工业自动化系列综合电缆解决方案 点击:374673 | 回复:276



朱恩清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-08-05 08:54:00
楼主

普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。

专利产品,谨防假冒!

专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html

专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/

欢迎交流: hdsr178@163.com  13064880370



楼主最近还看过



gf0059109

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2008-09-11 17:48:36
81楼
太乱了   哎

ywacn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-20 16:47:05
82楼

朱老师您好,我是第一次来到这里,有几个电缆的问题也想请教一下。

我有个项目现场采用KVVSP(4芯),其中两根连接AC220电源为设备提供电源,另两根是硬接点回路, KVVSP线总长度有800m左右,硬接点回路接入MCC控制系统。

问题: 在设备硬接点断开的情况下,用万用表测量设备上的接点电压为AC288V,发现硬接点无法控制MCC的继电器断开。后来分析,应该是硬接点回路中有感应电流,虽然硬接点处于断开状态,但与继电器连接的这段线中存在感应电流任可以驱动继电器工作。

用KVVSP电缆会有这么大的干扰吗??为什么硬接点回路会产生升压现象?

该如何处理这个问题。谢谢

?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-10-26 18:42:48
83楼

楼上电缆选型错误!

应该选择两对分别屏蔽的双绞线电缆(如:S-STP),并且应对屏蔽层做单端等电位接地。或者,单独敷设一根一对(两芯)的屏蔽双绞线(STP或ASTP)传输MCC控制系统信号并可靠接地。

当传输交流电时,电缆线芯间的临近效应不可忽视。KVVSP其实并非标准型号产品,其绝缘介质(聚氯乙烯PVC)的介电损耗正切值较大,加之4芯电缆采用星型绞合,其间分布电容较大,更不利于长线传输交流信号(尤其是高频、高速信号)。

?

快乐_男孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-10-28 00:10:58
84楼

朱老师,您好,我现在首次做电缆表,不知道是什么样子.能给个摸板吗?myq_yueqiang@sina.com

sunchi45

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-10-29 01:53:37
85楼
朱老师,您好。我们厂里新造了个车间,新车间里动力柜到电气室的距离约为300米,动力柜电压等级为380V和200V都有,动力柜的主断路器均为630A,本来计划选用双拼YJV3×185+2×95和双拼YJV3×185+1×95的电缆,但后来有人提出选用YJV1×300的电缆分开敷设,理由是载流量能满足要求并且敷设较容易且投资较低,请问这种敷设方式可行么?为什么?如果可行,敷设时有没有什么不同于敷设普通四芯五芯电缆的地方?谢谢!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-10-29 09:41:41
86楼

选用YJV1×300的电缆分开敷设当然要比前者的载流量大,一是电缆导体的截面积增大了,再者散热条件也改善了。

单芯电缆注意不要穿钢管敷设!

bandit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2008-11-19 23:43:50
87楼
的确是好东西! 

bandit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2008-11-19 23:44:14
88楼
的确是好东西! 

小朱111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-11-20 10:09:17
89楼
好  学习

cgf2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月17日
发表于:2008-11-21 10:54:21
90楼
朱老师我能问下如果传感器是2根线的,都接的是什么啊?是共地和24V么?!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-11-21 11:33:21
91楼
建议楼上用两芯加总屏蔽的线,屏蔽层一端接地!

xydhsn10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-21 17:04:09
92楼

那两端接地会可以吗老师

xydhsn10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-21 17:14:18
93楼
怎样确定那一端接地最好呢,请老师指点!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-11-22 16:56:48
94楼

两端接地容易形成电位差而出现干扰电流,所以应一端接地!

一般接地端放在信号发送端(主站)。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-12-03 23:02:19
95楼

新版《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》pdf版,

见:http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 09:55:22
96楼
引用朱恩清 的回复内容:

转载:《GB 50217-2007电缆设计规范》Code for design of cables of electric engineering(2008-12-03录入)

pdf版见:http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf

前 言

本规范是根据建设部《关于印发“二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、临订计划”的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设汁院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB 50217—1994修订而成的。
本规范修订的主要技术内容包括:
1.增加了中、高正电缆;冰数选择要求:
2.增加了电缆绝缘类别选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容:
3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选样要求;
4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求;
5.增加了电缆终端一般性选择要求:
6.增加了自接电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容:
7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求:
8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定:
9.增加了架空桥架检修通道设置要求;
10.增加了电缆隧道安全孔设置间距要求;
11.增加了附录B和附录F。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管埋,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释:本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号.邮编:610021),以便今后修改时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:
主编单位:中国电力工程顾问集团西南电力没计院
参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力没汁院
喜利得(中国)有限公司
主要起草人:李国荣 熊 涛 张天泽 齐 春 陶 勤 万里宁 王 鑫 王聪慧

1 总 则

1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进。经济合理,安全适用、便于施工和维护,制定本规范。

1.0. 2 本规范适删于新建、扩建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。

1.0.3 电力工程的电缆设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2. 0. 1 耐火性 fire resistance
在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的性能。

2. 0. 2 耐火电缆 fire resistant cable
具有耐火性的电缆。

2. 0. 3 阻燃性 flame retardancy
在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

2. 0. 4 阻燃电缆 flame retardant cable
具有阻燃性的电缆。

2. 0. 5 干式交联 dry-type cross-linked
使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺。

2 .0. 6 水树 water tree
交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称。

2. 0. 7 金属塑料复合阻水层 metallic-plastic composite water barrier
由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料层中特制的复合带沿电缆纵向包围构成的阻水层。

2. 0. 8 热阻 thermal resistance
计算电缆载流量采取热网分析法,以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。

2. 0. 9 回流线 auxiliaty ground wire
配置平行于高压单芯电缆线路、以两端接地使感应电流形成回路的导线。

2. 0. 10 直埋敷设 direct burying
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

2. 0. 11 浅槽 channel
容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

2. 0. 12 工作井 manhole
专用于安置电缆接头等附件或供牵拉电缆作业所需的有盖坑式电缆构筑物。

2. 0. 13 电缆构筑物 cable buildings
专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖(斜)井和工作井等构筑物。

2. 0. 14 挠性固定 slip fixing
使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固定方式。

2. 0. 15 刚性固定 rigid fixing
使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。

2. 0. 16 电缆的蛇形敷设 snaking of cable
按定量参数要求减少电缆轴向热应力或有助自由伸缩量增大而使电缆呈蛇形的敷设方式。

 




好的  谢谢

wps826181

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-12-12 14:35:55
97楼

朱老师,您好,我想请教您:

我要用BV2*1.0的线铺设一条楼内的背景音乐信号线,最长可以铺设多长?假使只能铺设100米,我需要铺设200米,怎么办?

wps826181

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-12-12 14:39:52
98楼
朱老师,您好,我想请教您:

我要用BV2*1.0的线铺设一条楼内的背景音乐信号线,最长可以铺设多长?假使只能铺设100米,我需要铺设200米,怎么办?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-12-12 21:53:37
99楼

不宜用BV线做背景音乐信号线,衰减太大!

建议采用导体为22AWG的RS485/422双绞屏蔽电缆做背景音乐信号线!见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295

gzlll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-12-14 19:17:46
100楼
太全面了!榜样的力量!!!!!!!!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师