普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。
专利产品,谨防假冒!
专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html
专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/
欢迎交流: hdsr178@163.com 13064880370
楼上说所的两种电缆可以看成一种电缆,装置现场压力变送器既是仪表,也是一种测量装置,关键要看传输的实质是什么样的信号?
什么样的信号传输线路用什么样的电缆!从装置现场压力变送器到控制室内的安全栅段电缆选型,应分下列几种情况:
一、系统电路如有本安防爆要求,应采用低电容的屏蔽型本安电缆(蓝护套)。
二、系统电路如有本安防爆要求,并且装置现场压力变送器带RS485等数字接口,则应选择阻抗匹配的现场总线电缆(蓝色本安护套),如STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
三、系统电路如系普通低频模拟电路,无本安防爆要求,可按“3.6.6 弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,宜具有金属屏蔽”,如KVVP、KYJVP。
四、当布线环境常有低频干扰(如雷电、变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等)时,电缆宜穿钢管敷设或直接采用铠装型上述电缆,使用时,电缆的铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
至于是否一定要采用低烟无卤型电缆,关键要依具体敷设环境而定,地下室、地铁、医院、学校等人员密集场所有严格的消防安全救生要求,一定要选择低烟无卤型电缆。一般室外环境则无需考虑。
控制室内的接地线应严格采用黄/绿双色线,不可用其它颜色代替!
《GB/T12706.3-2002》已被新标准《GB∕T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分额定电压35KV(Um=40.5 kV)电缆》代替!
YJV0.6/1KV3*35+1*16(PE)和YJV0.6/1KV3*150+1*70(PE)这两种都属于低压1KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,标准应为《GB∕T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1KV(Um=1.2kV)和3KV(Um=3.6kV)电缆》!其性能指标与不带(PE)标志一致!
有关PE标志定义参见国标《GB∕T 9089.1-2008∕IEC60621-1:1987(IDT)_户外严酷条件下的电气设施 第1部分:范围和定义》3.42 PE保护导体 为防止点击危险而与下列任一部件进行电气连接的一种导体:裸露导电部件、外部导电部件、主接地端子、接地电极、电源的接地点或人为中性点 3.44中 PEN中性保护导体 同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。
按照国标《GB∕T 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施 第2部分:一般防护要求》5.1.7规定:PE保护导体应采用绿/黄色。PEN导体应采用绿/黄色,其终端为反映中性导体标志的淡蓝色端子,或淡蓝色导体加上绿/黄色的接地端子。