工业自动化系列综合电缆解决方案 点击:374673 | 回复:276



朱恩清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2004-08-05 08:54:00
楼主

普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。

专利产品,谨防假冒!

专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html

专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/

欢迎交流: hdsr178@163.com  13064880370



楼主最近还看过



chileking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-15 23:28:43
241楼
请问朱老师35KV聚氯乙烯电缆使用寿命

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-06-17 14:13:59
242楼

回复内容:
对:chileking关于35KV聚氯乙烯电缆使用寿命 内容的回复:


不存在“35KV聚氯乙烯电缆”这一说!电缆的耐压等级与绝缘介质相关,与护套无关。

      常用的聚氯乙烯绝缘电力电缆其额定电压为1KV,而最大额定电压6KV级的聚氯乙烯绝缘电力电缆,已被交联聚乙烯绝缘电力电缆取代。

       35KV级的电力电缆为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套,根据氧化诱导期试验,理论设计寿命不低于20年,实际使用寿命应超过此值。据有关报道,欧洲很多二战时期的电缆在上个实际80年代还在使用。

szzht2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2012年7月04日
发表于:2012-07-06 11:57:54
243楼

好多哦,这么这么长,太全面了,谢谢朱老师了

远的回忆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2012-07-19 10:42:51
244楼
希望早点出台期待啊期待啊

过半生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2012-07-19 18:04:17
245楼

太精彩了学习我来了很精彩.又学了不少东西

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-07-20 08:41:29
246楼
回复内容:
对:远的回忆关于希望早点出台期待啊期待啊 内容的回复:

阁下期待出台什么?

dxdlbl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月24日
发表于:2012-07-24 08:30:24
247楼
朱老师HYA53铝带和钢带互通了有影响吗?有这方面的规定吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-07-24 16:50:25
248楼

回复内容:
对:dxdlbl关于朱老师HYA53铝带和钢带互通了有影响吗?有这方面的规定吗? 内容的回复:


朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-07-25 15:22:10
249楼

回复248楼:

HYA53铝带和钢带是不能互通的! HYA53的钢带系高导磁率材料,除了能提高机械强度外,还能抗低频干扰。

根据《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》3. 6. 9 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:3. 6. 9 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:...双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地...

 

有鉴于此,如果铝带和钢带互通导电了,电缆实质上就变成了单层屏蔽。这时如果钢带铠装层两端接地,势必会引入干扰!

因此,只有双层屏蔽(含铠装)处于绝缘隔离时,通过给内层屏蔽单端接地、外层屏蔽两端接地,才能充分发挥抗干扰的作用。

 

笨笨学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2012年9月02日
发表于:2012-09-02 10:48:22
250楼

不错很好,看看学习学习

qd_xxdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年9月03日
发表于:2012-09-04 10:01:49
251楼
朱老师,您好。我想问一下AZVP电缆是什么样的?可以用什么型号的代替呢?谢谢

Like_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2012-09-04 12:13:27
252楼
看过老外的工业设备,使用的电缆都很讲究的。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-09-04 19:40:00
253楼

要看传输什么信号?                                 

佘出祺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2012-11-01 09:59:33
254楼
请问有没有平方数小于1的,载流量公式,另外,单芯线软管中,多芯电缆与单芯线控制柜中三种情况的载流量有什么区别吗?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-11-02 15:17:18
255楼
回复内容:
对:佘出祺关于请问有没有平方数小于1的,载流量公式,另外,单芯线软管中,多芯电缆与单芯线控制柜中三种情况的载流量有什么区别吗? 内容的回复:

线规对照表

wuguoxiang9527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年10月05日
发表于:2012-11-10 09:24:38
256楼

朱老师你好:

我想问一下线路中电流互感器的问题

三相电路中电流互感器要设置几个?为什么?

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2012-11-11 16:40:56
257楼
基于安全和三相平衡考虑,每相都应该设置电流互感器。

岭南工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2012-12-07 09:29:48
258楼

说的真的很详细  很全面  对新手很有帮助

Ni445281

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年3月09日
发表于:2013-03-10 00:10:02
259楼

   9成新NI PXIe-1062Q 8槽3U PXI Express机箱 (带AC) 可达3 GB/s

  有模块型号/PXIE-8105/PXI 4461
                /PXI4462
深圳市罗湖区东湖路一致春晓苑花园5栋
联系人:钟先生    13825134652

asunlzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2013年3月31日
发表于:2013-03-31 14:09:25
260楼

IT软件开发精英承接上位机软件开发,承接物联网软件开发,承接嵌入式软件开发,承接工控软件开发,承接网站开发,承接办公软件开发。

承接软件开发项目,IT精英承接上位机软件开发,承接物联网软件开发,承接嵌入式软件开发,承接网站开发,承接办公软件开发,

承接zigbee软件开发,承接工控软件开发。

联系电话:15652887489 QQ: 2303614459 Email:vip8089@qq.com

承接VB,C++,C#,Java,android,ios等各种BS或CS软件开发服务,拥有众多的成功案例。对老客户的小项目可以免费或适当收取部分费用进行开发。

软件开发 中关村 精英团队 价格合理 品质保证







热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师