发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




伺服1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2006-07-11 12:56:00
3181楼
我一台ABB ASC400 30KW 变频器,不带电机运行模块烫得利害,我分别截止掉两组上桥,另一组电压对P+测是275左右,对N-测也是275左右。按照正常分析应该没问题的,但为什么会发热呢?模块本来是BSM100GD120DLC,现在用的是BSM150GD170,这个会影响吗?

好友小顾

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2006-07-11 13:34:00
3182楼
李老师:
   请问富士P11-15KW电源输入模块型号是什么?七个小插脚怎么用万用表大致判定好坏?(R,S,T,P,N主回路符合二极管特性).因雷击过,没有显示,不能贸然通电.显示屏,主机板在7.5KW上试过,没问题.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-11 16:44:00
3183楼
1)我这里没有富士P11-15KW电源输入模块资料,请问富士代理。
2)BSM100GD120DLC与BSM150GD170驱动电路不同是造成发热的原因,最好用原装的。
3)没有变频器恒压供水系统的电气图纸。

华氏32底

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2006-07-11 17:13:00
3184楼
李老师,您好,想教一个问题:西门子的变频器6SE7018-0TA51,与西门子的电机1FK7063-5AF71-1SG0配套使用,但变频器出现:F020的错误报警,查了一下是代码含义是马达超温,(该变频器早先是与西门子1FK6063-6AF71-1TG0电机配套使用,但因停产,所以使用了1FK7063-5AF71-1SG0,在接头上1FK6063是一个六针的航空插头,而1FK7063是一个四针的航空插头,我想请问一下是不是少了两根针正好是温度探头的两根连接,如果我在变频器中屏蔽这个温度控制该如何操作呢?谢谢您!

Xulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-11 17:20:00
3185楼
李老师:
  我是一名在校研究生,目前因项目需要第一次使用变频器,使用过程中产生如下一些疑问,又正好在工控论坛上发现您发表的帖子,受益匪浅,觉得你雄厚的技术背景可以帮我排除如下的问题:
  在我使用的台湾爱得利变频器中,多段速度内的每段调速都要有相应的模拟量来实现。这样我如果在三段内实现无级调速就需要三个模拟输入,这对于我的运动控制卡是相当不经济的。为了简单起见,我可以不可以把第一段的速度上限调大(达到我最大速度要求),在第一段内利用 0~10V 模拟输入该段内实现无级调速,从而实现我需要的整个速度范围内的无级调速。这样可行吗?如果可以,有没有什么弊端?

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-11 17:34:00
3186楼
李老师。你好
    我今天接了一富士 G9 11Kw变频器。上电没有显示,直流端有500多V直流点。电源板上没有明显的烧的痕迹。缓冲电阻应该没坏!  我测量外部端子 11 12 13 (即模拟输入端)没有支流的10V电压。请是大概是出现在什么问题上?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-12 08:32:00
3187楼
1)富士 G9 11Kw变频器。上电没有显示:可能是开关电源问题,此帖第一页有讲到。
2)西门子430上电报F0001过流:查查TL084。
3)在三段内实现无级调速:既然是无级调速就不用分段,你的方法可行,用一个模拟量控制就可以。
4)F020的错误报警:没有碰过你的情况,如果是少了两根针是温度热继电器接头则把这两根针短路试。

Xulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-12 13:51:00
3188楼
   我的变频器在输出端子中提供了一个可以测定输出频率的端子。需要用频率表,由于我以前没有接触过这仪器,我就想问问李老师:这种表可以不可以用示波器代替测量,如果可以,测量时需要注意点什么?

Xulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-12 14:09:00
3189楼
   我使用的变频器的说明书中将控制第一段速度的频率称为了主频率,默认的为50HZ,如果我把第一段的频率上限调大(达到我最大速度要求)的700HZ,安全不?(注:变频器输出频率0.5~2000HZ)

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-07-12 16:01:00
3190楼
李老师你好,

  富士G9变频器现在能有显示了。但是出现了个问题,在没有运行的情况下 显示50Hz并闪烁。当我按运行(RUN灯亮)频率就为0。增长不上去。变频器频率设定方式为0,即键盘上下键设定。为面板操作方式。因为我这没有用户手册。。请问李老师:我是有什么参数没设置对,还是其他有什么问题?

海战

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-07-12 17:08:00
3191楼
李老师及各位好:
    
    请问:多台变频器同步控制中,用来做反馈信号的滑动电阻常

用的有哪几种?型号是什么?谢谢。

海战

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-07-12 17:10:00
3192楼
李老师及各位好:
    
    请问:多台变频器同步控制中,用来做反馈信号的滑动电阻常用的有哪几种?型号是什么?谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-12 17:13:00
3193楼
1)富士G9变频器面板控制也要短接FWD-CM端子。
2)测定输出频率可用频率表,用示波器是大才小用,没这必要。
3)频率上限调到700HZ是否安全则要看负载情况,用于哪里?还有模拟量精确度是否能满足要求?

zhzhxp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-07-12 17:42:00
3194楼
好地方,经验之谈,受益,一定常来。

zhzhxp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2006-07-12 17:47:00
3195楼
太好了,长见识。

东波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-12 20:39:00
3196楼
世界很大,这里很小,但是因为有了高手而精彩!
谢谢你:李老师!
受益非浅!

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-07-12 21:23:00
3197楼
  李老师,我想问一下,我手头上有一台康沃变频器,是一个模块坏了,还有就是快熔也坏了,驱动上一个三极管也坏,现在重新换了一个模块和驱动上去也没什么问题了,也带了电机试了一下也没什么问题,我现在还不是很放心,因为没有真正的找到原因,我现在不知道怎么做,还有我想测一下它的驱动波形,也不知道怎么测?

沈孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2006-07-12 22:08:00
3198楼
李老师您好:
    我是一个刚接触变频器的新手,现有一问题请教。用Eurotherm 690+ 变频器控制一侍服电机,在正常停机时侍服电机有稍微反转现象,请教李老师是那里出现问题?我该怎么处理?不胜感激!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-07-13 08:27:00
3199楼
1)SKM100GB124D基本可代换SKM100GB123D,最好三个一起换。Eurotherm 690+ 变频器控制一侍服电机,在正常停机时侍服电机有稍微反转现象,可能是制动参数没调好。
2)康沃变频器如果找不到原因只能看运气,如果输出电压、电流平衡就可以了。

Xulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-13 08:59:00
3200楼
我使用的变频器的说明书中将控制第一段速度的频率称为了主频率,默认的为50HZ,如果我把第一段的频率上限调大(达到我最大速度要求)
的700HZ,安全不?(注:变频器输出频率0.5~2000HZ) 
3)频率上限调到700HZ是否安全则要看负载情况,用于哪里?还有模拟量精确度是否能满足要求?
我的变频器时用在高速铣削设备中的主轴控制。
模拟量是运动控制卡的给的,精度可以保证。
这种情况下使用安全不?