工业自动化系列综合电缆解决方案 点击:374673 | 回复:276



朱恩清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-08-05 08:54:00
楼主

普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。

专利产品,谨防假冒!

专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html

专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/

欢迎交流: hdsr178@163.com  13064880370



楼主最近还看过



sepapple

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2008-03-11 23:12:00
61楼
朱老师,我在所查到的规定里面看到,不宜在同一层电缆桥架上敷设的电缆有 
Ⅰ.1kV以上和1kV以下的电缆。 
Ⅱ.同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆。 
Ⅲ.正常电源与应急电源电缆线路。 
Ⅳ.强电电缆和弱电电缆。 

里面并没有提到直流和交流的电力电缆敷设是否应该分层。 
假如直流和交流电缆都是50V一下的低压电缆,它们可以放置在同一层桥架上么?

谢谢您!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-03-13 12:27:00
62楼
电缆分层、分类敷设的目的主要是基于安全及电磁兼容方面的考虑,同时也是便于今后检修。因此,直流和交流的电力电缆分层敷设更利于管理。
    50V以下的低压电缆如系传输电能用,可以放置在同一层桥架;
    如传输的是信号(特别是未经调制的基带信号),则需要屏蔽隔离或用屏蔽电缆敷设,才可以放置在同一层桥架。

麻省理工

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:232
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2008-03-30 18:14:00
63楼
终于找到了啊

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-04-09 20:23:51
64楼
改版了,怎么从前台分类论坛里找不到该贴了?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-04-09 20:35:33
65楼

原来老版的RS485从属于PC-Based论坛啊,版主能说明怎么回事吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-04-29 14:49:13
66楼
从前台分类论坛里又找不到该贴了。   

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2008-04-30 11:17:45
67楼
448036217@qq.com

廖健2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2008-05-30 20:42:31
68楼

朱老师

        您好,我有几个问题想请教您。我现在有一客户要一种RV电缆,他的型号分别中RV-1.5  RV-2.5  RV-10等型号。由于我对这方面不是很了解,不知道这种电缆是什么样的,是通信用的,还是电力上的那种。烦你您帮忙解答。谢谢! 如能提供图片最好

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-06-02 11:01:48
69楼

RV-1.5  RV-2.5  RV-10属一般PVC绝缘的普通软电线,可以传输一般模拟信号、开关量以及用做450/750V及以下电源线。

通信用电线电缆常分为对称电缆和同轴电缆两类,前者包括电话线、网线、RS485/422电缆等;后者则主要用于射频、视频通信。

传输电能的称为电力电缆,一般电压等级较高,1KV及以下称为低压电缆,如:PVC绝缘的有VV、VV22,交联聚乙烯绝缘的有YJV、YJV22等;1KV以上则为高压电缆,如:YJV-10KV、YJV22-35KV等.

苑立勋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2008-06-26 16:29:51
70楼

我想知道BXF代表什么线?

BV   BVR  等等.........................

最好是全套的谢谢大家乐

 

 

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-06-30 22:19:54
71楼

BXF铜芯氯丁橡皮绝缘电线;

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设电线;

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设软电线。

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-07-09 11:33:04
72楼
介绍比较详细,很不错.

zouyicai1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年6月25日
发表于:2008-07-14 16:11:29
73楼

朱老师:我想请问你一下

我这里有6台55KW和3台11KW的三相异步电动机要选动力电缆线,

电缆线长度大概要求是90M左右,负载是固定摆放。

您觉得我该选多大的电缆线类。谢谢拉

阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-25 12:19:10
74楼

不错,学习了                     

FUCK TOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:837
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-08-26 09:10:24
75楼
fdfdsfdsdfsdfsdsf

ehfln

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月05日
发表于:2008-09-05 12:40:08
76楼

跟您请教一个问题:

我们电站要进行自动化改造,改造设计按新规程在电流/电压信号、控制回路中也得使用使用屏蔽电缆。可库存有一些铠装缆,请问铠装缆有屏蔽作用么?可否用于电流/电压信号、控制回路中?盼告。谢谢了。

E-mail:ehfln@sina.com

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-09-05 12:58:03
77楼
很精彩.又学了不少东西.哈哈..

不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-09-06 06:53:00
78楼
Devicenet电缆有做好插头的吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-09-07 10:42:09
79楼
回复内容:
对:ehfln 关于

跟您请教一个问题:

我们电站要进行自动化改造,改造设计按新规程在电流/电压信号、控制回路中也得使用使用屏蔽电缆。可库存有一些铠装缆,请问铠装缆有屏蔽作用么?可否用于电流/电压信号、控制回路中?盼告。谢谢了。

E-mail:ehfln@sina.com

 

 


 

由于铠装电缆的屏蔽层通常是由高导磁率的材料(如钢带或钢丝)构成,这对于屏蔽低频干扰是十分明显的。

对于屏蔽高频电磁辐射干扰来说,高导电率屏蔽材料(如铜带绕包或铜丝编织)屏蔽层电缆则明显要优于一般铠装电缆,但对低频干扰却丝毫没有效果!

对于电站自动化改造,我个人倾向于采用具有高导电率屏蔽材料和高导磁率材料复合屏蔽结构的电缆,加以正确的接地,来实现电磁兼容。

推荐型号规格:铠装双绞屏蔽型 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

内容的回复:

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-09-07 10:47:15
80楼

回复内容:
对:不是工程师 关于Devicenet电缆有做好插头的吗? 内容的回复:


抱歉,目前我们仅提供电缆。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师