与HCNW2601  A7800  P521  BA10339F  4570  10393没关系,这些是光耦及运放。
2)台安N2行220V1.5KW的变频器,上电就报OC,检查电流互感器。
3)安川11kw变频报VCF是输出电压不正常,检查模块及驱动。

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-06-22 10:32:00
3100楼
请教李老师,台达F7.5的变频器模拟输出端AFM2和ACM接指针式电流表,变频在待机状态时电流表即显示满量程(25A),请问这是什么原因,串接50K电阻指针下降至半量程,但AFM2最大阻抗只有500欧,会不会影响正常输出