发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-07-05 22:57:00
3161楼
李老师:又要麻烦你下.abb400变频器烧三相整流全桥的输入端,一般是哪儿引起的?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-06 08:29:00
3162楼
1)abb400变频器烧三相整流全桥的输入端,通常是电压不稳定引起的,也可能是整流模块耐压值偏低(是否是1200V?)。
2)5000g9s应如何恢复出厂设置:参数77设为“1”。报er1是主板坏。

陈道清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2006-07-06 09:06:00
3163楼

一台三菱FR-F540-30K-CH变频报警E.UVT.
请问如何检修?谢谢!
当然,检查过输入电压380V正常,N与P1端也有500V左右的直流电压.
此机的母线电压检测在哪里?
谢谢!

WOSHI XINSHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2006-07-06 17:30:00
3164楼
请教小问题:
616G5的安川变频器驱动板输入电压是380V直流电吗 谢谢

WOSHI XINSHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月22日
发表于:2006-07-06 17:46:00
3165楼
G5变频器的接触器旁边的 C D F F四个端子起什么作用的 有知道的帮忙解释  谢谢

bossreeves

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-06 19:22:00
3166楼
受益匪浅啊

何玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-07-06 22:55:00
3167楼
  请教李老师:U V W输出端的霍尔电流传感器在没接电机变频器刚一运行时能检测到电流吗?变频器一运行就报OC可能是霍尔本身有问题造成的吗?好的霍尔四只引脚间单独测量阻值应为多少?

沈孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2006-07-06 23:46:00
3168楼
李师傅好
  那里有EUROTHERM  690+ 的中文说名书

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-07 08:28:00
3169楼
1)没有EUROTHERM  690+ 的中文说明书。
2)霍尔电流传感器在没接电机变频器能检测到电流则可能是互感器坏了。霍尔四只引脚分别是+15V、-15V、信号输出、0V。
3)616G5的安川变频器驱动板电源直流供电电压:37KW以下是+530V,37KW以上是+310V。
4)三菱FR-F540-30K-CH变频报警E.UVT:检查光耦7800。

上官秀武

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-07 12:45:00
3170楼
大家好:一台三菱变频器7.5KW,在没有开变频器的情况下,好像是正常的,可是,当启动变频器就会显示E.GF接地故障,而且Pr.79不能该为1,若想改,则显示Er2.jing经过检查电机的各相都没有对地.烦劳各位大师了.注:恢复过出厂值也没有效果.

huzhenjie

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2006-07-07 14:08:00
3171楼
谢谢李老师!!!

chengjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2006-07-07 22:01:00
3172楼
李老师你好
我请教一个西门子6SE7090变频器主板CU的问题
故障现象为运行一段落时间报警F047,复位后再运行一段时间报警F029。周期性报警,把主板拆下检查发现在其X102的接线端子排的28号线印刷电子板上有一电阻烧坏已经看不出其色环,不知其阻值大小,李老师是否知道这个电阻的大小?是什么原因致使其电阻烧坏?怎么样修理?是否只能更换主板?

热工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年3月10日
发表于:2006-07-08 11:58:00
3173楼
好多人,呵呵

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2006-07-08 16:04:00
3174楼
李老师,我厂有一三垦LF22K变频器,外部电位器控制,放置在变频柜内,平时运行良好,但只要一开门或一关门,频率就会变化1Hz左右,而和它同在一个变频柜的一台IHF变频器却无任何变化,不知是什么原因,又该如何消除呢?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-08 16:55:00
3175楼
1)三垦LF22K变频器估计是干扰问题,电位器是否有屏蔽,载波频率调低点,也与变频器性能有关,1Hz对你生产有影响则要买性能更好的变频器。
2)三菱FN2N-128MR没碰过这样,是否是插头虚焊?
3)西门子6SE7090变频器报警F029可能是主板问题,一般难以维修,没有机器在身边,不知烧坏电阻阻值。
4)三菱变频器7.5KW显示E.GF,电机没坏则是输出电压不平衡或电流检测有故障。

终极菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2006-07-09 09:12:00
3176楼
谢谢李工

liuyangvic

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年7月09日
发表于:2006-07-10 20:51:00
3177楼
虽然不是很懂,但是觉得很实用~

刘雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-10 21:33:00
3178楼
李工你好,我需要一份变频器恒压供水系统的电气图纸能帮我一下吗?liulei_0927@163.com

刘雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-10 21:33:00
3179楼
李工你好,我需要一份变频器恒压供水系统的电气图纸能帮我一下吗?liulei_0927@163.com

fangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-07-10 23:24:00
3180楼
太谢谢了,李老师,你说的太有用了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师