  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-05-17 10:34:00
2821楼
接上面,那个上面只有写
C2402
HO  4
 2 8 1

xiao wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-05-17 16:03:00
2822楼
安川变频器显示: UF  我碰到一回是模块坏了

逍遥公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-05-17 16:50:00
2823楼
顶!!!

george228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年7月30日
发表于:2006-05-17 17:29:00
2824楼
To:李老师

 变频器三相输出电流不平衡,相差几十安培,是什么原因引起?

德州小小虾米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-17 18:30:00
2825楼
我有一台烟台惠丰变频器220v 1.5kw
其故障是输出有一相电压是其它两相电压的一半(110v,50v,110v)
请教各位大侠我的邮箱是wangjrx@163.com

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-05-18 08:52:00
2826楼
[color=#FF0000]请教李老师,能不能告诉我伦茨9322不用编码器怎麽试机啊![/color]

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-18 11:15:00
2827楼
1)伦茨9322不用编码器怎麽试机:控制方式设置为开环控制试。
2)有一台烟台惠丰变频器220v 1.5kw其故障是输出有一相电压是其它两相电压的一半:估计是模块问题。
3)变频器三相输出电流不平衡,相差几十安培:检查电机及驱运电路。
4)安川变频器显示UF:  快熔断,通常是模块短路。
5)没有三菱Z系列电流传感器的资料。

好友小顾

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2006-05-18 12:10:00
2828楼
 李老师好!我这有一台富士FRN5000P9S-4CE-18.5KW的变频出现输出三相电流不平衡,其不正常的一相和正常的两相的电流差为10A左右,此变频已使用8年了.另外,变频器50HZ运行时,电源三相电流轮流上下15A 
左右.请问如何能排除此故障?谢谢!

感谢回帖指导!请教光耦器件代码是多少?不好意思,我不太懂.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-18 12:19:00
2829楼
电机没事则更换光耦试:光耦PC923.

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2006-05-18 14:05:00
2830楼
  请教李老师:

安川变频器616G如何恢复出厂值?
模块没短路,快熔是好地。FU是快熔断,UF不知道什么意思

科睿尔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 175回
  • 年度积分:3098
  • 历史总积分:7294
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-05-18 15:07:00
2831楼
[color=#0000FF]请教李老师 
富士变频器 FR5000G7系列   型号:FRNO30G7-4EX 
故障现象:运行显示正常 但实际测试无输出。没有故障码。 
因该型号较老,没有查到有关资料。

检测IGBT供电正常。(IGBT经测试正常)
     
BU-EU;BV-EV;BW-EW;为直流"-8V"

BX-EX;BY-EY;BZ-EZ;为直流"+8V"

用万用表直流档 测" U V W "对"P+"有"500V"电压。对"N-"无电压。

不知是设置的方法不对 还是硬件还有故障?[/color]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-18 16:39:00
2832楼
1)富士变频器 FR5000G7系列估计是主板问题,换主板试。
2) 变频器616G如何恢复出厂值:A1-03设为“2220”。没见过UF故障。

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-05-18 19:52:00
2833楼
李老师;富士P11S-45KW.开机正常.显示正常,能升到50HZ,就是没有电压输出,是怎么回事?

king123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2002年9月10日
发表于:2006-05-18 21:37:00
2834楼
李工:富士P11S-55KW变频器内的三线直流风扇坏,是否有办法用两线直流风扇代替而又不让变频器报OH1过热故障?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-05-19 07:22:00
2835楼
你把接风扇的负极和检测的那根线短接!试一下

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-05-19 08:34:00
2836楼
1)三线直流风扇的保护功能很重要,最好不要用两线直流风扇代替,这样的维修是应付式的维修。
2)富士P11S-45KW.开机正常.显示正常,能升到50HZ,就是没有电压输出:参数初始化一次,不然是模块问题。

落花无情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-05-19 10:09:00
2837楼
我这里用一台ABB的变频器,频率50hz,老跳闸,为什么.

落花无情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2006-05-19 10:21:00
2838楼
有没有LG变频器的说明书.

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-05-19 12:17:00
2839楼
我有LG的说明书你是要接线说明还是别的什么我是做LG代理的
联系我请打电话:13864459354

XIAYIQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2006-05-19 13:22:00
2840楼
李老师;你好.变频器前面有漏保,在不能拆除漏保时,有能解决不跳闸的方法吗?