普通电缆是按欧姆定律来设计的。严格意义上讲数字通信电缆必须按传输线方程来设计!在高速、长线传输时,如:PLC、I/O、RS485/422、DCS、Ethernet、FF、CAN、PROFIBUS、Devicenet、Lon-works等应该使用专用电缆! 当传输弱信号的电缆与传输强电的电缆一起敷设,且无条件保持足够距离间隔时,应选用双层或多层屏蔽电缆!推荐使用钢带铠装型外护套电缆,既可防止老鼠咬伤,又能增加磁屏蔽,更利于直埋敷设! 我公司生产的工业自动化综合电缆能将数字、射频、视频、音频等信号线以及电源线合成在一个单元里,保证电磁兼容、整体美观,降低工程造价! 我公司是生产工业自动化系列电缆的专业厂家。请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您。
专利产品,谨防假冒!
专利号:2010 2 0573645.1 ,见:http://zhuanli.baidu.com/pages/sipo/20102057/36/6cc05bff43210be6311612cd8d60f0c1_0.html
专利号:2010 2 0559128.9,见:http://www.aptchina.com/faming/5309475/
欢迎交流: hdsr178@163.com 13064880370
电源线标准——《GB/T 5023.5-1997 额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
插头插座标准——《GB 2099家用和类似用途插头插座》
免费奉送:hdsr178@yahoo.cn
楼上资料已发,请注意查收!如有不清楚,欢迎来电:hdsr178@yahoo.cn 13064880370
RS485电缆的型号:STP-120Ω(普通型) 和 ASTP-120Ω(铠装型)
RS485电缆的规格:one pair 26~18AWG
朱老师,提个问题:我们控制柜内有24V和220V,的电压,同时两个的接地时分开的(实际上220V接地了,24V的接地是悬空的),我们的传感器使用的是24V,选的是RVVP3X0.5的线,这时候屏蔽线怎么接,接到24V 还是220V的地上。请帮忙分析一下。尤其是这个信号传输,干扰方面。谢谢。
我的邮箱:toilkk@163.com