普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。
专利产品,谨防假冒!
专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html
专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/
欢迎交流: hdsr178@163.com 13064880370
回复内容:
对:konami520 关于朱老师,一组继电器输出去24V的电磁阀,一组输出去MCC带220VAC,2者输出都用屏蔽电缆,但是在线槽内肯定是剥开的多股电缆,并行走在同一线槽是否会引起干扰?如果会如何解决? 内容的回复:
220VAC肯定会有干扰。屏蔽电缆的屏蔽层是非磁性材料,不能屏蔽低频干扰。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。
或者,有条件的情况下,信号线和交流电源电缆宜隔开30Cm以上的距离。
回复内容:
对:lyshanshi 关于我需要485电缆的资料。
gzrbs@sohu.com 内容的回复:
已发到您的邮箱。
需要电缆相关资料的各位朋友可直接发邮件到:hdsr178@yahoo.cn
朱老师你好,请教你一下问题:
我们公司属于工程机械行业,设备多为液压机、焊机、金切等类型,设备使用电压多为3*380V交流,少数为单项220V,我们现在使用的变压器为油变10KV变400V的,现公司设备总功率为1000KW,正常生产时配电室总电流为400-600A左右(由于设备不同时使用,故总电流不高),下半年公司要再建一个新车间,新车间总电气柜距离现在配电室要300米左右,且总电气柜距离最远的电气分柜还要200-300米左右,新车间设备总功率前期500KW,预计总功率1000KW,我的问题是:前期从现在的配电室引动力线到新厂房这个方案可行吗?若行的话要用什么类型、多粗的电缆?压降大不大? (我们现在电缆敷设方式为地表线沟加盖板,到新车间还要经过一个路面,要穿管埋入),谢谢!
朱老师你好,请教你一下问题:
我们公司属于工程机械行业,设备多为液压机、焊机、金切等类型,设备使用电压多为3*380V交流,少数为单项220V,我们现在使用的变压器800KVA为油变10KV变400V的,现公司设备总功率为1000KW,正常生产时配电室总电流为400-600A左右(由于设备不同时使用,故总电流不高),下半年公司要再建一个新车间,新车间总电气柜距离现在配电室要300米左右,且总电气柜距离最远的电气分柜还要200-300米左右,新车间设备总功率前期500KW,预计总功率1000KW,我的问题是:前期从现在的配电室引动力线到新厂房这个方案可行吗?若行的话要用什么类型、多粗的电缆?压降大不大? (我们现在电缆敷设方式为地表线沟加盖板,到新车间还要经过一个路面,要穿管埋入),谢谢!
朱老师,我正在选用CAN的电缆,麻烦你发份资料给我,十分感谢!!Jarens88@163.com
内容的回复:发给你的邮件给退回来了,不知什么原因?还有其它邮箱吗?或者请发邮件给我,我再回复,我的:hdsr178@yahoo.cn